Problème chaudière bois De Dietrich CBB 30
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19602
Question Forum Chauffage : Problème chaudière bois De Dietrich CBB 30
Bonjour les experts !
J'ai un petit souci avec ma chaudière bois De Dietrich (modèle CBB 30), pour chauffage des radiateurs, pour lequel je n'arrive pas à trouver réponse.
La chaudière est équipée d'un échangeur de sécurité qui rentre directement dans la chaudière même : de l'eau froide en entrée d'un côté, et un tuyau en sortie qui éjecte si nécessaire de l'eau depuis la chaudière.
Il y a aussi une vanne de commande sur le tuyau d'entrée mais que j'ai l'impression qu'elle soit cassée (le doigt de gant bouge à vide).
Suite à une montée en température trop important de la chaudière (100° C), l’échangeur a évacué beaucoup d'eau (j'imagine que ce soit le travail de l’échangeur en cas des températures excessives).
Problème : depuis cette incident, l’échangeur de sécurité continue à faire sortir de l'eau (environ 10 litres/heure) même quand la chaudière et l'eau des radiateurs sont froides.
Ma seule solution pour le moment a été celle de couper l'arrivée d'eau à l'échangeur, et de ne pas utiliser la chaudière, mais bon, il commence à faire froid...
Je voudrais donc comprendre, et peut-être quelqu'un par ici pourrait m’éclaircir ces points :
- À quoi ça sert cet échangeur de sécurité ?
- C'est normal cette permanente sortie d'eau depuis l'échangeur ?
- Je peux de toute manière utiliser la chaudière ? Et si oui, l'entrée d'eau doit rester ouverte ? Ou je dois faire intervenir quelqu'un ?
D'avance merci pour tout aide que vous pourrez me donner.
Cordialement.
Alex
J'ai un petit souci avec ma chaudière bois De Dietrich (modèle CBB 30), pour chauffage des radiateurs, pour lequel je n'arrive pas à trouver réponse.
La chaudière est équipée d'un échangeur de sécurité qui rentre directement dans la chaudière même : de l'eau froide en entrée d'un côté, et un tuyau en sortie qui éjecte si nécessaire de l'eau depuis la chaudière.
Il y a aussi une vanne de commande sur le tuyau d'entrée mais que j'ai l'impression qu'elle soit cassée (le doigt de gant bouge à vide).
Suite à une montée en température trop important de la chaudière (100° C), l’échangeur a évacué beaucoup d'eau (j'imagine que ce soit le travail de l’échangeur en cas des températures excessives).
Problème : depuis cette incident, l’échangeur de sécurité continue à faire sortir de l'eau (environ 10 litres/heure) même quand la chaudière et l'eau des radiateurs sont froides.
Ma seule solution pour le moment a été celle de couper l'arrivée d'eau à l'échangeur, et de ne pas utiliser la chaudière, mais bon, il commence à faire froid...
Je voudrais donc comprendre, et peut-être quelqu'un par ici pourrait m’éclaircir ces points :
- À quoi ça sert cet échangeur de sécurité ?
- C'est normal cette permanente sortie d'eau depuis l'échangeur ?
- Je peux de toute manière utiliser la chaudière ? Et si oui, l'entrée d'eau doit rester ouverte ? Ou je dois faire intervenir quelqu'un ?
D'avance merci pour tout aide que vous pourrez me donner.

Cordialement.
Alex
31 octobre 2018 à 17:32
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Problème chaudière bois De Dietrich CBB 30
Invité

Bonjour,
L'échangeur de sécurité permet par un écoulement d'eau de refroidir le corps de chauffe de la chaudière.
Cet échangeur est équipé d'une sonde qui se déclenche si la température de l'eau du corps de chauffe dépasse 95°.
Dans votre cas soit la chaudière est montée à une température trop élevée et le clapet de la sonde s'est ouvert.
Soit la sonde est en dérangement ou HS.
L'eau ne doit pas couler en usage normal donc, faîtes tester la sonde.
En usage normal l'eau vers d'entrée vers l'échangeur doit rester ouverte c'est une sécurité de surchauffe.
Cordialement / Installateur 78
L'échangeur de sécurité permet par un écoulement d'eau de refroidir le corps de chauffe de la chaudière.
Cet échangeur est équipé d'une sonde qui se déclenche si la température de l'eau du corps de chauffe dépasse 95°.
Dans votre cas soit la chaudière est montée à une température trop élevée et le clapet de la sonde s'est ouvert.
Soit la sonde est en dérangement ou HS.
L'eau ne doit pas couler en usage normal donc, faîtes tester la sonde.
En usage normal l'eau vers d'entrée vers l'échangeur doit rester ouverte c'est une sécurité de surchauffe.
Cordialement / Installateur 78
31 octobre 2018 à 18:46
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Problème chaudière bois De Dietrich CBB 30
Invité

Merci beaucoup de votre réponse !
01 novembre 2018 à 20:33
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Problème chaudière bois De Dietrich CBB 30
Bonsoir,
Alors, finalement un simple nettoyage du siège et du joint a suffit.
Le tuyau d'arrivage d'eau à l’échangeur n'avait jamais servi.
Donc quand l'échangeur a eu besoin d'eau, le tuyau y a ramené tout le sable et le calcaire qui s’étaient déposés depuis des années.
En nettoyant le filtre, il y avait en particulier un petit caillou sur le joint qui empêchait à la vanne de bien se fermer.
Merci encore et bonne continuation.
Alors, finalement un simple nettoyage du siège et du joint a suffit.
Le tuyau d'arrivage d'eau à l’échangeur n'avait jamais servi.
Donc quand l'échangeur a eu besoin d'eau, le tuyau y a ramené tout le sable et le calcaire qui s’étaient déposés depuis des années.
En nettoyant le filtre, il y avait en particulier un petit caillou sur le joint qui empêchait à la vanne de bien se fermer.
Merci encore et bonne continuation.
12 novembre 2018 à 17:51