Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une maison avec une chaudière fioul Chappée NXR1 qui ne produit que le chauffage.
Avec celle-ci, que je garde pour le moment, je vais installer un thermostat d'ambiance.
Ce thermostat d'ambiance commandera le circulateur, de ce que j'ai lu un peu partout qu'il ne faut pas couper le brûleur afin d'éviter la destruction prématurée de ma chaudière.
Le souci que je rencontre, c'est que pendant tout cet hiver la maison sera inoccupée car nous réalisons des travaux.
Je souhaite régler le chauffage à une température "hors gel" aux alentours de 10°C mais je me pose la question de la température de la chaudière...
Est-ce que je dois quand même laisser la chaudière à une température avoisinant les 60°C pour éviter le point de rosée ou est-ce que je peux la régler plus bas (30°C) ?
Est-ce qu'il y a un risque de détérioration si ma chaudière chauffe à 30°C pour chauffer légèrement la maison ?
Merci à vous par avance.
Je viens d'acheter une maison avec une chaudière fioul Chappée NXR1 qui ne produit que le chauffage.
Avec celle-ci, que je garde pour le moment, je vais installer un thermostat d'ambiance.
Ce thermostat d'ambiance commandera le circulateur, de ce que j'ai lu un peu partout qu'il ne faut pas couper le brûleur afin d'éviter la destruction prématurée de ma chaudière.
Le souci que je rencontre, c'est que pendant tout cet hiver la maison sera inoccupée car nous réalisons des travaux.
Je souhaite régler le chauffage à une température "hors gel" aux alentours de 10°C mais je me pose la question de la température de la chaudière...
Est-ce que je dois quand même laisser la chaudière à une température avoisinant les 60°C pour éviter le point de rosée ou est-ce que je peux la régler plus bas (30°C) ?
Est-ce qu'il y a un risque de détérioration si ma chaudière chauffe à 30°C pour chauffer légèrement la maison ?
Merci à vous par avance.

03 décembre 2022 à 06:58
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Réglage chaudière fioul Chappée NXR1
Bonsoir,
Pouvez-vous nous préciser la version et le modèle exact de votre chaudière ainsi que le type de tableau de régulation ?
Pour mettre votre installation en hors gel vous pouvez régler une température ambiante entre 5 et 8°C (ce qui est largement suffisant).
Pour la chaudière comme ce n'est pas une chaudière très basse température et que son corps de chauffe en fonte d'acier, il faut la régler au minimum à 55°C.
Attention si vous la mettez à 30°C vous risquez de percer le corps de chauffe à cause du point de rosée : votre chaudière sera alors morte.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous préciser la version et le modèle exact de votre chaudière ainsi que le type de tableau de régulation ?
Pour mettre votre installation en hors gel vous pouvez régler une température ambiante entre 5 et 8°C (ce qui est largement suffisant).
Pour la chaudière comme ce n'est pas une chaudière très basse température et que son corps de chauffe en fonte d'acier, il faut la régler au minimum à 55°C.
Attention si vous la mettez à 30°C vous risquez de percer le corps de chauffe à cause du point de rosée : votre chaudière sera alors morte.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2022 à 19:17
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Réglage chaudière fioul Chappée NXR1
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Malheureusement, je ne connais pas la version de ma chaudière et je ne connais pas non plus le type de tableau de régulation.
Je sais juste que c'est une Chappée NXR 1 sans ECS.
L'idéal est donc de régler la température de la chaudière à 60°C et de régler mon thermostat d'ambiance à 5~8°C pour du hors gel ?
Pensez-vous que la consommation de fioul ne sera pas trop importante dans cette configuration ?
Bonne soirée.
Merci pour votre réponse.
Malheureusement, je ne connais pas la version de ma chaudière et je ne connais pas non plus le type de tableau de régulation.
Je sais juste que c'est une Chappée NXR 1 sans ECS.
L'idéal est donc de régler la température de la chaudière à 60°C et de régler mon thermostat d'ambiance à 5~8°C pour du hors gel ?
Pensez-vous que la consommation de fioul ne sera pas trop importante dans cette configuration ?
Bonne soirée.
03 décembre 2022 à 21:34
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Réglage chaudière fioul Chappée NXR1
Bonjour,
Je relance un peu le sujet.
J'ai décidé de mettre tous mes radiateurs, qui sont tous équipés de têtes thermostatiques, en hors gel avec la chaudière réglée du 60°C.
Je me pose tout de même la question, dans cette configuration, avec chaudière qui chauffe continuellement l'eau à 60°C mais tous les radiateurs en hors gel, la température de retour chaudière est d'environ ~25°C.
Vu que tous mes radiateurs sont quasiment éteint, l'eau qui en sort est forcément froide...
Est-ce qu'il y a un risque pour la chaudière ?
J'ai une autre question en parallèle, est-ce que ce n'est pas mauvais d'avoir tous mes radiateurs quasiment fermés avec un circulateur d'eau en route (sur la plus petite vitesse) ?
Le circulateur essaie de faire tourner de l'eau dans un circuit quasiment fermé.
Bonne journée,
Ludo.
Je relance un peu le sujet.
J'ai décidé de mettre tous mes radiateurs, qui sont tous équipés de têtes thermostatiques, en hors gel avec la chaudière réglée du 60°C.
Je me pose tout de même la question, dans cette configuration, avec chaudière qui chauffe continuellement l'eau à 60°C mais tous les radiateurs en hors gel, la température de retour chaudière est d'environ ~25°C.
Vu que tous mes radiateurs sont quasiment éteint, l'eau qui en sort est forcément froide...
Est-ce qu'il y a un risque pour la chaudière ?
J'ai une autre question en parallèle, est-ce que ce n'est pas mauvais d'avoir tous mes radiateurs quasiment fermés avec un circulateur d'eau en route (sur la plus petite vitesse) ?
Le circulateur essaie de faire tourner de l'eau dans un circuit quasiment fermé.
Bonne journée,
Ludo.
17 décembre 2022 à 16:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 2. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 3. Réglage pression fioul brûleur Chappée CFR4R
- N°22133 : Bonjour. En consultant ma doc du brûleur Chappée installé sur ma chaudière STYX DGTB 21 je m'aperçois que la pression de fioul doit être réglée à 8 bars fioul réchauffé ce qui est le cas. Il y a quelques temps un...
- 4. Notice chaudière Chappée NXR1
- N°1950 : Bonjour, je viens d' acheter une maison avec une chaudière Chappée NXR1 : je recherche la notice. Dans l' attente de vous lire. Sincère salutations
- 5. Panne avec chaudière fioul Chappée nxr1
- N°8979 : Bonjour, Ma chaudière fioul de marque Chappée nxr1 est en panne (entretien ok), elle date de 1994. Mais il semblerait que ce soit dû aux électrodes du brûleur (usées) et je ne trouve pas l'écartement exact dans mes papiers...
- 6. Recherche référence joints chaudière Chappée NXR1 fioul
- N°21826 : Bonjour, ravi de vous avoir trouvé et de vous rejoindre ici. Je cherche la référence des 2 joints placés à l'arrière de la chaudière, entre le corps de chauffe et le retour d'eau, de part et d'autre du répartiteur...
- 7. Remplacement chaudière fioul Chappée NXR1
- N°21422 : Bonjour à tous. Je suis en train d'étudier le remplacement de la chaudière fioul Chappée NXR1 de ma maison, de 180 m² (500 m3 environ). Le chauffage central est équipé de têtes thermostatiques très récentes. J'ai un...
- 8. Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI
- N°19077 : Bonjour, Nous voulons installer un thermostat programmable filaire (de marque Blyss, acheté chez Castorama) sur une chaudière Chappée XR1 EFI. Or, l'ancien thermostat TA2 qui a été démonté lors de travaux de rénovation...
- 9. Problème mise en service de chaudière au fioul Chappée NXR1
- N°9354 : Bonjour, J'ai déplacé ma chaudière au fioul Chappée NXR1 et elle ne redémarre pas. Je pense que c'est dû au circuit de fioul qui est vide mais je ne trouve pas de solution pour le remplir de fioul. Est-ce la chaudière qui le...
- 10. Problème chauffage secteurs différents s'enclenchent en même temps
- N°16904 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai une chaudière fioul avec 2 secteurs (2 thermostats) avec 2 circulateurs, le problème est le suivant si par exemple le secteur 1 déclenche car il n'est pas à température tout fonctionne, mais...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite