Bonsoir,
Alors, finalement un simple nettoyage du siège et du joint a suffit.
Le tuyau d'arrivage d'eau à l’échangeur n'avait jamais servi.
Donc quand l'échangeur a eu besoin d'eau, le tuyau y a ramené tout le sable et le calcaire qui s’étaient déposés depuis des années.
En nettoyant le filtre, il y avait en particulier un petit caillou sur le joint qui empêchait à la vanne de bien se fermer.
Merci encore et bonne continuation.
12 novembre 2018 à 17:51
forum consulter ce sujet Problème chaudière bois De Dietrich CBB 30

Bonjour les experts !

J'ai un petit souci avec ma chaudière bois De Dietrich (modèle CBB 30), pour chauffage des radiateurs, pour lequel je n'arrive pas à trouver réponse.

La chaudière est équipée d'un échangeur de sécurité qui rentre directement dans la chaudière même : de l'eau froide en entrée d'un côté, et un tuyau en sortie qui éjecte si nécessaire de l'eau depuis la chaudière.
Il y a aussi une vanne de commande sur le tuyau d'entrée mais que j'ai l'impression qu'elle soit cassée (le doigt de gant bouge à vide).

Suite à une montée en température trop important de la chaudière (100° C), l’échangeur a évacué beaucoup d'eau (j'imagine que ce soit le travail de l’échangeur en cas des températures excessives).

Problème : depuis cette incident, l’échangeur de sécurité continue à faire sortir de l'eau (environ 10 litres/heure) même quand la chaudière et l'eau des radiateurs sont froides.

Ma seule solution pour le moment a été celle de couper l'arrivée d'eau à l'échangeur, et de ne pas utiliser la chaudière, mais bon, il commence à faire froid...

Je voudrais donc comprendre, et peut-être quelqu'un par ici pourrait m’éclaircir ces points :
- À quoi ça sert cet échangeur de sécurité ?
- C'est normal cette permanente sortie d'eau depuis l'échangeur ?
- Je peux de toute manière utiliser la chaudière ? Et si oui, l'entrée d'eau doit rester ouverte ? Ou je dois faire intervenir quelqu'un ?

D'avance merci pour tout aide que vous pourrez me donner. smile
Cordialement.
Alex
31 octobre 2018 à 17:32