Question FAQ chauffage : Connaître nombre demarrage PAC Waterkotte DS 5011
Invité

Bonjour.
Je viens d'adjoindre à ma chaudière fuel Viessmann une PAC Waterkotte DS 5011 eau/eau sur forage.
Suite à une programmation erronée elle fonctionnait en cycles courts (5mn de marche 15mn d'arrêt), le circulateur était limité à 15mn ! .
Question 1 : Peut-on modifier l'affichage pour connaître le nombre de démarrage ? (actuellement nombre heures de fonctionnement)
Question 2 : La consigne de T°C retour circulation(modifiée par le calculateur en fonction T°C ext) arrête la PAC, mais je pensais qu'elle la faisait également démarrer, hystérésis inclus.
Actuellement redémarrage sur fin timer circulation ou T°C retour sur consigne programmée = logique ?
Question 3 : Depuis installation PAC nécessité de purger radiateur / ts les 15 j : Radiateurs en fonte alu, tuyauteries cuivre, réseau depuis PAC en "PVC" est-ce une corrosion ?
Je viens de rajouter 3l d'inhibiteur (volume du ballon tampon rajouté 370litres)
Merci pour vos réponses.
Je viens d'adjoindre à ma chaudière fuel Viessmann une PAC Waterkotte DS 5011 eau/eau sur forage.
Suite à une programmation erronée elle fonctionnait en cycles courts (5mn de marche 15mn d'arrêt), le circulateur était limité à 15mn ! .
Question 1 : Peut-on modifier l'affichage pour connaître le nombre de démarrage ? (actuellement nombre heures de fonctionnement)
Question 2 : La consigne de T°C retour circulation(modifiée par le calculateur en fonction T°C ext) arrête la PAC, mais je pensais qu'elle la faisait également démarrer, hystérésis inclus.
Actuellement redémarrage sur fin timer circulation ou T°C retour sur consigne programmée = logique ?
Question 3 : Depuis installation PAC nécessité de purger radiateur / ts les 15 j : Radiateurs en fonte alu, tuyauteries cuivre, réseau depuis PAC en "PVC" est-ce une corrosion ?
Je viens de rajouter 3l d'inhibiteur (volume du ballon tampon rajouté 370litres)
Merci pour vos réponses.
03 décembre 2008 à 03:55
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Connaître nombre demarrage PAC Waterkotte DS 5011
Invité

Bonjour, je possède moi aussi une PAC Waterkotte DS 5023 et je voudrais savoir quel est le N° du paramètre à modifier pour le temps du cycle court.
23 octobre 2009 à 19:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 2. Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2
- N°17908 : Bonjour, Je voulais faire part de mon expérience personnelle concernant le dépannage que j’ai pu effectuer moi-même sur ma PAC CIAT Aqualis2 50H installée en Nov 2007. Je vous passe tous les détails de mon...
- 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 4. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 6. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 7. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
- N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
- 8. Raccordement tuyauterie chauffage
- N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
- 9. Fréquence de démarrage pompe à chaleur
- N°1869 : J'ai fait installer une pompe à chaleur air-eau de marque CIAT Aqualis sur mon installation de chauffage avec radiateurs fontes. Deux problèmes apparaissent : 1- Il est impossible de dépasser la température de 17° dans la...
- 10. Chauffagiste connaissant PAC Mitsubishi en Basse Normandie
- N°15464 : Bonjour. Je cherche une personne connaissant bien les PAC air eau Mitsubishi en Basse Normandie, près de Caen. J'aurais besoin d'un avis sur notre installation, qui n'a jamais fonctionné correctement. Malheureusement, je...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite