Bruit de locomotive chaudière Mégalia Elm Leblanc
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22059
Questions / Réponses Forum Chauffage : Bruit de locomotive chaudière Mégalia Elm Leblanc
Bonjour.
Tout est dans le titre (Bruit de locomotive chaudière Mégalia Elm Leblanc) et dans le fichier audio attaché.
Ce bruit est issu de micro coupure en alimentation gaz du brûleur.
Il n'apparait donc que lorsque le brûleur fonctionne et uniquement en chauffage.
Il n'y a aucun bruit lorsque j'utilise l'eau chaude sanitaire.
Mon chauffagiste est incapable de résoudre ce problème.
Quelqu'un aurait-il une idée de la source de ce problème ?
Merci pour votre aide.
Bruit de locomotive chaudière mp3
Tout est dans le titre (Bruit de locomotive chaudière Mégalia Elm Leblanc) et dans le fichier audio attaché.
Ce bruit est issu de micro coupure en alimentation gaz du brûleur.
Il n'apparait donc que lorsque le brûleur fonctionne et uniquement en chauffage.
Il n'y a aucun bruit lorsque j'utilise l'eau chaude sanitaire.
Mon chauffagiste est incapable de résoudre ce problème.
Quelqu'un aurait-il une idée de la source de ce problème ?
Merci pour votre aide.
Bruit de locomotive chaudière mp3
05 mars 2022 à 10:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bruit de locomotive chaudière Mégalia Elm Leblanc
Bonjour,
Pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quel est le modèle et le type exact de votre chaudière ?
- Est-ce une version condensation ?
- De quand date le dernier entretien annuel obligatoire ?
- Avez-vous des tickets d'analyse de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Quel est le modèle et le type exact de votre chaudière ?
- Est-ce une version condensation ?
- De quand date le dernier entretien annuel obligatoire ?
- Avez-vous des tickets d'analyse de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 mars 2022 à 16:38
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bruit de locomotive chaudière Mégalia Elm Leblanc
Bonjour.
La seule chose que je sais, c'est sa référence : CGVA24-5H.
L'entretien a été fait en Décembre 2021 mais le problème date de plus longtemps et n'était pas systématique comme aujourd'hui.
Je me rappelle qu'à l'origine le chauffagiste m'avait dit que cela venait du tuyau d'évacuation des gaz brulés.
Il m'avait refait l'installation sans succès.
Je n'ai aucun ticket d'analyse de combustion.
Y a-t-il une façon de lire ces valeurs directement par le menu de la chaudière ?
Merci.
La seule chose que je sais, c'est sa référence : CGVA24-5H.
L'entretien a été fait en Décembre 2021 mais le problème date de plus longtemps et n'était pas systématique comme aujourd'hui.
Je me rappelle qu'à l'origine le chauffagiste m'avait dit que cela venait du tuyau d'évacuation des gaz brulés.
Il m'avait refait l'installation sans succès.
Je n'ai aucun ticket d'analyse de combustion.
Y a-t-il une façon de lire ces valeurs directement par le menu de la chaudière ?
Merci.
07 mars 2022 à 17:14