Merci à vous,
J'ai commencé par changer le moteur de la vanne mais sans succès.
J'ai donc changé la vanne complète et là, tout fonctionne correctement.
Encore merci.
J'ai commencé par changer le moteur de la vanne mais sans succès.
J'ai donc changé la vanne complète et là, tout fonctionne correctement.
Encore merci.
13 janvier 2013 à 01:45

Bonjour,
Mon problème vient-il de la vanne 3 voies ou alors de la commande de la vanne 3 voies ?
Quand je débranche la vanne électriquement, le plancher chauffant fonctionne et dès que je rebranche celle-ci, de l'eau froide passe dans le plancher chauffant.
J'ai changé le moteur mais rien n'a changé.
Quand j'active la petite barre (auto ou manuel), rien ne se passe et cette tige n'a aucune résistance et aucun bruit.
Merci pour vos conseils.
Mon problème vient-il de la vanne 3 voies ou alors de la commande de la vanne 3 voies ?
Quand je débranche la vanne électriquement, le plancher chauffant fonctionne et dès que je rebranche celle-ci, de l'eau froide passe dans le plancher chauffant.
J'ai changé le moteur mais rien n'a changé.
Quand j'active la petite barre (auto ou manuel), rien ne se passe et cette tige n'a aucune résistance et aucun bruit.
Merci pour vos conseils.
09 janvier 2013 à 01:51

Bonjour,
Je n'avais pas de chauffage via mon plancher chauffant mais les radiateurs chauffaient.
J'ai remplacé le moteur de la vanne 3 vois qui ne fonctionnait 1 fois sur 3 mais maintenant, la température de départ vers le plancher chauffant est trop basse pour chauffer. Les trois tuyaux qui arrivent sur la vanne 3 voies sont chauds mais par contre sur l'échangeur à plaque, un seul arrive chaud et les autres sont tièdes comme le départ du plancher chauffant.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai fermé les radiateurs et ne tire pas d'eau par les robinets.
La pompe du plancher chauffant tourne, envoie de l'eau tiède, la vanne 3 voies fonctionnent si je coupe et que je remets en route mais la chaudière ne se met pas en route malgré le manque de température.
Par contre, si je tire de l'eau par les robinets ou que j'ouvre les radiateurs, la chaudière se met en route.
Merci pour votre aide.
Je n'avais pas de chauffage via mon plancher chauffant mais les radiateurs chauffaient.
J'ai remplacé le moteur de la vanne 3 vois qui ne fonctionnait 1 fois sur 3 mais maintenant, la température de départ vers le plancher chauffant est trop basse pour chauffer. Les trois tuyaux qui arrivent sur la vanne 3 voies sont chauds mais par contre sur l'échangeur à plaque, un seul arrive chaud et les autres sont tièdes comme le départ du plancher chauffant.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai fermé les radiateurs et ne tire pas d'eau par les robinets.
La pompe du plancher chauffant tourne, envoie de l'eau tiède, la vanne 3 voies fonctionnent si je coupe et que je remets en route mais la chaudière ne se met pas en route malgré le manque de température.
Par contre, si je tire de l'eau par les robinets ou que j'ouvre les radiateurs, la chaudière se met en route.
Merci pour votre aide.