Chaudière Ariston B23/60 ne démarre pas
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
19969
Question Forum Chauffage : Chaudière Ariston B23/60 ne démarre pas
Bonjour.
La chaudière Ariston B23/60 est sous tension voyant allumé, mais elle ne démarre pas ni en augmentant la T° d'ECS ni en augmentant le thermostat. Le circulateur tourne.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
La chaudière Ariston B23/60 est sous tension voyant allumé, mais elle ne démarre pas ni en augmentant la T° d'ECS ni en augmentant le thermostat. Le circulateur tourne.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
27 septembre 2019 à 12:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Ariston B23/60 ne démarre pas
Bonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'évacuation des fumées de votre chaudière (cheminée, ventouse horizontale, ventouse verticale...) ?
Selon le modèle, le diagnostic sera différent puisque les organes de fonctionnement ne sont pas les mêmes d'un modèle à l'autre ou d'une année à l'autre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'évacuation des fumées de votre chaudière (cheminée, ventouse horizontale, ventouse verticale...) ?
Selon le modèle, le diagnostic sera différent puisque les organes de fonctionnement ne sont pas les mêmes d'un modèle à l'autre ou d'une année à l'autre.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 septembre 2019 à 19:49
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Ariston B23/60 ne démarre pas
Bonjour,
J'ai mis la plaque signalétique de la chaudière en annexe.
J'ai vérifié les 2 fusibles 33 &34 du bloc d'alimentation qui sont OK.
Aucun voyant de défaut ne s'allume. J'ai actionné le bouton "Reset de blocage" sans effet.
J'ai l'impression que le problème vient du bloc gaz dans la mesure ou la chaudière ne tente pas de démarrer à moins que ce soit la carte de contrôle ?
Merci pour le retour.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai mis la plaque signalétique de la chaudière en annexe.
J'ai vérifié les 2 fusibles 33 &34 du bloc d'alimentation qui sont OK.
Aucun voyant de défaut ne s'allume. J'ai actionné le bouton "Reset de blocage" sans effet.
J'ai l'impression que le problème vient du bloc gaz dans la mesure ou la chaudière ne tente pas de démarrer à moins que ce soit la carte de contrôle ?
Merci pour le retour.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 septembre 2019 à 09:53