Bonjour les experts !
J'ai un petit souci avec ma chaudière bois De Dietrich (modèle CBB 30), pour chauffage des radiateurs, pour lequel je n'arrive pas à trouver réponse.
La chaudière est équipée d'un échangeur de sécurité qui rentre directement dans la chaudière même : de l'eau froide en entrée d'un côté, et un tuyau en sortie qui éjecte si nécessaire de l'eau depuis la chaudière.
Il y a aussi une vanne de commande sur le tuyau d'entrée mais que j'ai l'impression qu'elle soit cassée (le doigt de gant bouge à vide).
Suite à une montée en température trop important de la chaudière (100° C), l’échangeur a évacué beaucoup d'eau (j'imagine que ce soit le travail de l’échangeur en cas des températures excessives).
Problème : depuis cette incident, l’échangeur de sécurité continue à faire sortir de l'eau (environ 10 litres/heure) même quand la chaudière et l'eau des radiateurs sont froides.
Ma seule solution pour le moment a été celle de couper l'arrivée d'eau à l'échangeur, et de ne pas utiliser la chaudière, mais bon, il commence à faire froid...
Je voudrais donc comprendre, et peut-être quelqu'un par ici pourrait m’éclaircir ces points :
- À quoi ça sert cet échangeur de sécurité ?
- C'est normal cette permanente sortie d'eau depuis l'échangeur ?
- Je peux de toute manière utiliser la chaudière ? Et si oui, l'entrée d'eau doit rester ouverte ? Ou je dois faire intervenir quelqu'un ?
D'avance merci pour tout aide que vous pourrez me donner.
Cordialement.
Alex
J'ai un petit souci avec ma chaudière bois De Dietrich (modèle CBB 30), pour chauffage des radiateurs, pour lequel je n'arrive pas à trouver réponse.
La chaudière est équipée d'un échangeur de sécurité qui rentre directement dans la chaudière même : de l'eau froide en entrée d'un côté, et un tuyau en sortie qui éjecte si nécessaire de l'eau depuis la chaudière.
Il y a aussi une vanne de commande sur le tuyau d'entrée mais que j'ai l'impression qu'elle soit cassée (le doigt de gant bouge à vide).
Suite à une montée en température trop important de la chaudière (100° C), l’échangeur a évacué beaucoup d'eau (j'imagine que ce soit le travail de l’échangeur en cas des températures excessives).
Problème : depuis cette incident, l’échangeur de sécurité continue à faire sortir de l'eau (environ 10 litres/heure) même quand la chaudière et l'eau des radiateurs sont froides.
Ma seule solution pour le moment a été celle de couper l'arrivée d'eau à l'échangeur, et de ne pas utiliser la chaudière, mais bon, il commence à faire froid...
Je voudrais donc comprendre, et peut-être quelqu'un par ici pourrait m’éclaircir ces points :
- À quoi ça sert cet échangeur de sécurité ?
- C'est normal cette permanente sortie d'eau depuis l'échangeur ?
- Je peux de toute manière utiliser la chaudière ? Et si oui, l'entrée d'eau doit rester ouverte ? Ou je dois faire intervenir quelqu'un ?
D'avance merci pour tout aide que vous pourrez me donner.

Cordialement.
Alex
31 octobre 2018 à 17:32
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Problème chaudière bois De Dietrich CBB 30
Invité

Bonjour,
L'échangeur de sécurité permet par un écoulement d'eau de refroidir le corps de chauffe de la chaudière.
Cet échangeur est équipé d'une sonde qui se déclenche si la température de l'eau du corps de chauffe dépasse 95°.
Dans votre cas soit la chaudière est montée à une température trop élevée et le clapet de la sonde s'est ouvert.
Soit la sonde est en dérangement ou HS.
L'eau ne doit pas couler en usage normal donc, faîtes tester la sonde.
En usage normal l'eau vers d'entrée vers l'échangeur doit rester ouverte c'est une sécurité de surchauffe.
Cordialement / Installateur 78
L'échangeur de sécurité permet par un écoulement d'eau de refroidir le corps de chauffe de la chaudière.
Cet échangeur est équipé d'une sonde qui se déclenche si la température de l'eau du corps de chauffe dépasse 95°.
Dans votre cas soit la chaudière est montée à une température trop élevée et le clapet de la sonde s'est ouvert.
Soit la sonde est en dérangement ou HS.
L'eau ne doit pas couler en usage normal donc, faîtes tester la sonde.
En usage normal l'eau vers d'entrée vers l'échangeur doit rester ouverte c'est une sécurité de surchauffe.
Cordialement / Installateur 78
31 octobre 2018 à 18:46
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Problème chaudière bois De Dietrich CBB 30
Invité

Merci beaucoup de votre réponse !
01 novembre 2018 à 20:33
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Problème chaudière bois De Dietrich CBB 30
Bonsoir,
Alors, finalement un simple nettoyage du siège et du joint a suffit.
Le tuyau d'arrivage d'eau à l’échangeur n'avait jamais servi.
Donc quand l'échangeur a eu besoin d'eau, le tuyau y a ramené tout le sable et le calcaire qui s’étaient déposés depuis des années.
En nettoyant le filtre, il y avait en particulier un petit caillou sur le joint qui empêchait à la vanne de bien se fermer.
Merci encore et bonne continuation.
Alors, finalement un simple nettoyage du siège et du joint a suffit.
Le tuyau d'arrivage d'eau à l’échangeur n'avait jamais servi.
Donc quand l'échangeur a eu besoin d'eau, le tuyau y a ramené tout le sable et le calcaire qui s’étaient déposés depuis des années.
En nettoyant le filtre, il y avait en particulier un petit caillou sur le joint qui empêchait à la vanne de bien se fermer.
Merci encore et bonne continuation.
12 novembre 2018 à 17:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 2. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 3. Problème réglage chaudière bois HS France
- N°5359 : Bonjour, Je possède une chaudière bois bonus 30 + ballon 1000 litres HSFrance. Je chauffe 500m3 avec radiateurs. Lorsque je monte la température à 70° l'eau du ballon 3 heures après redescend à 30°, si je ne mets plus...
- 4. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 5. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 6. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 7. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
- 8. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
- N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
- 9. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
- N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
- 10. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite