Profil du membre marmarole
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit marmarole sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonsoir,
Alors, finalement un simple nettoyage du siège et du joint a suffit.
Le tuyau d'arrivage d'eau à l’échangeur n'avait jamais servi.
Donc quand l'échangeur a eu besoin d'eau, le tuyau y a ramené tout le sable et le calcaire qui s’étaient déposés depuis des années.
En nettoyant le filtre, il y avait en particulier un petit caillou sur le joint qui empêchait à la vanne de bien se fermer.
Merci encore et bonne continuation.
Alors, finalement un simple nettoyage du siège et du joint a suffit.
Le tuyau d'arrivage d'eau à l’échangeur n'avait jamais servi.
Donc quand l'échangeur a eu besoin d'eau, le tuyau y a ramené tout le sable et le calcaire qui s’étaient déposés depuis des années.
En nettoyant le filtre, il y avait en particulier un petit caillou sur le joint qui empêchait à la vanne de bien se fermer.
Merci encore et bonne continuation.
12 novembre 2018 à 17:51

Bonjour les experts !
J'ai un petit souci avec ma chaudière bois De Dietrich (modèle CBB 30), pour chauffage des radiateurs, pour lequel je n'arrive pas à trouver réponse.
La chaudière est équipée d'un échangeur de sécurité qui rentre directement dans la chaudière même : de l'eau froide en entrée d'un côté, et un tuyau en sortie qui éjecte si nécessaire de l'eau depuis la chaudière.
Il y a aussi une vanne de commande sur le tuyau d'entrée mais que j'ai l'impression qu'elle soit cassée (le doigt de gant bouge à vide).
Suite à une montée en température trop important de la chaudière (100° C), l’échangeur a évacué beaucoup d'eau (j'imagine que ce soit le travail de l’échangeur en cas des températures excessives).
Problème : depuis cette incident, l’échangeur de sécurité continue à faire sortir de l'eau (environ 10 litres/heure) même quand la chaudière et l'eau des radiateurs sont froides.
Ma seule solution pour le moment a été celle de couper l'arrivée d'eau à l'échangeur, et de ne pas utiliser la chaudière, mais bon, il commence à faire froid...
Je voudrais donc comprendre, et peut-être quelqu'un par ici pourrait m’éclaircir ces points :
- À quoi ça sert cet échangeur de sécurité ?
- C'est normal cette permanente sortie d'eau depuis l'échangeur ?
- Je peux de toute manière utiliser la chaudière ? Et si oui, l'entrée d'eau doit rester ouverte ? Ou je dois faire intervenir quelqu'un ?
D'avance merci pour tout aide que vous pourrez me donner.
Cordialement.
Alex
J'ai un petit souci avec ma chaudière bois De Dietrich (modèle CBB 30), pour chauffage des radiateurs, pour lequel je n'arrive pas à trouver réponse.
La chaudière est équipée d'un échangeur de sécurité qui rentre directement dans la chaudière même : de l'eau froide en entrée d'un côté, et un tuyau en sortie qui éjecte si nécessaire de l'eau depuis la chaudière.
Il y a aussi une vanne de commande sur le tuyau d'entrée mais que j'ai l'impression qu'elle soit cassée (le doigt de gant bouge à vide).
Suite à une montée en température trop important de la chaudière (100° C), l’échangeur a évacué beaucoup d'eau (j'imagine que ce soit le travail de l’échangeur en cas des températures excessives).
Problème : depuis cette incident, l’échangeur de sécurité continue à faire sortir de l'eau (environ 10 litres/heure) même quand la chaudière et l'eau des radiateurs sont froides.
Ma seule solution pour le moment a été celle de couper l'arrivée d'eau à l'échangeur, et de ne pas utiliser la chaudière, mais bon, il commence à faire froid...
Je voudrais donc comprendre, et peut-être quelqu'un par ici pourrait m’éclaircir ces points :
- À quoi ça sert cet échangeur de sécurité ?
- C'est normal cette permanente sortie d'eau depuis l'échangeur ?
- Je peux de toute manière utiliser la chaudière ? Et si oui, l'entrée d'eau doit rester ouverte ? Ou je dois faire intervenir quelqu'un ?
D'avance merci pour tout aide que vous pourrez me donner.

Cordialement.
Alex
31 octobre 2018 à 17:32
