Membre inscrit Awetil sur le forum Chauffage

a posté 8 messages sur le forum Chauffage :
D'accord, par contre pour la puissance de la chaudière, je n'ai qu'un choix possible de réglage (il n'a pas de distinction entre puissance pour le chauffage et celui de l'ECS). Je pense que pour la partie ECS c'est automatiquement au maximum (24kW).
Pour la courbe de chauffe si je laisse sur 1.50 la température dépasse largement celle que je demande (si je demande 17 j'obtiens 19°, j'avais trouvé un bon compromis sur 1.26 et là mes 17° sont respectés.
Pour la courbe de chauffe si je laisse sur 1.50 la température dépasse largement celle que je demande (si je demande 17 j'obtiens 19°, j'avais trouvé un bon compromis sur 1.26 et là mes 17° sont respectés.
09 décembre 2021 à 20:48

Bonsoir VETC.
Oui le thermostat d'ambiance est activé ainsi que la sonde extérieure (influence du TA sur 50%) à toujours fonctionné parfaitement avec ce réglage.
La chaudière d'usine est réglée sur 20KW, elle avait été réglée sur 17KW par le chauffagiste je l'ai baissé à 8KW comme je ne demande que 17°.
Au niveau de l'optimisation mon chauffagiste n'avait rien réglé du tout, c'est plus un plombier c'est certain.
Dans ma région (Pas de Calais) la température extérieure de base / normalisée (prog 886) est de -9° et la chaudière est réglée sur -20° je dois bien le modifier ?
De ce fait, je peux mettre quoi aux autres prog 887 et 894 ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui le thermostat d'ambiance est activé ainsi que la sonde extérieure (influence du TA sur 50%) à toujours fonctionné parfaitement avec ce réglage.
La chaudière d'usine est réglée sur 20KW, elle avait été réglée sur 17KW par le chauffagiste je l'ai baissé à 8KW comme je ne demande que 17°.
Au niveau de l'optimisation mon chauffagiste n'avait rien réglé du tout, c'est plus un plombier c'est certain.
Dans ma région (Pas de Calais) la température extérieure de base / normalisée (prog 886) est de -9° et la chaudière est réglée sur -20° je dois bien le modifier ?
De ce fait, je peux mettre quoi aux autres prog 887 et 894 ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 décembre 2021 à 19:25

Bonsoir,
Après avoir rincé soigneusement le circuit radiateur par radiateur ma chaudière dysfonctionne toujours, la température de départ n'est pas respectée et la chaudière fait des cycles de 10/15 minutes en boucle.
Après avoir rincé soigneusement le circuit radiateur par radiateur ma chaudière dysfonctionne toujours, la température de départ n'est pas respectée et la chaudière fait des cycles de 10/15 minutes en boucle.

05 décembre 2021 à 22:30

Bonjour,
J'avais déjà répondu à toutes les questions au 5ème message en fait.
Mon chauffagiste est passé tout est bien paramétré mais ne trouve pas !
En mettant la chaudière en mode manuel, si par exemple on demande 30 ° la chaudière monte en température jusqu’à 36 ° et se coupe en 10 minutes environ.
Le chauffagiste a augmenté de delta de 6° à 10°, les cycles sont plus long et la chaudière se coupe à 40°.
Elle ne parvient plus du tout à respecter la température de départ
et fait des cycles en boucle.
J'avais déjà répondu à toutes les questions au 5ème message en fait.
Mon chauffagiste est passé tout est bien paramétré mais ne trouve pas !
En mettant la chaudière en mode manuel, si par exemple on demande 30 ° la chaudière monte en température jusqu’à 36 ° et se coupe en 10 minutes environ.
Le chauffagiste a augmenté de delta de 6° à 10°, les cycles sont plus long et la chaudière se coupe à 40°.
Elle ne parvient plus du tout à respecter la température de départ

29 novembre 2021 à 21:54

Région : Pas de Calais, ville Calais.
03 novembre 2021 à 20:23

Très bien, voici les informations :
- Marque : Brotje, noctice complète en pdf : Notice Ecotherm Kompakt WGB
- Modèle : WGB-K 20/24 C
- Type : chaudière a condensation avec ECS
- Numéro de série : 10060116 et numéro ID du produit : CE-0085BL0512
- Année de votre chaudière : 2012
- Type d'installation de chauffage (2 gros radiateurs basse températures installés en 2013 dans la pièce à vivre et le salon et 7 radiateurs anciens haute température respectivement dans l'entrée, la salle de bains, cuisine puis à l'étage dans les 4 chambres.
Sous plancher chauffant : Non.
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui tous sauf celui de la cuisine qui est normal. Ils sont tous ouverts au maximum sur 5 (comme je demande que 17 degrés).
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Marque Brotje
Type : thermostat d'ambiance filaire (2 fils)
Modèle Brotje ISR RGB B
Notice : https://www.broetje-topeni.cz/wp-content/uploads/2014/07/broetje_rgb_navod_na_montaz.pdf
Photo : https://i.ebayimg.com/images/g/d3sAAMXQgb1RQSUN/s-l300.jpg
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? : dans la pièce à vivre (pas de lumière directe du soleil qui tape dessus)
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Je ne sais pas pour cette question mais je sais que la chaudière est réglable en puissance de 4,5 à 20kW.
Merci.
- Marque : Brotje, noctice complète en pdf : Notice Ecotherm Kompakt WGB
- Modèle : WGB-K 20/24 C
- Type : chaudière a condensation avec ECS
- Numéro de série : 10060116 et numéro ID du produit : CE-0085BL0512
- Année de votre chaudière : 2012
- Type d'installation de chauffage (2 gros radiateurs basse températures installés en 2013 dans la pièce à vivre et le salon et 7 radiateurs anciens haute température respectivement dans l'entrée, la salle de bains, cuisine puis à l'étage dans les 4 chambres.
Sous plancher chauffant : Non.
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui tous sauf celui de la cuisine qui est normal. Ils sont tous ouverts au maximum sur 5 (comme je demande que 17 degrés).
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Marque Brotje
Type : thermostat d'ambiance filaire (2 fils)
Modèle Brotje ISR RGB B
Notice : https://www.broetje-topeni.cz/wp-content/uploads/2014/07/broetje_rgb_navod_na_montaz.pdf
Photo : https://i.ebayimg.com/images/g/d3sAAMXQgb1RQSUN/s-l300.jpg
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? : dans la pièce à vivre (pas de lumière directe du soleil qui tape dessus)
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Je ne sais pas pour cette question mais je sais que la chaudière est réglable en puissance de 4,5 à 20kW.
Merci.
03 novembre 2021 à 20:19

Oui, c'est la marque Brotje et le modèle Ecotherm Kompakt WGB-K 20/24C.
03 novembre 2021 à 12:07

Bonjour.
Je rencontre un souci avec ma chaudière.
Avec une température confort demandée de 17° et la chaudière réglée sur la sonde extérieure, la chaudière se coupe et se relance toutes les 10 minutes.
Au niveau de l'écran de la chaudière je peux voir la température d'eau de consigne (par exemple 34° demandé pour 17°) et celle-ci est dépassée progressivement et la chaudière se coupe vers les 39°.
Je ne comprends pas pourquoi elle ne se stabilise pas vers ces 34° pour éviter que ma chaudière se coupe et pour éviter ainsi les bruits, usure etc.
Merci d'avance pour l'aide apportée.
Je rencontre un souci avec ma chaudière.
Avec une température confort demandée de 17° et la chaudière réglée sur la sonde extérieure, la chaudière se coupe et se relance toutes les 10 minutes.

Au niveau de l'écran de la chaudière je peux voir la température d'eau de consigne (par exemple 34° demandé pour 17°) et celle-ci est dépassée progressivement et la chaudière se coupe vers les 39°.
Je ne comprends pas pourquoi elle ne se stabilise pas vers ces 34° pour éviter que ma chaudière se coupe et pour éviter ainsi les bruits, usure etc.
Merci d'avance pour l'aide apportée.
03 novembre 2021 à 10:56