Bonjour et merci pour votre retour rapide.
J'ai remplacé l'interface supérieure sans démonter l'échangeur à plaques car je ne me sentais pas de démonter la pompe.
Le problème semble résolu : Je m'y prenais mal pour remplir le circuit d'eau, la pression de la chaudière était à 0 bar.
Seul bémol : Après une nuit, la chaudière est repassée à 0 bar... la soupape de sécurité 3 bars semble en cause.
Je vais la démonter, la nettoyer... et aviser... j'aimerais éviter un remplacement s'il n'est pas vraiment indispensable, le budget emménagement n'incluait pas vraiment ces surprises liées à la chaudière...
Bonne journée.
J'ai remplacé l'interface supérieure sans démonter l'échangeur à plaques car je ne me sentais pas de démonter la pompe.
Le problème semble résolu : Je m'y prenais mal pour remplir le circuit d'eau, la pression de la chaudière était à 0 bar.
Seul bémol : Après une nuit, la chaudière est repassée à 0 bar... la soupape de sécurité 3 bars semble en cause.
Je vais la démonter, la nettoyer... et aviser... j'aimerais éviter un remplacement s'il n'est pas vraiment indispensable, le budget emménagement n'incluait pas vraiment ces surprises liées à la chaudière...
Bonne journée.
23 juin 2019 à 11:27

Bonjour,
J'ai récemment emménagé dans un appartement équipé d'une chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2.
Peu de jours après l'emménagement, j'ai identifié une fuite au niveau de l'interface supérieure.
J'ai remplacé celle-ci (et les joints) cet après-midi mais lorsque j'allume la chaudière, celle-ci se met rapidement en erreur "Absence circulation d'eau" (LEDs 60 / 70 / 80) : Le gaz est coupé et la pompe continue de tourner indéfiniment (elle devient d'ailleurs très chaude au bout de quelques minutes... normal ?).
Savez-vous m'aider ? Merci.
J'ai récemment emménagé dans un appartement équipé d'une chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2.
Peu de jours après l'emménagement, j'ai identifié une fuite au niveau de l'interface supérieure.
J'ai remplacé celle-ci (et les joints) cet après-midi mais lorsque j'allume la chaudière, celle-ci se met rapidement en erreur "Absence circulation d'eau" (LEDs 60 / 70 / 80) : Le gaz est coupé et la pompe continue de tourner indéfiniment (elle devient d'ailleurs très chaude au bout de quelques minutes... normal ?).
Savez-vous m'aider ? Merci.
22 juin 2019 à 19:18