Question Forum Chauffage : Chaudière électrique Sannover ne démarre pas

seb80
Membre inscrit
seb80
6 messages
Bonjour à tous.

Pose d'une chaudière électrique de la marque Sannover 15 kW.
Je commande une température au thermostat j’entends la pompe qui démarre pendant quelques secondes puis elle se coupe et le voyant sonde extérieure clignote.
À savoir que dans les paramètres de la chaudière j'ai mis la sonde sur off.

Pouvez-vous me venir en aide SVP ?
Merci.
06 septembre 2021 à 14:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière électrique Sannover ne démarre pas

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Votre chaudière est une chaudière modulante, ce qui veut dire qu'elle est capable de moduler sa puissance en fonction des besoins de votre installation : elle doit être utilisée avec sa sonde extérieure !!!

Sans cette sonde extérieure :
- Votre chaudière fonctionnera à sa puissance maxi,
- Sa température de départ ne sera pas contrôlée en fonction de la température extérieure,
- Sa montée en température sera trop rapide,
- Vous risquez des mises en sécurité par surchauffe,
- Ces cycles de fonctionnement seront rapprochés,
- Vos consommations électriques vont exploser.

Respecter les conditions d'utilisation de ce produit et mettez en place sa sonde extérieure !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2021 à 16:41
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière électrique Sannover ne démarre pas

seb80
Membre inscrit
seb80
6 messages
Bonjour.
D'accord, merci beaucoup.
Je commande une sonde et je vous tiens informer de la suite.
08 septembre 2021 à 16:43
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière électrique Sannover ne démarre pas

seb80
Membre inscrit
seb80
6 messages
Bonjour.
La sonde de température est en revers fixe ce qui est bon signe par compte la chaudière ne démarre toujours pas.
12 septembre 2021 à 11:31
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière électrique Sannover ne démarre pas

seb80
Membre inscrit
seb80
6 messages
Bonjour.

Tous les voyants sont au vert, et la chaudière ne démarre toujours pas...
14 septembre 2021 à 11:12
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière électrique Sannover ne démarre pas

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Quelle est la température la température extérieure actuellement dans votre région :
- Dans la journée ?
- La nuit ?
Concernant les paramètres de la régulation :
- La courbe de chauffe est-elle bien sur 15 ?
- Avez-vous un schunt entre les deux bornes RT ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
14 septembre 2021 à 22:28
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière électrique Sannover ne démarre pas

seb80
Membre inscrit
seb80
6 messages
Bonjour.

Donc dans la journée nous avons une température de 20 degrés, la nuit nous descendons à 12 degrés.
Il y a bien un shunt entre les bornes RT, et enfin courbe de chauffe à 15.
Merci.
24 septembre 2021 à 11:45
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Chaudière électrique Sannover ne démarre pas

seb80
Membre inscrit
seb80
6 messages
La chaudière ne se déclenche toujours pas.
09 octobre 2021 à 17:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 4. Pb électrique mauvaise terre chaudière ne démarre pas
    N°5272 : Bonjour, j'ai une chaudière murale Tematek nouvelle qui a fonctionné environ 9h et c'est arrêtée en pleine nuit, les techniciens sont venus, ils se sont aperçus que j'avais un problème électrique (170 Volts) et une mauvaise...
  • 5. Brûleur Geminox B10 ne démarre plus
    N°19398 : Bonjour à tous et à toutes ! Pour commencer, petite mise en situation : Jeudi dernier au petit matin, alors que je me prépare pour me rendre au travail, j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas recevoir d'eau chaude. Je...
  • 6. Quand je démarre chaudière disjoncteur électrique général saute
    N°16083 : Bonjour, Je possède une chaudière de la marque De Dietrich DBK 5 .DIEMATIC, je l'ai laissée en mode été pendant les 3 semaines de mes vacances. Au retour panne générale d'électricité, le disjoncteur général en...
  • 7. Chaudière Riello ne démarre plus
    N°20560 : Bonjour. Je viens de déposer un radiateur, la pression du circuit a baissé, mais je n'ai pas éteint la chaudière car j'étais en mode été (eau chaude). Le lendemain elle s'est mise en arrêt. J'ai essayé de la...
  • 8. Chaudière De Dietrich ne démarre pas
    N°17358 : Bonjour, Je viens d'essayer de rallumer ma chaudière De Dietrich et rien ne se passe. J'ai éteint au Printemps, rien fait depuis et là en appuyant sur 1 elle ne se met pas en route. Pouvez-vous me dire si ça craint ou si...
  • 9. Chaudière gaz murale ELM Leblanc ne démarre plus
    N°1391 : Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz Elm Leblanc dont la veilleuse fonctionne correctement, thermocouple ok. En mode chauffage, étonnamment, la pompe ne tourne pas, mais elle n'est pas bloquée (tourne vis). Les brûleurs ne...
  • 10. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
    N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière électrique Sannover ne démarre pas >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage choisir chaudiereforum chauffage energie renouvelabletete thermostatique radiateurrearmement ballon electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite