Bonjour à tous,
Merci par avance pour votre aide.
Je viens d'arriver dans une maison avec un système de chauffage avec insert bois bouilleur, PAC (HS) et chaudière fioul (vide).
J'avais ouvert toutes les vannes et allumé les 3 circulateurs qui fonctionnent bien (une paire avant et après le ballon tampon qu'on allume en même temps et un autre à la sortie de la chaudière fioul avec allumage séparé).
L'insert bouilleur surchauffe malgré toutes les vannes ouvertes, l'eau du ballon tampon n'a pas du tout chauffé, aucun tuyau n'était chaud (l'eau circulait et chauffait les radiateurs quand il y avait encore du fioul mais avec l'insert bouilleur l'eau ne chauffe pas et je suppose que l'eau ne parvient pas jusqu'à l'insert). Je cherche la cause qui fait que l'eau n'a pas circulé.
J'ai allumé le feu dans l'insert pendant 30 minutes et le thermostat (Seitron) s'est mis à sonner pour indiquer une surchauffe (à partir de 90°C) avec les deux dernières LED rouges allumées.
Le système de protection contre la surchauffe s'est enclenché, de l'eau chaude a été évacuée (je voyais la vapeur sortir du tuyau d'évacuation et j'ai mis la main pour vérifier). J'ai donc éteint le feu.
Pourriez-vous m'aider à comprendre ce qui empêche la bonne circulation de l'eau ?
L'insert bouilleur n'a pas été utilisé depuis 3 ans. J'espère trouver de l'aide ici car je n'ai pas les moyens pour faire venir un chauffagiste.
J'ai pris une photo de l'installation. J'ai indiqué en rouge la sortie d'eau chaude supposée, en bleu l'entrée d'eau froide (d'après ce que j'ai cru comprendre du fonctionnement de l'installation).
J'ai entouré en vert les emplacements de 2 vannes que j'ai ouvertes pour mettre en route l'insert bouilleur, les précédents occupants n'utilisaient que la chaudière fioul et la PAC.
J'envoie ci-joint une photo du thermostat avant la surchauffe.
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci par avance pour votre aide.
Je viens d'arriver dans une maison avec un système de chauffage avec insert bois bouilleur, PAC (HS) et chaudière fioul (vide).
J'avais ouvert toutes les vannes et allumé les 3 circulateurs qui fonctionnent bien (une paire avant et après le ballon tampon qu'on allume en même temps et un autre à la sortie de la chaudière fioul avec allumage séparé).
L'insert bouilleur surchauffe malgré toutes les vannes ouvertes, l'eau du ballon tampon n'a pas du tout chauffé, aucun tuyau n'était chaud (l'eau circulait et chauffait les radiateurs quand il y avait encore du fioul mais avec l'insert bouilleur l'eau ne chauffe pas et je suppose que l'eau ne parvient pas jusqu'à l'insert). Je cherche la cause qui fait que l'eau n'a pas circulé.
J'ai allumé le feu dans l'insert pendant 30 minutes et le thermostat (Seitron) s'est mis à sonner pour indiquer une surchauffe (à partir de 90°C) avec les deux dernières LED rouges allumées.
Le système de protection contre la surchauffe s'est enclenché, de l'eau chaude a été évacuée (je voyais la vapeur sortir du tuyau d'évacuation et j'ai mis la main pour vérifier). J'ai donc éteint le feu.
Pourriez-vous m'aider à comprendre ce qui empêche la bonne circulation de l'eau ?
L'insert bouilleur n'a pas été utilisé depuis 3 ans. J'espère trouver de l'aide ici car je n'ai pas les moyens pour faire venir un chauffagiste.
J'ai pris une photo de l'installation. J'ai indiqué en rouge la sortie d'eau chaude supposée, en bleu l'entrée d'eau froide (d'après ce que j'ai cru comprendre du fonctionnement de l'installation).
J'ai entouré en vert les emplacements de 2 vannes que j'ai ouvertes pour mettre en route l'insert bouilleur, les précédents occupants n'utilisaient que la chaudière fioul et la PAC.
J'envoie ci-joint une photo du thermostat avant la surchauffe.
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 novembre 2023 à 19:39
Réponse 1 forum chauffage dépannage chaudières
Insert bouilleur qui surchauffe
Bonjour.
Votre bouilleur est-il bien purgé ?
La pression dans le circuit est-elle bien à minimum 1.5 Bars ?
Son circulateur tourne-t-il ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre bouilleur est-il bien purgé ?
La pression dans le circuit est-elle bien à minimum 1.5 Bars ?
Son circulateur tourne-t-il ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Coupler insert chaudière à chaudière fuel
- N°4457 : Bonjour, je vais coupler ma chaudière fuel à un insert bouilleur, je vais alimenter le foyer d'eau chaude de chauffage en direct pour la production d'ECS ainsi que les radiateurs, seulement le problème qui se pose, c'est que...
- 2. Chauffage thermosiphon sur insert Godin 5152
- N°5711 : Bonjour, j'ai acheté un insert Godin 5152, je veux faire une installation par moi-même. Les contraintes sont : - Pas de circulateur - 1 radiateur au rez-de-chaussée - 3 à l'étage - Recupérer la chaleur pour chauffer mon eau...
- 3. Problème de fonctionnement d'insert bouilleur
- N°16881 : Bonjour, Mon insert bouilleur, installé par professionnels me pose sans cesse des problèmes. Actuellement, l'aquastat est hors circuit (cassé par le réparateur et en attente d'être changé), donc l'accélérateur a été...
- 4. Insert de cheminée avec échangeur à eau et Chaudière
- N°6051 : Insert de cheminée avec échangeur à eau cohabitant avec chaudière existante Brötje Jai eu une discutions avec mon chauffagiste Il me déconseille de faire installer un insert avec échangeur à eau car il dit quil faut...
- 5. Couplage bouilleur pompe à chaleur
- N°23816 : Bonjour. Je suis un particulier. Nous vivons dans une maison de 150 m² . Je vous soumets un problème de chauffage suite au remplacement d’une chaudière gaz par une pompe à chaleur. Le schéma 0 correspond au schéma...
- 6. Avis sur installation insert à eau suppression d'une vanne de sécurité
- N°8501 : Bonjour, j'ai fait installer par mon plombier un insert à eau que j'ai branché sur mon circuit de chauffage central (chaudière fioul), je ne suis pas satisfait de l'installation.L'insert en lui-même fonctionne très bien puisque...
- 7. Installer insert raccordé à chaudière
- N°128 : Bonjour. Je souhaite installer un insert raccordé à ma chaudière avec 11 radiateurs à gaz. Merci pour vos conseils.
- 8. Pompe à chaleur + Insert bouilleur
- N°13350 : Bonjour, Suite à l'achat de notre maison, nous avons remplacé une chaudière à fioul par une pompe à chaleur haute température air eau qui fonctionne très bien. Nous avons également une cheminée qui fonctionne très bien et...
- 9. Isolation insert cheminée
- N°19 : Isolation d'un insert de cheminée : mon neveu vient de monter une cheminée avec insert et il veut savoir si le fait de mettre de la laine de roche tout autour de l'insert est recommandé car il trouve celà bizarre ?
- 10. Suite du dossier sur le système de chauffage à insert multi-usages
- N°743 : La suite du dossier sur le système de chauffage à insert multi-usages de cheminée concernant l'amélioration du corps chauffant du chauffage central à bois est
- N°743 : La suite du dossier sur le système de chauffage à insert multi-usages de cheminée concernant l'amélioration du corps chauffant du chauffage central à bois est
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite