Bruit chaudière De Dietrich AGC 25 Modulens
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22454
Questions / Réponses Forum Chauffage : Bruit chaudière De Dietrich AGC 25 Modulens
Bonjour.
J'ai une chaudière De Dietrich AGC 25 Modulens depuis quelques jours avec son ballon réparateur, je me félicitais de son silence.
Mais depuis quelques jours j'entends le bruit de pompe sans doute le circulateur qui tourne H24, malgrè que la chaudière ne chauffe pas, il fait beau.
J'ai regardé dans ses menus install simple et étendu et pas vu comment faire...
Quelqu'un qui connait cette De Dietrich et saurait quoi faire ?
Merci beaucoup.
J'ai une chaudière De Dietrich AGC 25 Modulens depuis quelques jours avec son ballon réparateur, je me félicitais de son silence.
Mais depuis quelques jours j'entends le bruit de pompe sans doute le circulateur qui tourne H24, malgrè que la chaudière ne chauffe pas, il fait beau.
J'ai regardé dans ses menus install simple et étendu et pas vu comment faire...
Quelqu'un qui connait cette De Dietrich et saurait quoi faire ?
Merci beaucoup.
15 octobre 2022 à 17:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bruit chaudière De Dietrich AGC 25 Modulens
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Cette chaudière a-t-elle été mise en service par une station technique agréée ou le service technique du constructeur ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Cette chaudière a-t-elle été mise en service par une station technique agréée ou le service technique du constructeur ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 octobre 2022 à 12:03
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bruit chaudière De Dietrich AGC 25 Modulens
Merci Mario pour ce retour rapide, voilà les réponses :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
De Dietrich, AGC 25, 2022 puisque neuve S/N A01A92214067
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Plancher chauffant sur 2 niveaux rdc et 1° étage, ce plancher a été rincé longuement, par contre par de produit intégré lors de l'installation de cette chaudière neuve il y a quelques jours... Chaudière installée en direct sur les aller et retours de ce plancher sans vanne 3 ou 4 voies.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui installée au nord.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non, juste des nourrices aux 2 niveaux.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
De Dietrich petit boitier mural à fil Diematic 3 / Isystem Module CDI2 / CDI 4
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Salon au Sud mais non exposé aux rayons directs du soleil.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
La chaudière précédente était une 22 KW celle-ci de 25, région 78 Ile de France.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
200 m².
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville.
- Mise en service il y a 1 semaine par une station indépendante distributeur de la marque et agréée par celle-ci et reconnue de la marque.
Sinon pour info je viens de vérifier et pour la première fois depuis plusieurs jours ce satané petit bruit de moteur du circulateur vient de cesser ! Jusqu'au le jour où je vous réponds pour ce problème, par contre 15 mn après il a repris...
Mesures ce soir :
Ex 16.7
Temp ambiante 19.9
Temp chaudière 21.5
Retour 21.5
Pression 1.3 bar
Temp ballon 56° (réglé consigne 50 par contre ?)
Et aux autres mystères dans les menus install on peut demander la valeur des 2 consommations chaudière et ECS par contre bien qu'activé sur oui, la mesure est 0 KWH pour les 2 ?
Bonne soirée.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
De Dietrich, AGC 25, 2022 puisque neuve S/N A01A92214067
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Plancher chauffant sur 2 niveaux rdc et 1° étage, ce plancher a été rincé longuement, par contre par de produit intégré lors de l'installation de cette chaudière neuve il y a quelques jours... Chaudière installée en direct sur les aller et retours de ce plancher sans vanne 3 ou 4 voies.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui installée au nord.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Non, juste des nourrices aux 2 niveaux.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
De Dietrich petit boitier mural à fil Diematic 3 / Isystem Module CDI2 / CDI 4
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Salon au Sud mais non exposé aux rayons directs du soleil.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
La chaudière précédente était une 22 KW celle-ci de 25, région 78 Ile de France.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
200 m².
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Gaz de ville.
- Mise en service il y a 1 semaine par une station indépendante distributeur de la marque et agréée par celle-ci et reconnue de la marque.
Sinon pour info je viens de vérifier et pour la première fois depuis plusieurs jours ce satané petit bruit de moteur du circulateur vient de cesser ! Jusqu'au le jour où je vous réponds pour ce problème, par contre 15 mn après il a repris...
Mesures ce soir :
Ex 16.7
Temp ambiante 19.9
Temp chaudière 21.5
Retour 21.5
Pression 1.3 bar
Temp ballon 56° (réglé consigne 50 par contre ?)
Et aux autres mystères dans les menus install on peut demander la valeur des 2 consommations chaudière et ECS par contre bien qu'activé sur oui, la mesure est 0 KWH pour les 2 ?
Bonne soirée.
18 octobre 2022 à 19:41