Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur et une chaudière à fioul.
J'ai une vanne 3 voies Siemens Acvatix SQK 34 qui ne fonctionne pas comme elle devrait, je pense.
Elle est branchée sur un boîtier de régulation de la pompe à chaleur.
Lorsque la température extérieure descend en dessous de 0 degré, la chaudière doit prendre le relais.
Mais le servomoteur Siemens Acvatix SQK 34 ne se déclenche pas pour que la chaudière prenne le relais.
Il y a le fil vert jaune qui n'est pas branché, le bleu sur Y1 et l'orange sur N, qui est branché sur le boîtier de régulation en bleu sur le 4 à côté du 9 et l'orange sur le 2 à côté du 4, et le fil vert jaune sur le 12.
Je mets des photos si quelqu'un peut m'aider, ce serait cool.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.






J'ai une pompe à chaleur et une chaudière à fioul.
J'ai une vanne 3 voies Siemens Acvatix SQK 34 qui ne fonctionne pas comme elle devrait, je pense.
Elle est branchée sur un boîtier de régulation de la pompe à chaleur.
Lorsque la température extérieure descend en dessous de 0 degré, la chaudière doit prendre le relais.
Mais le servomoteur Siemens Acvatix SQK 34 ne se déclenche pas pour que la chaudière prenne le relais.
Il y a le fil vert jaune qui n'est pas branché, le bleu sur Y1 et l'orange sur N, qui est branché sur le boîtier de régulation en bleu sur le 4 à côté du 9 et l'orange sur le 2 à côté du 4, et le fil vert jaune sur le 12.
Je mets des photos si quelqu'un peut m'aider, ce serait cool.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.






15 janvier 2025 à 21:33
Questions Réponses Chauffage 1
Câblage électrique vanne 3 voies Siemens Acvatix SQK 34
Bonjour.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type et numéro de série de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre vanne 3 voies est une vanne d'inversion pour orienté la circulation soit vers la PAC, soit vers la chaudière. Cette vanne doit être câblée avec un câble contenant 4 fils (marron, noir, bleu, vert/jaune).
Sur son bornier (photo 1) vous devait mettre :
- Le bleu sur N (Neutre),
- Le noir sur Y1 (rotation ouverture),
- Le marron sur Y2 (rotation fermeture,
- Le vert/jaune doit être isolé avec un domino.
Dans le coffret (photo 2) de votre installation vous devait mettre :
- Le bleu sur le bornier de neutre repère 4,
- Le noir sur bornier 12,
- Marron sur bornier 18,
- Le vert/jaune sur un bornier Terre ou isolé avec un domino,
Si les rotations du moteurs sont inversées il faudra intervertir les fils noir et marron sur le moteur.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type et numéro de série de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre vanne 3 voies est une vanne d'inversion pour orienté la circulation soit vers la PAC, soit vers la chaudière. Cette vanne doit être câblée avec un câble contenant 4 fils (marron, noir, bleu, vert/jaune).
Sur son bornier (photo 1) vous devait mettre :
- Le bleu sur N (Neutre),
- Le noir sur Y1 (rotation ouverture),
- Le marron sur Y2 (rotation fermeture,
- Le vert/jaune doit être isolé avec un domino.
Dans le coffret (photo 2) de votre installation vous devait mettre :
- Le bleu sur le bornier de neutre repère 4,
- Le noir sur bornier 12,
- Marron sur bornier 18,
- Le vert/jaune sur un bornier Terre ou isolé avec un domino,
Si les rotations du moteurs sont inversées il faudra intervertir les fils noir et marron sur le moteur.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2025 à 16:04