Bonjour.
Je possède une chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus depuis 11 ans (maison neuve bois).
La surface du plancher chauffant basse température (PCBT) est à peu près 250m² (sur 2 niveaux).
Sonde extérieure, pas de thermostat d'ambiance, kit vanne 3 voies dans la chaudière (pour basculer ECS <---> Chauffage), vanne 3 voies externe sur sortie PCBT et circulateur Grundfoss 25-60
Les pièces les plus éloignées chauffent de moins en moins et dernièrement toute la maison ne chauffe quasiment plus par grand froid.
Entretien annuel par Servelite qui trouve que la chaudière "marche bien".
Par grand froid : delta T trop important : 20° ---> donc circulation dans les boucles trop lente.
- Je viens de rincer toutes les boucles (boucles Rehau) : 2 cuillères à soupe de saletés et eau claire ainsi qu'un débit identique dans les 18 boucles ---> donc a priori pas ça !
- De multiples "réglages" ont été faits sur la chaudière :
pente 0,9
inertie bâti 0 (maison bois).
Quand ma vanne 3 voies externe est fermée (circuit de PCBT tourne en "boucle" hors chaudière) le débit du circulateur est suffisant pour toutes les boucles : 100 l/h par boucle.
Quand la vanne 3 voies externes est ouverte (circuit PCBT passe dans la chaudière) les débitmètres des boucles n'indiquent plus que 50 l/h ce qui est insuffisant par grand froid.
Voilà ma question : quand la chaudière prépare son ECS, la "vanne 3 voies" interne bascule sur le circuit ballon et la pompe interne tourne -----> OK.
Quand la vanne 3 voies bascule sur chauffage (circuit B) la pompe interne ne tourne pas, c'est le circulateur extérieur qui tourne.
Le circulateur interne ne devrait-il pas tourner en même temps pour "alléger" le travail du circulateur externe ?
De plus, comment paramétrer le circuit A ? Car même s'il ne sert à rien dans mon installation, il semblerait qu'il ait une incidence sur le circuit B.
Merci pour vos suggestions.
Je possède une chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus depuis 11 ans (maison neuve bois).
La surface du plancher chauffant basse température (PCBT) est à peu près 250m² (sur 2 niveaux).
Sonde extérieure, pas de thermostat d'ambiance, kit vanne 3 voies dans la chaudière (pour basculer ECS <---> Chauffage), vanne 3 voies externe sur sortie PCBT et circulateur Grundfoss 25-60
Les pièces les plus éloignées chauffent de moins en moins et dernièrement toute la maison ne chauffe quasiment plus par grand froid.
Entretien annuel par Servelite qui trouve que la chaudière "marche bien".
Par grand froid : delta T trop important : 20° ---> donc circulation dans les boucles trop lente.
- Je viens de rincer toutes les boucles (boucles Rehau) : 2 cuillères à soupe de saletés et eau claire ainsi qu'un débit identique dans les 18 boucles ---> donc a priori pas ça !
- De multiples "réglages" ont été faits sur la chaudière :
pente 0,9
inertie bâti 0 (maison bois).
Quand ma vanne 3 voies externe est fermée (circuit de PCBT tourne en "boucle" hors chaudière) le débit du circulateur est suffisant pour toutes les boucles : 100 l/h par boucle.
Quand la vanne 3 voies externes est ouverte (circuit PCBT passe dans la chaudière) les débitmètres des boucles n'indiquent plus que 50 l/h ce qui est insuffisant par grand froid.
Voilà ma question : quand la chaudière prépare son ECS, la "vanne 3 voies" interne bascule sur le circuit ballon et la pompe interne tourne -----> OK.
Quand la vanne 3 voies bascule sur chauffage (circuit B) la pompe interne ne tourne pas, c'est le circulateur extérieur qui tourne.
Le circulateur interne ne devrait-il pas tourner en même temps pour "alléger" le travail du circulateur externe ?
De plus, comment paramétrer le circuit A ? Car même s'il ne sert à rien dans mon installation, il semblerait qu'il ait une incidence sur le circuit B.
Merci pour vos suggestions.
21 septembre 2017 à 10:21
Réponse 1 du forum chauffage
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus mauvais fonctionnement
Invité

Bizarre, le circuit A doit être raccordé sur un circuit radiateur et paramétré comme tel.
Vous n'avez pas de sèche serviette ??
Votre vanne 3 voies de plancher est-elle bien positionnée ou nettoyée ? Phg
Vous n'avez pas de sèche serviette ??
Votre vanne 3 voies de plancher est-elle bien positionnée ou nettoyée ? Phg
22 septembre 2017 à 13:25
Réponse 2 du forum chauffage
Chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus mauvais fonctionnement
Merci d'avoir répondu.
Le circuit A n'existe pas physiquement dans mon installation : je n'ai qu'un PCBT branché sur le circuit B.
Certes, j'ai 3 sèche serviettes, mais ils sont en série sur des boucles de PCBT, donc sans incidence .
La vanne 3 voies ext est branchée entre la sortie d'eau chaude PCBT de la chaudière, le circulateur, lePCBT et son retour à la chaudière ; ça me semble correct.
(La pompe en bas à gauche est un circulateur de bouclage pour l'ECS).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le circuit A n'existe pas physiquement dans mon installation : je n'ai qu'un PCBT branché sur le circuit B.
Certes, j'ai 3 sèche serviettes, mais ils sont en série sur des boucles de PCBT, donc sans incidence .
La vanne 3 voies ext est branchée entre la sortie d'eau chaude PCBT de la chaudière, le circulateur, lePCBT et son retour à la chaudière ; ça me semble correct.
(La pompe en bas à gauche est un circulateur de bouclage pour l'ECS).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 septembre 2017 à 21:35
Réponse 3 du forum chauffage
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus mauvais fonctionnement
Invité

Votre installation hydraulique est plutôt bizarre.
Original les sèches serviettes en série sur une boucle pcbt.
Le circuit A doit normalement être raccordé car la courbe de la chaudière est sur le circuit A.
Pourquoi avoir fait un deuxième circuit si hydrauliquement un seul était suffisant ??
Toutefois, si ça a marché un certain temps ou vous avez toujours eu le même problème, vérifier le positionnement du clapet de la vanne 3 voies. phg
Original les sèches serviettes en série sur une boucle pcbt.
Le circuit A doit normalement être raccordé car la courbe de la chaudière est sur le circuit A.
Pourquoi avoir fait un deuxième circuit si hydrauliquement un seul était suffisant ??
Toutefois, si ça a marché un certain temps ou vous avez toujours eu le même problème, vérifier le positionnement du clapet de la vanne 3 voies. phg
26 septembre 2017 à 09:06