FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Clima+ Nova26 se met en sécurité

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


17681

Question Forum Chauffage : Chaudière Clima+ Nova26 se met en sécurité

doux45
Membre inscrit
doux45
3 messages
Bonjour à tous,

Ma chaudière Clima+ Nova26 qui fonctionne à merveille depuis 2009 se met en sécurité au bout de 5 à 15 voire 30 minutes pour une raison complètement inconnue.
Le voyant flamme passe au rouge (en bas à droite). Je suis obligé de la rallumer.
Le chauffagiste est passé plusieurs fois mais impossible de trouver une vraie solution sauf baisser la température du circuit de chauffage.
Voici les opérations effectuées sur le chauffage complet.
1. Remplacement du détendeur de gaz GDF.
2. Entretien de la chaudière annuel effectué. RAS. Réglage des taux CO2...
3. Vidange, nettoyage et remplissage total du circuit de chauffage.
4. Conduit (ventouse) vérifié.
5. Capteurs fumées, capteurs corps de chauffe, sonde température et sonde ionisante vérifiés et testés
6. Sonde ionisation remplacée de façon préventive.
A votre avis ? Que peut-il se passer ?
Je vous remercie par avance car on commence à vraiment avoir très froid !
Surtout que la nuit il faut se lever pour rebooter la chaudière...
Merci à vous par avance,
Cordialement.
18 janvier 2016 à 20:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Chaudière Clima+ Nova26 se met en sécurité

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Je ne connais pas ce modèle, mais cela ressemble à une surchauffe et une mise en sécurité, avez-vous remarqué à quelle température la chaudière s’arrête ?
Sur quelle position est l'aquastat de réglage de la chaudière ?
D'autres précisions si vous en avez.
Cordialement.
19 janvier 2016 à 17:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Chaudière Clima+ Nova26 se met en sécurité

doux45
Membre inscrit
doux45
3 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Oui la température semble s'arrêter toujours vers 50 degrés.
Le bouton de l'aquastat est environ à 3/4 mais lorsque je le baisse, le circuit d'eau n'est pas assez chaud et la chaudière se coupe quand même.
25 janvier 2016 à 07:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Chaudière Clima+ Nova26 se met en sécurité

doux45
Membre inscrit
doux45
3 messages
Bonjour à tous,
Voilà, la chaudière semble fonctionner correctement depuis un certain temps.
En fait, après long diagnostic, nous avions testé les sondes et divers capteurs de sécurité, sans succès. cry
Après analyse, le remplacement de la carte électronique s'avérait la seule solution possible. huffy
Mais la crainte que cela ne résolve pas le problème m'a poussé à étendre le diagnostic. sweat
Pourquoi la chaudière se mettrait-elle en sécurité s'il n'y a pas de problème ? Telle était la question.
De ce fait, j'ai positionné un testeur sur les bornes des sondes côté carte électronique.
Lorsque la panne se produisait, il me suffisait alors de regarder sur l'écran du voltmètre.
Problème : le voltmètre n'est pas assez rapide pour afficher une tension brève sur les bornes de la sonde des fumées qui semblait afficher une brève tension au moment de la panne.
Un système d'oscilloscope a pu me permettre de constater que pendant un court laps de temps, plusieurs petits pics de tension précédaient un pic important (200 Volts) au moment de la mise en sécurité de la chaudière.
Chose la plus bizarre, lorsque mon système était connecté à la chaudière, celle-ci avait du mal à reproduire le problème. mad
En fait, le câble et la sonde ne sont pas en cause puisque en court-circuitant la sonde, la panne se produisait.
Par contre, le fait d'avoir placé la mesure sur la carte électronique a permis d'identifier une coupure sur cette sonde malgré tout et de m'apercevoir qu'il s'agissait d'un faux contact sur le connecteur.
J'ai donc resserré les connexions à ce niveau et depuis, plus de problème. smile
Comme je ne suis certain de rien, je vous tiens au courant en cas de nouvelle panne ou récidive.
Mes amitiés à tous.
Bonne journée et bon week-end.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème chaudière Clima+ Nova26

27 février 2016 à 09:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Clima Plus Formel 23/30 se met en sécurité
    N°14960 : Bonjour, je possède une chaudière Clima Plus Formel 23/30. Suite à la notice la panne est la sonde chauffage et sanitaire, de là j'ai shunté les deux sondes et ma chaudière monte à 50° puis se met toujours en sécurité de...
  • 2. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
  • 3. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
  • 4. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 5. Problème poêle à pétrole SRE 302 se met en sécurité et affiche ED
    N°16345 : Bonjour, J'ai un problème avec mon poêle à pétrole SRE 302, tous les soirs j'allume la machine vers 20h et vers 23h, il se met en sécurité et sur l'écran il s'affiche ED et j'ai lu dans la notice que ED = taux co2 trop...
  • 6. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
    N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
  • 7. Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
    N°16602 : Bonjour tout le monde. Ma chaudière me fait des soucis, la chaudière est programmée pour fonctionner en chauffage, et eau chaude sanitaire, elle fonctionne bien : smoke test entre 0 - 1, co2: 12%, rendement FOD 92,5%,...
  • 8. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 9. Chaudière se met en sécurité
    N°1695 : Nous avons une chaudière Franco Belge Sunambiance 3230 BVI à ventouse depuis 2004, qui se met en sécurité intempestivement depuis 6 mois. Devant l'impuissance du professionnel, celui-ci a fait intervenir la société Franco...
  • 10. Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
    N°19951 : Bonjour à tous, Il y a quelques jours ma chaudière Gazliner de 2000 se mettait toujours en sécurité. J'ai changé les joints intérieurs de la ventouse qui étaient complètement morts (restait que le collier en...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Clima+ Nova26 se met en sécurité >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite