sand37
Membre inscrit
sand37
2 messages
Bonjour.

Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Depuis quelque temps, sans raison précise, ma commande à distance BFU liée au Logamatic 2100 me pose un petit problème, vraiment étrange.

En effet, je n'arrive plus à modifier la programmation depuis la commande, c'est-à-dire à passer du mode auto/jour/nuit.
Les LED correspondent à la programmation horaire définie dans Logamatic, je peux changer la température à travers la molette, la température de la sonde est bien visible par Logamatic, etc.
Tout fonctionne correctement à part le changement de la modalité, pour cela je suis obligé d'aller devant la chaudière.

Ce n'est pas un grand problème car la chaudière n'est pas loin de la BFU, la seule chose c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines informations et consignes sont prises en compte, et d'autres non.
Auriez-vous des idées ou des tests que je pourrais faire ?

Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun problème au niveau des réglages et du chauffage, tout est en ordre.
Je voudrais simplement comprendre pourquoi.
Je m'excuse d'avance si j'ai fait des erreurs en écrivant, mais le français n'est pas ma langue maternelle.
Merci d'avance et bonne année à tous.

Cordialement.
Manuele
08 janvier 2025 à 20:12
Questions / Réponses Chauffage 1

Buderus Logamatic 2100 problème BFU

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.

Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Pour commencer il faut vérifier que ce n'est pas un soucis de câble entre la régulation de la chaudière et votre BFU. Pour cela il faut déposer le BFU et le câbler à proximité de la chaudière avec un câble téléphonique blindé (minimum 2 paires 9/10ème).

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 janvier 2025 à 17:19
Questions / Réponses Chauffage 2

Buderus Logamatic 2100 problème BFU

sand37
Membre inscrit
sand37
2 messages
Bonsoir et merci pour votre réponse.

Alors voici les détails demandés :
- BUDERUS G124X à gaz N/S 08199252-00-4124-0046 de 2006.
- système de régulation Logamatic.
- maison individuelle de 120m², planche chauffant au RDC, radiateurs avec robinet thermostatique à l'étage.
- sonde extérieure, oui.
- pas de thermostat à l'intérieur, c'est une télécommande Buderus BFU série 07 5720720 installé dans la pièce de vie, lointaine de source de chaleurs ou lumière directe du soleil.
- désolé j'ai pas cette info, ou peut-être je sais pas où regarder.
- gaz 2E G20.

Je vais essayer de tester le câble effectivement, merci pour le conseil.
En attendant, en pièce jointe, les photos de mon installation.
Merci et bonne soirée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20250110 185800img 20250110 185817img 20250110 185840img 20250110 185751img 20250110 185809

10 janvier 2025 à 19:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière Buderus équipée du module Logamatic
    N°16440 : Bonjour, Depuis le redémarrage de ma chaudière Buderus équipée du module Logamatic et thermostat d'ambiance BFU, le thermostat n'était plus fonctionnel il clignotait, je suis donc allé dans le menu activer le CC01. Le...
  • 2. Logamatic 2107 commande à distance chaudière Buderus BFU HS
    N°20759 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre aide pour un problème avec la commande à distance de ma chaudière Buderus. J'ai cette chaudière fioul Buderus Logano depuis 2003 et elle ne m'a jamais posé de problème...
  • 3. Chaudière Buderus logamatic 2107 panne défaut
    N°14317 : Bonjour, Sur ma chaudière Buderus logamatic 2107 j'ai toujours un défaut, brûleur err et avant elle redémarrait, maintenant je n'arrive plus à la démarrer. Merci.
  • 4. Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
    N°21724 : Bonjour à tous. Je viens de constater une consommation de fioul plus qu'élevée (à mon sens) : en 17 jours environ 450-500L. :cry: Il est vrai que nous avons eu ce dernier mois des températures négatives et pas...
  • 5. Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
    N°5562 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul Buderus logano SC115 avec commande électronique logamatic + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur. Le problème est que la nuit il n'y a pas de chauffage et le jour c'est du n'importe...
  • 6. Problème de communication Logamatic et thermostat d'ambiance
    N°20238 : Bonjour. Voici mon installation : Chaudière gaz Buderus G224 avec gestion Logamatic R2107 SO EXP1 Thermostat d'ambiance / commande à distance Buderus BFU La priorité de chauffe est donnée à l'eau sanitaire puis le...
  • 7. Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
    N°19616 : Bonjour, J’ai une erreur FM 242 qui est apparu il y a quelques jours sur l’écran de ma chaudière fioul Buderus Logano G115. Elle est équipée d’un appareil de régulation HS 2107. Elle me permet de chauffer uniquement...
  • 8. Chaudière fioul Buderus s115 problème régulateur Logamatic
    N°7545 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul Buderus s 115 avec régulateur Logamatic. Depuis que j'ai remis sur la position hiver sur la chaudière, mon circulateur démarre quand il le pense. J'ai donc vérifié le circulateur : il...
  • 9. Changement thermostat BFU chaudière Buderus
    N°22933 : Bonjour. J'ai une chaudière fioul Buderus logano G115 avec commande électronique logamatic 2107 + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur. Comme beaucoup je rencontre des problèmes. J'aurai voulu savoir si il existe...
  • 10. Chaudière Buderus S115 commande à distance logamatic clignote
    N°16300 : Bonjour, J'ai une chaudière Buderus S115, avec commande Logamatic et une commande à distance. Jusqu'à la semaine dernière, nous n'avions pas raccordé la commande à distance car les travaux n'étaient pas finis. Cette...
  • 11. Problème heure saute sans arrêt chaudière Buderus logamatic G124 avec 2105
    N°17804 : Bonjour. J'ai un problème avec une chaudière Buderus. La date et l'heure sautent sans arrêt. Je dois re-rentrer les valeurs je veux que la chaudière fonctionne. J'ai cru que cela venait de micro coupures de courant mais...
>>> Résultats suivants pour : Buderus Logamatic 2100 problème BFU >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite