Brûleur NC4 qui s'encrasse
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
7939
Problème Chauffage : Brûleur NC4 qui s'encrasse
Invité

Bonjour,
Ma chaudière ACV est équipée d'un brûleur Fioul NC4.
L'injecteur s'encrasse rapidement provoquant la mise en sécurité du brûleur.
Filtre changé plusieurs fois, cuve neuve et fioul supérieur. Le chauffagiste est venu il y a 2 mois déjà pour ça ; ça fonctionnait bien jusque là, mais ça recommence !
Je pense que ce n'est pas normal que ça s'encrasse aussi rapidement même si la chaudière est sollicitée par le froid...
Comme le contrat d'entretien prévoit le brûleur dans les pièces à changer, le chauffagiste préfère peut-être se contenter de me nettoyer le brûleur plutôt qu'en installer un neuf ? Merci.
Ma chaudière ACV est équipée d'un brûleur Fioul NC4.
L'injecteur s'encrasse rapidement provoquant la mise en sécurité du brûleur.
Filtre changé plusieurs fois, cuve neuve et fioul supérieur. Le chauffagiste est venu il y a 2 mois déjà pour ça ; ça fonctionnait bien jusque là, mais ça recommence !
Je pense que ce n'est pas normal que ça s'encrasse aussi rapidement même si la chaudière est sollicitée par le froid...
Comme le contrat d'entretien prévoit le brûleur dans les pièces à changer, le chauffagiste préfère peut-être se contenter de me nettoyer le brûleur plutôt qu'en installer un neuf ? Merci.
14 janvier 2009 à 02:49
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Brûleur NC4 qui s'encrasse
Invité

Bonjour, je suis étonné de votre contrat qui prévoit le brûleur dans les pièces à changer ! à moins qu'il soit de type P3 et son prix est en rapport. Pour un C4 de CUENOD il faut un gicleur à 45°, régler l'air primaire et le secondaire en fonction de la surpression du foyer, autrement vous aurez toujours un problème.
G. B.
G. B.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Brûleur NC4 qui s'encrasse
Invité

Bonjour,
Merci pour cette réponse. Le gicleur était encore encrassé mais le technicien (un autre que l'habituel) a installé un appareil pour analyser les gaz brûlés.
Il en ressort que le débit d'air était un peu trop élevé. Il a refait tous les réglages. Il faut attendre deux mois pour voir si c'est bon maintenant...Cordialement.
Merci pour cette réponse. Le gicleur était encore encrassé mais le technicien (un autre que l'habituel) a installé un appareil pour analyser les gaz brûlés.
Il en ressort que le débit d'air était un peu trop élevé. Il a refait tous les réglages. Il faut attendre deux mois pour voir si c'est bon maintenant...Cordialement.
16 janvier 2009 à 03:11
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Brûleur NC4 qui s'encrasse
Invité

Bonjour,
Il est toujours très délicat de donner une solution technique surtout sur ces petits brûleurs (je suis du métier). Mais je pense que vraisemblablement le dernier intervenant a mis le doigt sur la solution.
En effet plus le matériel est petit plus les réglages sont minutieux et ont de grandes influences sur le fonctionnement.
Dans la théorie, si le brûleur est adapté à la chaudière, voici les valeurs de combustion max : Température des fumées d'environ 200°C, CO2 = 13.1 % max, O² = 2.5 % mini et CO < 50 ppm.
Avec une pression de fioul de 10 à 12 bars.
Je le répète, ceci pour du matériel "classique". Pour les réglages de la tête, se reporter à la notice du constructeur (y a pas mieux !)
Nota : L'angle de pulvérisation dépend de la longueur du foyer de la chaudière ! Et non pas en fonction du brûleur !
Cordialement. JPJ37
Il est toujours très délicat de donner une solution technique surtout sur ces petits brûleurs (je suis du métier). Mais je pense que vraisemblablement le dernier intervenant a mis le doigt sur la solution.
En effet plus le matériel est petit plus les réglages sont minutieux et ont de grandes influences sur le fonctionnement.
Dans la théorie, si le brûleur est adapté à la chaudière, voici les valeurs de combustion max : Température des fumées d'environ 200°C, CO2 = 13.1 % max, O² = 2.5 % mini et CO < 50 ppm.
Avec une pression de fioul de 10 à 12 bars.
Je le répète, ceci pour du matériel "classique". Pour les réglages de la tête, se reporter à la notice du constructeur (y a pas mieux !)
Nota : L'angle de pulvérisation dépend de la longueur du foyer de la chaudière ! Et non pas en fonction du brûleur !
Cordialement. JPJ37
17 janvier 2010 à 23:17