Défaut brûleur chaudière De Dietrich
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
6281
Pannes Chauffage : Défaut brûleur chaudière De Dietrich
Invité

Bonjour. Nous avons une chaudière De Dietrich de collectivité qui se met en défaut brûleur très souvent.
L'été elle ne tourne qu'en ECS et se met plus souvent encore en "défaut brûleur" (2 à 3 fois par jour), le disjoncteur saute et normalement la vanne gaz devrait se fermer mais ce n'est pas le cas. Que faire ? Merci.
L'été elle ne tourne qu'en ECS et se met plus souvent encore en "défaut brûleur" (2 à 3 fois par jour), le disjoncteur saute et normalement la vanne gaz devrait se fermer mais ce n'est pas le cas. Que faire ? Merci.
25 octobre 2008 à 03:05
Conseil Forum 1
Invité

Défaut brûleur chaudière De Dietrich
Invité

Bonsoir, sur toutes les chaudières gaz atmosphérique il est impératif de séparer le neutre de la terre. Il arrive souvent qu'on ait quelques volts sur le neutre pour mettre en sécurité la sonde de ionisation gaz. Demandez à un électricien ou un technicien chauffage de vous poser un petit transformateur d'isolement 230v/230v d'une centaine de watts sur l'alimentation de la chaudière, c'est à dire seulement la bobine gaz et le système de sécurité. DH
Conseil Forum 2
Invité

Défaut brûleur chaudière De Dietrich
Invité

Bonjour, Problème chaudière De Dietrich 1205 SV au fuel. Brûleur M1. Neuve 2010. Minus 3° dehors.
Panne = arrêt total du brûleur ; L'alarme rouge de la - trompette- ne s'est pas allumée.
Le voyant vert on/off est allumé, Pourquoi ? Merci.
Panne = arrêt total du brûleur ; L'alarme rouge de la - trompette- ne s'est pas allumée.
Le voyant vert on/off est allumé, Pourquoi ? Merci.
30 novembre 2010 à 10:44