Chaudière Chappée 2.24 réglages régulation radiateurs
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23459
Question Forum Chauffage : Chaudière Chappée 2.24 réglages régulation radiateurs
Bonjour.
Merci d'avoir créé ce forum et pour toutes les informations précieuses fournies par les contributeurs.
Premier hiver dans une maison équipée d'une chaudière Chappée 2.24.
J'ai fait le tour de la notice et des réglages basiques.
J'ai deux questions :
1/ j'ai bien un "récepteur" avec un interrupteur et un bouton "manuel".
Mais aucun émetteur ni sonde (introuvable).
Questions : Est-ce qu'un récepteur sans sonde extérieur fausse le fonctionnement de la chaudière ? Faut-il le débrancher ?
2/ Le chauffage fonctionne trop : Comme si il ne considérait pas la température réelle de la maison.
Même si je règle les paramètres "confort" et "éco" sur 19 et 18. Il fait au moins 23 dans la maison.
Pas de changement même en "programmé".
Je répondrai à toutes les questions.
Je ne fournis surement pas toutes les bonnes informations pour aider.
Vos conseils sont les bienvenus.
Par anticipation merci.
Merci d'avoir créé ce forum et pour toutes les informations précieuses fournies par les contributeurs.
Premier hiver dans une maison équipée d'une chaudière Chappée 2.24.
J'ai fait le tour de la notice et des réglages basiques.
J'ai deux questions :
1/ j'ai bien un "récepteur" avec un interrupteur et un bouton "manuel".
Mais aucun émetteur ni sonde (introuvable).
Questions : Est-ce qu'un récepteur sans sonde extérieur fausse le fonctionnement de la chaudière ? Faut-il le débrancher ?
2/ Le chauffage fonctionne trop : Comme si il ne considérait pas la température réelle de la maison.
Même si je règle les paramètres "confort" et "éco" sur 19 et 18. Il fait au moins 23 dans la maison.
Pas de changement même en "programmé".
Je répondrai à toutes les questions.
Je ne fournis surement pas toutes les bonnes informations pour aider.
Vos conseils sont les bienvenus.
Par anticipation merci.
31 octobre 2023 à 21:33
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée 2.24 réglages régulation radiateurs
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2023 à 14:49
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Chappée 2.24 réglages régulation radiateurs
Bonsoir à tous.
Nouveau sur ce site bien sympathique et enrichissant, j'ai besoin de votre expérience afin de résoudre mon problème de connexion d'un thermostat Chappée.
J'espère que vous pouvez visualiser les 3 photos afin que je vous explique le souci rencontré. J'aimerais connecter 1 des 2 thermostats Chappée neufs que je possède sur ma chaudière Chappée 2.24 FF HTE à condensation très propre qui a 15 ans environ.
1er photo : commande d'origine Chappée (photo 1) qui fonctionne bien mais maintenant celle-ci se trouve dans un local non chauffé avec sonde d'ambiance intégrée à cette régulation interne.
2ème photo : thermostat d'ambiance Chappée qui fonctionne à piles dont l'émetteur doit être connecté, je suppose, au bornier de la chaudière à la place du shunt.
L'émetteur mobile qui est le thermostat doit rentrer en communication avec le récepteur RADIO ; celui-ci est bien associé. Rien ne se passe, aucune réaction sur la chaudière.
Un peu d'aide s'il vous plaît.
Du coup, j'ai acheté un autre thermostat (photo 3) d'ambiance filaire Chappée CFF000028, ce modèle est à fixer dans une pièce de vie et alimenté en 230 V et 2 piles. Vu que c'est très mal expliqué sur la notice, j'ai du mal à comprendre.
Où dois-je brancher ce thermostat ? A la place du shunt, je n'ai pas 230 V sur ces 2 bornes ?
Y a-t-il une personne qui peut m'aiguiller à ces casse-têtes ?
Dans cette attente, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
FREDO5514
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Nouveau sur ce site bien sympathique et enrichissant, j'ai besoin de votre expérience afin de résoudre mon problème de connexion d'un thermostat Chappée.
J'espère que vous pouvez visualiser les 3 photos afin que je vous explique le souci rencontré. J'aimerais connecter 1 des 2 thermostats Chappée neufs que je possède sur ma chaudière Chappée 2.24 FF HTE à condensation très propre qui a 15 ans environ.
1er photo : commande d'origine Chappée (photo 1) qui fonctionne bien mais maintenant celle-ci se trouve dans un local non chauffé avec sonde d'ambiance intégrée à cette régulation interne.
2ème photo : thermostat d'ambiance Chappée qui fonctionne à piles dont l'émetteur doit être connecté, je suppose, au bornier de la chaudière à la place du shunt.
L'émetteur mobile qui est le thermostat doit rentrer en communication avec le récepteur RADIO ; celui-ci est bien associé. Rien ne se passe, aucune réaction sur la chaudière.
Un peu d'aide s'il vous plaît.
Du coup, j'ai acheté un autre thermostat (photo 3) d'ambiance filaire Chappée CFF000028, ce modèle est à fixer dans une pièce de vie et alimenté en 230 V et 2 piles. Vu que c'est très mal expliqué sur la notice, j'ai du mal à comprendre.
Où dois-je brancher ce thermostat ? A la place du shunt, je n'ai pas 230 V sur ces 2 bornes ?
Y a-t-il une personne qui peut m'aiguiller à ces casse-têtes ?
Dans cette attente, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
FREDO5514
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



27 décembre 2023 à 21:24