Problème chaudière Atlantic optima 4100 arrêt chauffage impossible
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17877
Question forum dépannage chaudières : Problème chaudière Atlantic optima 4100 arrêt chauffage impossible
Bonjour,
En position été, les radiateurs sont toujours chauds (chaudière Atlantic optima 4100).
Arrêt du chauffage impossible.
Merci.
En position été, les radiateurs sont toujours chauds (chaudière Atlantic optima 4100).
Arrêt du chauffage impossible.
Merci.
22 avril 2016 à 11:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Atlantic optima 4100 arrêt chauffage impossible
Bonjour,
Avec quelques renseignements supplémentaires ce serait sans doute plus facile de vous répondre...
(C'est un peu comme si je disais " Quand je roule à 30Km/h j'ai l'impression que mon véhicule va exploser". Si c'est une Ferrari c'est dramatique, si c'est une caisse à savon c'est normal
).
Alors...
Est-ce arrivé en une fois ? Ou le système a toujours fonctionné comme cela ?
Des modifications ont-elles été faites ?
Y a-t-il une régulation installée sur la chaudière si oui quelle est sa marque et son type ?
Combien de circulateurs/pompes y a-t-il ?
Y-a t-il des clapets antiretours ?
Y-a t-il une vanne mélangeuse ?
Est-elle manuelle ou électrique ? A quel niveau du circuit d'eau est-elle placée ?
Nous allons commencé par ces questions...
b à v.
J-F
Avec quelques renseignements supplémentaires ce serait sans doute plus facile de vous répondre...
(C'est un peu comme si je disais " Quand je roule à 30Km/h j'ai l'impression que mon véhicule va exploser". Si c'est une Ferrari c'est dramatique, si c'est une caisse à savon c'est normal

Alors...
Est-ce arrivé en une fois ? Ou le système a toujours fonctionné comme cela ?
Des modifications ont-elles été faites ?
Y a-t-il une régulation installée sur la chaudière si oui quelle est sa marque et son type ?
Combien de circulateurs/pompes y a-t-il ?
Y-a t-il des clapets antiretours ?
Y-a t-il une vanne mélangeuse ?
Est-elle manuelle ou électrique ? A quel niveau du circuit d'eau est-elle placée ?
Nous allons commencé par ces questions...

b à v.
J-F
22 avril 2016 à 12:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chaudière Atlantic optima 4100 arrêt chauffage impossible
Invité

Bonjour,
J'ai aussi eu ce même problème avec ma chaudière qui a la même référence.
Après recherche, il s'est avéré que c'est le clapet antiretour situé sur la séparation circuit chauffage et circuit d'eau du chauffage du ballon d'eau sanitaire qui n'était plus étanche.
L'usure prononcée du clapet mobile intérieur étant usé prématurément, occasionnait, d'une manière aléatoire, un mauvais positionnement pour assurer la fonction étanchéité sur son siège.
Le remplacement de ce clapet antiretour résout le problème immédiatement.
Cordialement.
Claude
J'ai aussi eu ce même problème avec ma chaudière qui a la même référence.
Après recherche, il s'est avéré que c'est le clapet antiretour situé sur la séparation circuit chauffage et circuit d'eau du chauffage du ballon d'eau sanitaire qui n'était plus étanche.
L'usure prononcée du clapet mobile intérieur étant usé prématurément, occasionnait, d'une manière aléatoire, un mauvais positionnement pour assurer la fonction étanchéité sur son siège.
Le remplacement de ce clapet antiretour résout le problème immédiatement.
Cordialement.
Claude
05 novembre 2016 à 20:27