Brûleur fuel Brötje en sécurité
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
5461
Question Bricolage Chauffage : Brûleur fuel Brötje en sécurité
Invité

Suite à problème sur cuve fuel, nous faisons le test de mettre les 2 flexibles dans un bidon fuel. Le gicleur est neuf, la pompe, le réchauffeur ont été changés. Le brûleur a démarré, et a fonctionné 2 heures. Remise en sécurité. Ne veut plus se relancé, tourne et s'arrête au bout de 2 mm sans démarrer réellement. Quel est le problème ? Merci pour vos conseils.
11 mars 2008 à 11:45
Conseils Forum 1
Invité

Brûleur fuel Brötje en sécurité
Invité

Salut. Ca vient bien du brûleur. Regardez côté cellule si elle est propre. et je pense que le réglage y est pour quelque chose si ce n'est pas la cellule. Mais une chose encore : un gicleur neuf peut être mauvais. Essayez avec un autre. A+
13 mars 2008 à 12:18
Conseils Forum 2
Invité

Brûleur fuel Brötje en sécurité
Invité

Attention, sur les brûleurs Brötje, la pompe fioul est à 2 étages. Il doit y avoir 2 électro-vannes sur ce brûleur.
16 juillet 2008 à 00:26