Bonjour à tous.
Je viens désespérément trouver une réponse sur ce forum.
Je dispose d'une chaudière Geminox Doceane Supra ZEM 4.0110 avec un thermostat REG 73.
Depuis quelques jours une erreur s'affiche sur la chaudière " 33 E1" et le thermostat est en défaut 153 "App bloqué".
Après avoir tester à plusieurs reprises le reset (uniquement possible depuis la chaudière), cela ne repart pas et il m'est impossible d'effacer le défaut sur le thermostat.
J'ai contacté plusieurs chauffagiste, qui sont plus que réticent à tester de me dépanner.
Quelqu'un ici aurait-il une idée de comment réinitialiser le thermostat ? je crois de ce que je comprend que c'est le système de régulation qui est bloqué.
Merci d'avance de votre aide utile.
Bonne soirée.
Je viens désespérément trouver une réponse sur ce forum.
Je dispose d'une chaudière Geminox Doceane Supra ZEM 4.0110 avec un thermostat REG 73.
Depuis quelques jours une erreur s'affiche sur la chaudière " 33 E1" et le thermostat est en défaut 153 "App bloqué".

Après avoir tester à plusieurs reprises le reset (uniquement possible depuis la chaudière), cela ne repart pas et il m'est impossible d'effacer le défaut sur le thermostat.
J'ai contacté plusieurs chauffagiste, qui sont plus que réticent à tester de me dépanner.
Quelqu'un ici aurait-il une idée de comment réinitialiser le thermostat ? je crois de ce que je comprend que c'est le système de régulation qui est bloqué.
Merci d'avance de votre aide utile.
Bonne soirée.
19 septembre 2022 à 22:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox Doceane Supra erreur 33 E1
Bonjour.
Le code de défaut "E 133" signifie une absence de gaz après tentative d'allumage.
Il faut vérifier que :
- Votre chaudière est bien alimentée en gaz (pression amont, aval, statique dynamique),
- La vanne gaz de la chaudière est bien alimentée,
- Que le ventilateur tourne bien,
- Que le tube de liaison ventilateur/vanne gaz est opérationnel,
Ensuite il faudra vérifier que le système d'allumage est bien opérationnel lui aussi.
Pour ce qui est du code "E 153" il signifie appui de la touche reset sans raison : pour l'annuler appuyez une seule fois dessus.
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel ?
Demandez à un SAV agréé par la marque d'intervenir (pas un installateur) vous trouverez une liste sur le site de GEMINOX.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code de défaut "E 133" signifie une absence de gaz après tentative d'allumage.
Il faut vérifier que :
- Votre chaudière est bien alimentée en gaz (pression amont, aval, statique dynamique),
- La vanne gaz de la chaudière est bien alimentée,
- Que le ventilateur tourne bien,
- Que le tube de liaison ventilateur/vanne gaz est opérationnel,
Ensuite il faudra vérifier que le système d'allumage est bien opérationnel lui aussi.
Pour ce qui est du code "E 153" il signifie appui de la touche reset sans raison : pour l'annuler appuyez une seule fois dessus.
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel ?
Demandez à un SAV agréé par la marque d'intervenir (pas un installateur) vous trouverez une liste sur le site de GEMINOX.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 septembre 2022 à 11:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox Doceane Supra erreur 33 E1
Bonjour VEC.
Merci de votre retour.
Je dispose bien du gaz depuis ma gazinières et bêtement me dit donc que je n'ai pas de coupure.
Par contre je ne sais pas comment contrôler si le gaz arrive bien vers la chaudière, bêtement une nouvelle fois j'ai fermé l'arrivée et remis sur "On". Avec un allumette peut être
Quand j'effectue le reset depuis la chaudière, celle-ci se relance et le défaut disparait sur le thermostat.
Ensuite j'entends qu'elle cherche à démarrer et commence à monter en température; indication, je monte jusque 55, puis commence à redescendre jusqu'à la valeur 33 et retombe en erreur E1 et le défaut sur le thermostat de nouveau présent également.
Je dispose alors d'eau chaude pendant 30 secondes
, je me dis donc qu'il y a une chauffe, somme toute minime.
Je disposerai des photos ce soir si cela peut donner une idée de la bête.
Melmax
Merci de votre retour.
Je dispose bien du gaz depuis ma gazinières et bêtement me dit donc que je n'ai pas de coupure.
Par contre je ne sais pas comment contrôler si le gaz arrive bien vers la chaudière, bêtement une nouvelle fois j'ai fermé l'arrivée et remis sur "On". Avec un allumette peut être

Quand j'effectue le reset depuis la chaudière, celle-ci se relance et le défaut disparait sur le thermostat.
Ensuite j'entends qu'elle cherche à démarrer et commence à monter en température; indication, je monte jusque 55, puis commence à redescendre jusqu'à la valeur 33 et retombe en erreur E1 et le défaut sur le thermostat de nouveau présent également.
Je dispose alors d'eau chaude pendant 30 secondes

Je disposerai des photos ce soir si cela peut donner une idée de la bête.
Melmax
20 septembre 2022 à 13:36
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox Doceane Supra erreur 33 E1
Bonsoir.
Si votre chaudière démarre, fait une flamme, monte en puissance flamme maxi puis module vers sa puissance mini et que c'est uniquement a ce moment là que le défaut E133 apparait : vous avec simplement un soucis d'hygiène de combustion.
Un bon technicien avec un analyseur de combustion est capable de reprendre ces réglages.
De quand date son dernier entretien annuel obligatoire ?
Avez-vous les derniers tickets de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si votre chaudière démarre, fait une flamme, monte en puissance flamme maxi puis module vers sa puissance mini et que c'est uniquement a ce moment là que le défaut E133 apparait : vous avec simplement un soucis d'hygiène de combustion.
Un bon technicien avec un analyseur de combustion est capable de reprendre ces réglages.
De quand date son dernier entretien annuel obligatoire ?
Avez-vous les derniers tickets de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
20 septembre 2022 à 19:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Problème pression chaudière Geminox Doceane Supra ZEMP4 0110
- N°23570 : Bonjour. Depuis 2 ou 3 jours, ma chaudière Doceane Supra ZEMP4 0110 me met un code erreur et je suis obligé de la remettre en marche plusieurs fois. J'ai remarqué que la pression était quasi nulle. Je ne sais pas comment...
- 3. Liste code erreur chaudière Geminox Doceane Supra
- N°22506 : Bonjour. J'ai une chaudière Geminox Doceane Supra ZC4 01100 qui affiche un code erreur E1 30. Mon chauffagiste ne parvient pas à la faire repartir. Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspond ce code erreur ? Et où...
- 4. Code erreur e130 chaudière Geminox Doceane Supra
- N°23828 : Bonjour. J'ai besoin d'aide s'il vous plaît. Cela fait un petit moment que ma chaudière Geminox Doceane Supra se met en sécurité avec le code erreur e130 dès que l'on tire de l'eau chaude. Mon chauffagiste ne parvient pas...
- 5. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 6. Problème E168 chaudière Geminox Doceane
- N°23835 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière Geminox Doceane Supra 5-25 M 50 installée en 2010. Nous avons du changer la pompe à circulation en janvier car elle était HS. Depuis, l'erreur E168 apparait de manière aléatoire. La...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 8. Erreur E 128 sur chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE
- N°10981 : Bonjour, ma chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE de fin 2005 qui se met en sécurité E 128 en mode chauffage et ne redémarre pas. L'extracteur et la vanne gaz ont été changés, le réparateur me dit que c'est...
- 9. Erreur E110 chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE
- N°20514 : Bonjour. Ma chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE indique une erreur e110 (intervention thermostat de sécurité). Le thermostat n'est pas en cause (je l'ai remplacé, vérifié les connexions et les tuyau ne sont pas...
- 10. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
- N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite