Chaudière De Dietrich MCA25 Erreur D27
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
24132
Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich MCA25 Erreur D27
Bonjour.
En rallumant ma chaudière De Dietrich MCA25, après 24h de fonctionnement normal, le code erreur D27 "Défaut communication PCU" est survenu.
Vérifications faites :
L'alimentation générale est OK.
Le fusible F2 sur le PCU est OK.
Les branchements entre PCU (X11) et SCU (J2) sont OK.
La diode verte sur le PCU est éteinte.
La diode verte sur le SCU clignote.
Remarque : la carte SU a été changée en début d'année.
Dans le synoptique de résolution De Dietrich, il est indiqué de remplacer le faisceau, mais j'ai lu ailleurs que c'était la carte PCU qui était HS.
Votre avis SVP ?
En rallumant ma chaudière De Dietrich MCA25, après 24h de fonctionnement normal, le code erreur D27 "Défaut communication PCU" est survenu.
Vérifications faites :
L'alimentation générale est OK.
Le fusible F2 sur le PCU est OK.
Les branchements entre PCU (X11) et SCU (J2) sont OK.
La diode verte sur le PCU est éteinte.
La diode verte sur le SCU clignote.
Remarque : la carte SU a été changée en début d'année.
Dans le synoptique de résolution De Dietrich, il est indiqué de remplacer le faisceau, mais j'ai lu ailleurs que c'était la carte PCU qui était HS.
Votre avis SVP ?
01 octobre 2024 à 21:45
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCA25 Erreur D27
Bonjour.
Avez-vous tester si le défaut disparait en débranchant d'extracteur de la chaudière ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous tester si le défaut disparait en débranchant d'extracteur de la chaudière ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 12:04
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière De Dietrich MCA25 Erreur D27
Bonjour.
J'ai procédé hier au remplacement de la carte PCU.
Tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement.
J'ai procédé hier au remplacement de la carte PCU.
Tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement.
14 octobre 2024 à 13:06