Problème eau coule du trop plein de la chaudière
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19968
Question Forum Chauffage : Problème eau coule du trop plein de la chaudière
Bonjour à tous.
J'ai voulu remettre de l'eau dans ma chaudière.
J'en ai mis un peu trop et depuis l'eau n'arrête plus de couler du trop plein.
J'ai déjà retirer au moins 3 grands seaux d'eau et la flèche du manomètre ne remonte pas.
J'ai coupé l'arrivée générale d'eau.
De quoi cela peut-il venir ? C'est la 1ère fois que cela arrive.
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai voulu remettre de l'eau dans ma chaudière.
J'en ai mis un peu trop et depuis l'eau n'arrête plus de couler du trop plein.
J'ai déjà retirer au moins 3 grands seaux d'eau et la flèche du manomètre ne remonte pas.
J'ai coupé l'arrivée générale d'eau.
De quoi cela peut-il venir ? C'est la 1ère fois que cela arrive.
Merci d'avance pour votre aide.
27 septembre 2019 à 10:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème eau coule du trop plein de la chaudière
Bonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, Type, Modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateur, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ou d'une sonde extérieure ?
En voulant remettre de l'eau vous avez ouvert des vannes pour remettre une pression de 1.5 Bars.
- Avez-vous bien refermé ces vannes ?
- La pression est montée à combien ?
Vraisemblablement c'est votre soupape de sécurité chauffage (3 Bars) qui s'est ouverte et qui n'est plus étanche. Envoyez-nous des photos pour qu'on puisse vous le confirmer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, Type, Modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de circuit de chauffage (radiateur, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'un thermostat d'ambiance ou d'une sonde extérieure ?
En voulant remettre de l'eau vous avez ouvert des vannes pour remettre une pression de 1.5 Bars.
- Avez-vous bien refermé ces vannes ?
- La pression est montée à combien ?
Vraisemblablement c'est votre soupape de sécurité chauffage (3 Bars) qui s'est ouverte et qui n'est plus étanche. Envoyez-nous des photos pour qu'on puisse vous le confirmer.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 septembre 2019 à 19:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème eau coule du trop plein de la chaudière
Bonjour.
C'était un problème au niveau du robinet d'arrivée d'eau qui fuyait.
Le problème est résolu.
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Cordialement.
C'était un problème au niveau du robinet d'arrivée d'eau qui fuyait.
Le problème est résolu.
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Cordialement.
30 septembre 2019 à 01:44