Bonjour.
Je suis nouveau sur ce site, avant de poser ma question j'ai cherché beaucoup dans le forum, mais peut-être je ne rentrai pas les bons mots-clés.
Donc voilà mon problème, j'ai une chaudière murale AMELIA GLM23-2H qui fonctionnait sans problème, ce soir en ouvrant l'eau chaude y a pas d'eau chaude, je vais voir la chaudière et je trouve la LED verte (témoin d'allumage éteinte).
J'essaye d'éteindre et de rallumer mais ça ne fonctionne pas, je teste l'arrivée d'électricité le 220V est bien présent.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème ?
Je vous serais éternellement reconnaissant.
Merci.
Je suis nouveau sur ce site, avant de poser ma question j'ai cherché beaucoup dans le forum, mais peut-être je ne rentrai pas les bons mots-clés.
Donc voilà mon problème, j'ai une chaudière murale AMELIA GLM23-2H qui fonctionnait sans problème, ce soir en ouvrant l'eau chaude y a pas d'eau chaude, je vais voir la chaudière et je trouve la LED verte (témoin d'allumage éteinte).
J'essaye d'éteindre et de rallumer mais ça ne fonctionne pas, je teste l'arrivée d'électricité le 220V est bien présent.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème ?
Je vous serais éternellement reconnaissant.
Merci.
16 octobre 2021 à 21:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Elm Leblanc ne s'allume pas du tout
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Si au bornier de la chaudière vous trouvez 230V ... le problème doit se situer dans la chaudière.
Avez-vous contrôlé le petit fusible ( 2A ) sur la carte de la machine ? (voir image et fichier joint)
Peut-être n'est-ce que cela ...
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Si au bornier de la chaudière vous trouvez 230V ... le problème doit se situer dans la chaudière.
Avez-vous contrôlé le petit fusible ( 2A ) sur la carte de la machine ? (voir image et fichier joint)
Peut-être n'est-ce que cela ...
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 octobre 2021 à 09:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Elm Leblanc ne s'allume pas du tout
Bonjour MARTIEN-071, je vous remercie pour votre retour.
J'ai aussi vérifié le fusible, et il est fonctionnel, et je ne vois pas du tout qu'est-ce qui peut faire que rien ne s'allume, j'ai démonté la façade mais impossible d'accéder à la carte électronique,
Cordialement.
J'ai aussi vérifié le fusible, et il est fonctionnel, et je ne vois pas du tout qu'est-ce qui peut faire que rien ne s'allume, j'ai démonté la façade mais impossible d'accéder à la carte électronique,
Cordialement.
17 octobre 2021 à 12:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Elm Leblanc ne s'allume pas du tout
Bonjour liams.
J'avais eu le problème avec mon ancienne chaudière, c’était de détecteur de débit d'eau chaude sanitaire qui était bouché (rép 413 sur la doc).
Vérifier avant que votre débit d'eau est bon, 3 litres minutes minimum pour enclencher le brûleur s'il est bon possible que ce soit le détecteur (voir votre service entretien chaudière).
Vérifier aussi la pression dans le circuit de chauffage 1.5 à 3 bars.
Ci-joint le lien pour la doc si vous ne l'avez pas.
Chaudière murale Elm Leblanc Amelia
Cordialement.
Alain
J'avais eu le problème avec mon ancienne chaudière, c’était de détecteur de débit d'eau chaude sanitaire qui était bouché (rép 413 sur la doc).
Vérifier avant que votre débit d'eau est bon, 3 litres minutes minimum pour enclencher le brûleur s'il est bon possible que ce soit le détecteur (voir votre service entretien chaudière).
Vérifier aussi la pression dans le circuit de chauffage 1.5 à 3 bars.
Ci-joint le lien pour la doc si vous ne l'avez pas.
Chaudière murale Elm Leblanc Amelia
Cordialement.
Alain
18 octobre 2021 à 15:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Elm Leblanc ne s'allume pas du tout
Bonjour tout le monde, Bonjour Alain.
Est-ce que chez vous tous les voyants étaient éteints (même le vert) ?
Je comptais revenir pour apporter des réponses rapidement.
Actuellement j'ai commandé un vase d'expansion pour le remplacer ainsi que le tableau électrique complet, j'ai lu sur d'autres forums qu'apparemment c'est la carte électronique qui est morte (mais y a pas beaucoup de témoignage à ce sujet).
J'ai parcouru beaucoup de documentations mais mon problème est presque particulier.
Bon j’attends la livraison des articles et je vous ferai un retour sur le bon ou pas fonctionnement.
Cordialement.
Est-ce que chez vous tous les voyants étaient éteints (même le vert) ?
Je comptais revenir pour apporter des réponses rapidement.
Actuellement j'ai commandé un vase d'expansion pour le remplacer ainsi que le tableau électrique complet, j'ai lu sur d'autres forums qu'apparemment c'est la carte électronique qui est morte (mais y a pas beaucoup de témoignage à ce sujet).
J'ai parcouru beaucoup de documentations mais mon problème est presque particulier.
Bon j’attends la livraison des articles et je vous ferai un retour sur le bon ou pas fonctionnement.
Cordialement.
18 octobre 2021 à 16:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Elm Leblanc ne s'allume pas du tout
Bonjour liams.
Ce n’était pas le même modèle, la chaudière fonctionnait en mode chauffage, mais pas en production d'ECS.
Au début panne aléatoire puis définitive, un démontage et nettoyage du détecteur en attendant de recevoir la nouvelle pièce m'avait permis d'avoir de l'eau chaude.
Cordialement.
Alain
Ce n’était pas le même modèle, la chaudière fonctionnait en mode chauffage, mais pas en production d'ECS.
Au début panne aléatoire puis définitive, un démontage et nettoyage du détecteur en attendant de recevoir la nouvelle pièce m'avait permis d'avoir de l'eau chaude.
Cordialement.
Alain
18 octobre 2021 à 16:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Elm Leblanc ne s'allume pas du tout
Bonjour.
Voilà je vous fait un retour :
Le tableau électrique que j'ai commandé est bien arrivé, je l'installe sur ma chaudière, je lance la chaudière, tout refonctionne nickel, et là je décide de remonter mon thermostat Netatmo (que j'ai pas soupçonné du tout d'être la cause de la panne), je remet le jus et bimm la nouvelle carte directement HS. là j'ai les bouuuuuu
Là j'ai contacté le vendeur, car le Netatmo date de 2 semaines seulement, j’attends la réponse, je vous tiendrai au courant de la suite.
Cordialement.
Voilà je vous fait un retour :
Le tableau électrique que j'ai commandé est bien arrivé, je l'installe sur ma chaudière, je lance la chaudière, tout refonctionne nickel, et là je décide de remonter mon thermostat Netatmo (que j'ai pas soupçonné du tout d'être la cause de la panne), je remet le jus et bimm la nouvelle carte directement HS. là j'ai les bouuuuuu
Là j'ai contacté le vendeur, car le Netatmo date de 2 semaines seulement, j’attends la réponse, je vous tiendrai au courant de la suite.
Cordialement.
22 octobre 2021 à 09:39