Conseils Du Forum Chauffage : Câblage électrique vanne 3 voies Siemens Acvatix SQK 34

ludo14
Membre inscrit
ludo14
1 message
Bonjour,

J'ai une pompe à chaleur et une chaudière à fioul.
J'ai une vanne 3 voies Siemens Acvatix SQK 34 qui ne fonctionne pas comme elle devrait, je pense.
Elle est branchée sur un boîtier de régulation de la pompe à chaleur.
Lorsque la température extérieure descend en dessous de 0 degré, la chaudière doit prendre le relais.
Mais le servomoteur Siemens Acvatix SQK 34 ne se déclenche pas pour que la chaudière prenne le relais.
Il y a le fil vert jaune qui n'est pas branché, le bleu sur Y1 et l'orange sur N, qui est branché sur le boîtier de régulation en bleu sur le 4 à côté du 9 et l'orange sur le 2 à côté du 4, et le fil vert jaune sur le 12.
Je mets des photos si quelqu'un peut m'aider, ce serait cool.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20250114 16431720250113 171821


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20250113 17165920250113 17173420250113 17175320250115 21081120250113 17151420250114 164434

15 janvier 2025 à 21:33
Questions Réponses Chauffage 1

Câblage électrique vanne 3 voies Siemens Acvatix SQK 34

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.

Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type et numéro de série de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Votre vanne 3 voies est une vanne d'inversion pour orienté la circulation soit vers la PAC, soit vers la chaudière. Cette vanne doit être câblée avec un câble contenant 4 fils (marron, noir, bleu, vert/jaune).
Sur son bornier (photo 1) vous devait mettre :
- Le bleu sur N (Neutre),
- Le noir sur Y1 (rotation ouverture),
- Le marron sur Y2 (rotation fermeture,
- Le vert/jaune doit être isolé avec un domino.
Dans le coffret (photo 2) de votre installation vous devait mettre :
- Le bleu sur le bornier de neutre repère 4,
- Le noir sur bornier 12,
- Marron sur bornier 18,
- Le vert/jaune sur un bornier Terre ou isolé avec un domino,
Si les rotations du moteurs sont inversées il faudra intervertir les fils noir et marron sur le moteur.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2025 à 16:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
    N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Câblage électrique vanne 3 voies motorisée sur sonde température
    N°16234 : Bonjour, Je vous décris mon installation dans un premier temps. J'ai une pompe à chaleur qui me maintient un ballon tampon à une température de 52 degrés. Ensuite j'ai deux départs du ballon vers l'installation....
  • 4. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
    N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
  • 5. Vanne 3 voies Siemens repères ?
    N°17636 : Bonjour, Voilà je me prends la tête avec le montage de mon plombier. C'est un vieux montage et je pense que la vanne 3 voies est mal montée avec électrovanne. J'ai une électrovanne Siemens PQK34 avec une vanne 3 voies...
  • 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 7. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 8. Panne chaudière vanne 3 voies
    N°5981 : Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne...
  • 9. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
    N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
  • 10. Schéma électrique vanne 3 voies Orkli
    N°8272 : Je cherche le schéma électrique d'une vanne 3 voies de marque Orkli qui se trouve sur le module chaleur douce de ma chaudière Niagara Chaffoteaux. Ceci afin de vérifier comment s'ouvre et se ferme la vanne, qui doit avoir 3...
  • 11. Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11
    N°23811 : Bonjour. Je voulais savoir si on pouvait remplacer la vanne 3 voies VC6982ZZ29 par la VC6982ZZ11 ? J'ai cherché de la doc technique mais n'ai rein trouvé, la seule différence que je vois sur les boitiers est que la 11 est...
>>> Résultats suivants pour : Câblage électrique vanne 3 voies Siemens Acvatix SQK 34 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite