Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MFFI Mi ne ne s'allume plus
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22342
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MFFI Mi ne ne s'allume plus
Bonjour.
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MFFI Mi ne ne s'allume plus suite à changement de la carte mère.
La chaudière fonctionne très bien en mode H3 (mode ramonage ) mais ne s'allume pas quand elle est en mode normale en visuel je constat que le petit radiateur et le robinet sont rayés et il y a 0 affiché.
P1:75, P2:55, P3:2, P4:2, P5:0, P6:2, P15:60, P16:68, P17:37, P18:55, P19:14, P20:25, P21:0, P22:2, P23:0, P24:0, P25:0, P26:5, P27:20, p28:20, p29:0, P30:0, P31:15, P df:6 , du:5
J'entends le tic tic de l'allumage et le pompe d'alimentation à plusieurs reprises mais ne s'allume pas.
Si quelqu'un a une solution à effectuer je suis preneur, prenez soin de vous.
Cordialement.
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MFFI Mi ne ne s'allume plus suite à changement de la carte mère.
La chaudière fonctionne très bien en mode H3 (mode ramonage ) mais ne s'allume pas quand elle est en mode normale en visuel je constat que le petit radiateur et le robinet sont rayés et il y a 0 affiché.
P1:75, P2:55, P3:2, P4:2, P5:0, P6:2, P15:60, P16:68, P17:37, P18:55, P19:14, P20:25, P21:0, P22:2, P23:0, P24:0, P25:0, P26:5, P27:20, p28:20, p29:0, P30:0, P31:15, P df:6 , du:5
J'entends le tic tic de l'allumage et le pompe d'alimentation à plusieurs reprises mais ne s'allume pas.
Si quelqu'un a une solution à effectuer je suis preneur, prenez soin de vous.
Cordialement.
19 septembre 2022 à 18:30
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MFFI Mi ne ne s'allume plus
Bonsoir.
Quel est le type et le modèle exacte de votre chaudière, n'étant pas sur place merci de nous envoyer une photo de sa plaque signalétique.
Êtes-vous bien en France ?
Quel était le problème d'origine de cette chaudière ?
Visiblement vous avez une carte qui n'est pas compatible ou mal paramétrée !!!
Sur quelle type d'installation votre chaudière fonctionne-t-elle :
- Radiateurs ?
- Plancher chauffant ?
- Combien de circuit ?
- Fait-elle l'ECS ?
- Quelle type de régulation avez-vous (sonde extérieure, sonde d'ambiance, thermostat...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Quel est le type et le modèle exacte de votre chaudière, n'étant pas sur place merci de nous envoyer une photo de sa plaque signalétique.
Êtes-vous bien en France ?
Quel était le problème d'origine de cette chaudière ?
Visiblement vous avez une carte qui n'est pas compatible ou mal paramétrée !!!
Sur quelle type d'installation votre chaudière fonctionne-t-elle :
- Radiateurs ?
- Plancher chauffant ?
- Combien de circuit ?
- Fait-elle l'ECS ?
- Quelle type de régulation avez-vous (sonde extérieure, sonde d'ambiance, thermostat...) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
19 septembre 2022 à 19:37
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MFFI Mi ne ne s'allume plus
Merci Mario pour la réactivité.
Voici une photo de la plaque signalétique de la chaudière :
Oui je suis en France
De Dietrich MCR 24/28 MFFI Mi
Elle fonction avec des Radiateurs
Normalement elle fait chauffage ECS
Aucune sonde (intérieur ou extérieur) la chaudière a été installé par l'ancien propriétaire de la maison y a déjà quelques année
J'ai commandée un coude le 2éme en partant de la gauche sur la vue éclatée il y a une petite fuite goute à goute (pression qui tombe a 0 en une semaine..) et du jour au lendemain la carte a grillée.
Merci Mario Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici une photo de la plaque signalétique de la chaudière :
Oui je suis en France
De Dietrich MCR 24/28 MFFI Mi
Elle fonction avec des Radiateurs
Normalement elle fait chauffage ECS
Aucune sonde (intérieur ou extérieur) la chaudière a été installé par l'ancien propriétaire de la maison y a déjà quelques année
J'ai commandée un coude le 2éme en partant de la gauche sur la vue éclatée il y a une petite fuite goute à goute (pression qui tombe a 0 en une semaine..) et du jour au lendemain la carte a grillée.
Merci Mario Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 septembre 2022 à 21:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 2. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
- N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 ne se rallume plus
- N°17104 : Bonjour, Ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 annonçait erreur 09 hier, j'ai eu le malheur de l'éteindre en faisant les manipulations... J'ai réussi à corriger l'erreur (trop basse pression donc j'ai mis à 1,4 bar, elle...
- 5. Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
- N°23407 : Bonsoir. J'ai une chaudière murale gaz à condensation De Dietrich MCR24 24/28 MI. Le chauffage dysfonctionne souvent : Je règle le thermostat sur 22, la température étant de 21 dans la pièce. Deux fois sur trois, la...
- 6. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 7. Comment rallumer ma chaudière De Dietrich PMC M 24/28 MI
- N°18191 : Bonjour, Ma chaudière a été éteinte pendant 2 mois, en coupant gaz, eau et électricité comme conseillé par mon propriétaire car j'étais absente. Pour la rallumer, il m'a dit : Il suffit de ré-ouvrir gaz, eau et...
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 9. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 10. Chaudière De Dietrich 125 Eco.NOx 24 ne s'allume plus
- N°16430 : Bonjour. A mon retour après 3 semaines d'absence, chauffage coupé, j'ai mis en route ma chaudière De Dietrich DTG E 125 Eco-NOx 24, âgée de 13 ans sans problème. Elle s'arrête après 2 h de fonctionnement à la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite