Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
1869
Question Bricolage Chauffage : Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

J'ai fait installer une pompe à chaleur air-eau de marque CIAT Aqualis sur mon installation de chauffage avec radiateurs fontes.
Deux problèmes apparaissent :
1- Il est impossible de dépasser la température de 17° dans la maison (tests effectués avec une température extérieure de 6°)
2- La pac se met en route toutes les 5 mn pendant 2 mn. D'après l'installateur c'est normal, mais le constructeur m'affirme que ceci va entraîner l'usure prématurée de ma pac.
En outre, je ne dispose pas de ballon d'appoint d'eau. D'après l'installateur ce n'est pas utile, d'après CIAT ce devrait l'être (mais aucun écrit de la part du constructeur). Qui a raison ? Que dois-je faire ? Merci.
Deux problèmes apparaissent :
1- Il est impossible de dépasser la température de 17° dans la maison (tests effectués avec une température extérieure de 6°)
2- La pac se met en route toutes les 5 mn pendant 2 mn. D'après l'installateur c'est normal, mais le constructeur m'affirme que ceci va entraîner l'usure prématurée de ma pac.
En outre, je ne dispose pas de ballon d'appoint d'eau. D'après l'installateur ce n'est pas utile, d'après CIAT ce devrait l'être (mais aucun écrit de la part du constructeur). Qui a raison ? Que dois-je faire ? Merci.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Vous pouvez avoir au moins 20° et vous devez absolument faire installer un ballon d'appoint d'eau par un professionnel du chauffage.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Quelle est la puissance de la PAC ? Quelle surface à chauffer et quelle puissance de radiateur ? Merci.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Bonjour, il est urgent de poser un ballon tampon d'au moins 200 litres, votre pompe va retrouver un fonctionnement normal et va pouvoir vous satisfaire et devrait vous faire monter la température à 20° voir même 23°. Salutations.
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Moi j'ai toujours entendu dire que les PAC ne sont pas très compatibles avec les radiateurs en fonte ! Pour ma part j'ai installé moi-même une vieille pompe de 25 ans de 6 kW restituée (Palmyr 60 de chez Leroy Sommer). Je l'ai simplement monté avec un bi-passe et je chauffe à 19° par des températures de l'ordre de 0 à 1°, les 160 m² de mon habitation, par contre mes radiateurs sont en tôle.
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

J'ai une partie ancienne dans ma maison et une partie neuve que je construis moi-même (total environ 180 m²). J'ai également fait installer une PAC CIAT Z50, j'obtiens une température 20/21° (malgré que tous les planchers chauffant ne soient pas réalisés) et j'ai le même problème, l'installateur (qui n'a fait qu'une partie de l'installation) me dit que c'est normal qu'elle s'enclenche très souvent pour des durées courtes, comme je n'étais pas satisfait j'ai fait faire un ballon tampon en inox de 200 litres et je suis entrain de l'installer mais je rencontre d'autres soucis, en tôle de 1.5 malgré des cloisons... Il se déforme avec la pression (1.5 seulement) et au niveau réglementation je ne suis pas sûr que l'on ait le droit de le fabriquer (mise en épreuve ?), mais je l'ai fait fonctionner sur une journée et ça avait l'air de mieux réguler (je suis en Indre et Loire).
Réponse 6 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Mesurer le delta t° départ/retour de la Pac (max 7°). Si le delta est supérieur, vous avez un problème de débit sur le primaire chauffage.
03 avril 2008 à 15:55
Réponse 7 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Attention avec votre ballon maison, ça peut être très dangereux, il est pas assez épais, il faut l'éprouver à 10 bars voir 15 bars, lui installer sur votre installation une soupape 3 bars sur le dessus du ballon avec son purgeur. Il faut 20 litres par kilofrigorifique (exemple une 10kw = 200 litres tampon).
Réponse 8 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Pour la réponse 5 :
Pourquoi réaliser le ballon, alors que l'on peut trouver à pas cher (occasion ou neuf) un chauffe eau électrique que l'on ne branche pas et qui présente l'avantage suivant : isolé, revêtement anti corrosion, stratification des niveaux, fait pour résister à la pression ! et qui pourra être changé facilement en cas de problème dans le temps.
C'est peut être loufoque à première vue, mais je suis sûr que ça peut marcher.
Pourquoi réaliser le ballon, alors que l'on peut trouver à pas cher (occasion ou neuf) un chauffe eau électrique que l'on ne branche pas et qui présente l'avantage suivant : isolé, revêtement anti corrosion, stratification des niveaux, fait pour résister à la pression ! et qui pourra être changé facilement en cas de problème dans le temps.
C'est peut être loufoque à première vue, mais je suis sûr que ça peut marcher.
Réponse 9 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

D'après la documentation de ma PAC de 8 kW, un ballon d'eau isolé de type bouteille de mélange (mini 30 litres, maxi 80 litres) est à installer "pour éviter les cycles courts".
"Le ballon est obligatoire sous peine de déchéance de la garantie, notamment en relève de chaudière".
"Le ballon est obligatoire sous peine de déchéance de la garantie, notamment en relève de chaudière".
04 janvier 2009 à 03:56
Réponse 10 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
J'ai une CIAT Aqualis 60H, donc un peu plus puissante, chez-moi, elle a été réglée de façon à avoir des cycles de 15mn environ espacés au minimum de 5mn.
Côté température, j'ai testé (juste pour vérifier le fonctionnement à la mise en route)à 26°C ! Normalement mes thermostats sont à 18° et 20° lorsqu'on a besoin de sentir la chaleur (plancher chauffant au RDC).
Par contre, gros soucis côté bruit, je l'avais retenue car le constructeur annonçait 47dB, alors qu'elle monte à 58dB avec une modulation pénible d'environ 0.3Hz.
Quelqu'un a-t-il déjà mesuré le niveau sonore de ce modèle ? (à 5m)
J'ai une CIAT Aqualis 60H, donc un peu plus puissante, chez-moi, elle a été réglée de façon à avoir des cycles de 15mn environ espacés au minimum de 5mn.
Côté température, j'ai testé (juste pour vérifier le fonctionnement à la mise en route)à 26°C ! Normalement mes thermostats sont à 18° et 20° lorsqu'on a besoin de sentir la chaleur (plancher chauffant au RDC).
Par contre, gros soucis côté bruit, je l'avais retenue car le constructeur annonçait 47dB, alors qu'elle monte à 58dB avec une modulation pénible d'environ 0.3Hz.
Quelqu'un a-t-il déjà mesuré le niveau sonore de ce modèle ? (à 5m)
17 novembre 2009 à 16:06
Réponse 11 Forum Chauffage
Invité

Fréquence de démarrage pompe à chaleur
Invité

J'habite dans l'est département 51. J'ai depuis septembre en remplacement de chaudière une pac ciat Aqualis 60h ballon tampon 150litres + réchauffeur de boucle de 5kw sur radiateur fonte maison ancienne isolée 100m2, coté température 22°par -18,5°au mois de décembre niveau bruit 49db à 5m. pas de problème.
29 janvier 2010 à 10:00