Chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus mauvais fonctionnement
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
18824
Question Forum Chauffage : Chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus mauvais fonctionnement
Bonjour.
Je possède une chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus depuis 11 ans (maison neuve bois).
La surface du plancher chauffant basse température (PCBT) est à peu près 250m² (sur 2 niveaux).
Sonde extérieure, pas de thermostat d'ambiance, kit vanne 3 voies dans la chaudière (pour basculer ECS <---> Chauffage), vanne 3 voies externe sur sortie PCBT et circulateur Grundfoss 25-60
Les pièces les plus éloignées chauffent de moins en moins et dernièrement toute la maison ne chauffe quasiment plus par grand froid.
Entretien annuel par Servelite qui trouve que la chaudière "marche bien".
Par grand froid : delta T trop important : 20° ---> donc circulation dans les boucles trop lente.
- Je viens de rincer toutes les boucles (boucles Rehau) : 2 cuillères à soupe de saletés et eau claire ainsi qu'un débit identique dans les 18 boucles ---> donc a priori pas ça !
- De multiples "réglages" ont été faits sur la chaudière :
pente 0,9
inertie bâti 0 (maison bois).
Quand ma vanne 3 voies externe est fermée (circuit de PCBT tourne en "boucle" hors chaudière) le débit du circulateur est suffisant pour toutes les boucles : 100 l/h par boucle.
Quand la vanne 3 voies externes est ouverte (circuit PCBT passe dans la chaudière) les débitmètres des boucles n'indiquent plus que 50 l/h ce qui est insuffisant par grand froid.
Voilà ma question : quand la chaudière prépare son ECS, la "vanne 3 voies" interne bascule sur le circuit ballon et la pompe interne tourne -----> OK.
Quand la vanne 3 voies bascule sur chauffage (circuit B) la pompe interne ne tourne pas, c'est le circulateur extérieur qui tourne.
Le circulateur interne ne devrait-il pas tourner en même temps pour "alléger" le travail du circulateur externe ?
De plus, comment paramétrer le circuit A ? Car même s'il ne sert à rien dans mon installation, il semblerait qu'il ait une incidence sur le circuit B.
Merci pour vos suggestions.
Je possède une chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus depuis 11 ans (maison neuve bois).
La surface du plancher chauffant basse température (PCBT) est à peu près 250m² (sur 2 niveaux).
Sonde extérieure, pas de thermostat d'ambiance, kit vanne 3 voies dans la chaudière (pour basculer ECS <---> Chauffage), vanne 3 voies externe sur sortie PCBT et circulateur Grundfoss 25-60
Les pièces les plus éloignées chauffent de moins en moins et dernièrement toute la maison ne chauffe quasiment plus par grand froid.
Entretien annuel par Servelite qui trouve que la chaudière "marche bien".
Par grand froid : delta T trop important : 20° ---> donc circulation dans les boucles trop lente.
- Je viens de rincer toutes les boucles (boucles Rehau) : 2 cuillères à soupe de saletés et eau claire ainsi qu'un débit identique dans les 18 boucles ---> donc a priori pas ça !
- De multiples "réglages" ont été faits sur la chaudière :
pente 0,9
inertie bâti 0 (maison bois).
Quand ma vanne 3 voies externe est fermée (circuit de PCBT tourne en "boucle" hors chaudière) le débit du circulateur est suffisant pour toutes les boucles : 100 l/h par boucle.
Quand la vanne 3 voies externes est ouverte (circuit PCBT passe dans la chaudière) les débitmètres des boucles n'indiquent plus que 50 l/h ce qui est insuffisant par grand froid.
Voilà ma question : quand la chaudière prépare son ECS, la "vanne 3 voies" interne bascule sur le circuit ballon et la pompe interne tourne -----> OK.
Quand la vanne 3 voies bascule sur chauffage (circuit B) la pompe interne ne tourne pas, c'est le circulateur extérieur qui tourne.
Le circulateur interne ne devrait-il pas tourner en même temps pour "alléger" le travail du circulateur externe ?
De plus, comment paramétrer le circuit A ? Car même s'il ne sert à rien dans mon installation, il semblerait qu'il ait une incidence sur le circuit B.
Merci pour vos suggestions.
21 septembre 2017 à 10:21
Réponse 1 du forum chauffage
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus mauvais fonctionnement
Invité

Bizarre, le circuit A doit être raccordé sur un circuit radiateur et paramétré comme tel.
Vous n'avez pas de sèche serviette ??
Votre vanne 3 voies de plancher est-elle bien positionnée ou nettoyée ? Phg
Vous n'avez pas de sèche serviette ??
Votre vanne 3 voies de plancher est-elle bien positionnée ou nettoyée ? Phg
22 septembre 2017 à 13:25
Réponse 2 du forum chauffage
Chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus mauvais fonctionnement
Merci d'avoir répondu.
Le circuit A n'existe pas physiquement dans mon installation : je n'ai qu'un PCBT branché sur le circuit B.
Certes, j'ai 3 sèche serviettes, mais ils sont en série sur des boucles de PCBT, donc sans incidence .
La vanne 3 voies ext est branchée entre la sortie d'eau chaude PCBT de la chaudière, le circulateur, lePCBT et son retour à la chaudière ; ça me semble correct.
(La pompe en bas à gauche est un circulateur de bouclage pour l'ECS).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le circuit A n'existe pas physiquement dans mon installation : je n'ai qu'un PCBT branché sur le circuit B.
Certes, j'ai 3 sèche serviettes, mais ils sont en série sur des boucles de PCBT, donc sans incidence .
La vanne 3 voies ext est branchée entre la sortie d'eau chaude PCBT de la chaudière, le circulateur, lePCBT et son retour à la chaudière ; ça me semble correct.
(La pompe en bas à gauche est un circulateur de bouclage pour l'ECS).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 septembre 2017 à 21:35
Réponse 3 du forum chauffage
Invité

Chaudière Elidens DTG 1300-25 Econoxplus mauvais fonctionnement
Invité

Votre installation hydraulique est plutôt bizarre.
Original les sèches serviettes en série sur une boucle pcbt.
Le circuit A doit normalement être raccordé car la courbe de la chaudière est sur le circuit A.
Pourquoi avoir fait un deuxième circuit si hydrauliquement un seul était suffisant ??
Toutefois, si ça a marché un certain temps ou vous avez toujours eu le même problème, vérifier le positionnement du clapet de la vanne 3 voies. phg
Original les sèches serviettes en série sur une boucle pcbt.
Le circuit A doit normalement être raccordé car la courbe de la chaudière est sur le circuit A.
Pourquoi avoir fait un deuxième circuit si hydrauliquement un seul était suffisant ??
Toutefois, si ça a marché un certain temps ou vous avez toujours eu le même problème, vérifier le positionnement du clapet de la vanne 3 voies. phg
26 septembre 2017 à 09:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus
- N°19686 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130 EcoNoxPlus, installée depuis 2007. Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies. Elle s’arrête depuis un moment, le voyant rouge s'allume...
- 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 3. Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB
- N°7307 : Bonsoir. J'ai une chaudière Elidens DTG 1300, et le message erreur STB chaud apparaît (thermostat limiteur de sécurité). Merci pour votre aide.
- 4. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
- 5. Panne chaudière DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / V130
- N°17246 : Bonjour, Ma chaudière DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / V130 (qui fête ses 10 ans) enchaine les pannes depuis décembre. On a déjà changé les turbulateurs, la sonde fumée, l'électrode d'allumage, des joints, nettoyage du...
- 6. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
- N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
- 7. Flamme parasite chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300-25 Eco.Nox
- N°17217 : Bonjour, J'ai donc une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / V130 qui a été installée en 2005 dans un placard :( dans la salle de bain. :(( Bref elle a super bien fonctionné depuis 10 ans et là depuis...
- 8. Chaudière Elidens DTG 1300 Eco NOx pas de vis cassé de la sonde
- N°16035 : Bonjour. J'ai une chaudière Elidens DTG1300 Eco NOx Plus 25 kW. En voulant changer la sonde de température du circuit aller, le pas de vis s'est cassé au niveau du corps de chauffe. Impossible de refaire un filetage dans le...
- 9. Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
- N°22984 : Bonjour. C'est une panne peu banale. Depuis hier, ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox ne fait plus de chauffage ni d'eau chaude. Aucun code défaut. Le voyant est vert, le témoin du brûleur et le petit robinet sont...
- 10. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite