Brûleur fuel Brötje en sécurité
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5461
Question Bricolage Chauffage : Brûleur fuel Brötje en sécurité
Invité

Suite à problème sur cuve fuel, nous faisons le test de mettre les 2 flexibles dans un bidon fuel. Le gicleur est neuf, la pompe, le réchauffeur ont été changés. Le brûleur a démarré, et a fonctionné 2 heures. Remise en sécurité. Ne veut plus se relancé, tourne et s'arrête au bout de 2 mm sans démarrer réellement. Quel est le problème ? Merci pour vos conseils.
11 mars 2008 à 11:45
Conseils Forum 1
Invité

Brûleur fuel Brötje en sécurité
Invité

Salut. Ca vient bien du brûleur. Regardez côté cellule si elle est propre. et je pense que le réglage y est pour quelque chose si ce n'est pas la cellule. Mais une chose encore : un gicleur neuf peut être mauvais. Essayez avec un autre. A+
13 mars 2008 à 12:18
Conseils Forum 2
Invité

Brûleur fuel Brötje en sécurité
Invité

Attention, sur les brûleurs Brötje, la pompe fioul est à 2 étages. Il doit y avoir 2 électro-vannes sur ce brûleur.
16 juillet 2008 à 00:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 2. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 3. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
- N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
- 4. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
- N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
- 5. Brûleur Riello sur ventouse fuel se met en sécurité
- N°7446 : Mon brûleur se met en sécurité, c'est un Riello sur ventouse fuel. J'ai mis un mano pour la pression de pulvérisation, quand l'électrovanne ouvre, la pression est à 12 puis descend à 5, l'aiguille bouge constamment et le...
- 6. Changement de la pompe sur brûleur C4
- N°4716 : Bonjour, jai un brûleur CUENOD C4 et la pompe commence à faire un petit bruit anormal. Faut-il changer la pompe entière ou seulement quelques pièces ? Avez-vous une vue éclatée de la pompe ? Lors dun arrêt prolongé + de...
- 7. Problème brûleur nombreuses tentatives pour démarrer
- N°16576 : Bonjour à tous, J'ai un brûleur au fuel qui fonctionne bien mais par moment, il fait plusieurs tentatives avant de démarrer, hier j'ai compté 27. Pouvez-vous m'aider svp ?
- 8. Mise en sécurité brûleur M1 de Dietrich pas d'arrivée de fuel
- N°7970 : Bonjour, depuis 1 semaine mon brûleur de Dietrich M1 se met en sécurité sans arrêt (les filtres sont propres, gicleur neuf et entretien fait toutes les années par un professionnel). L'étincelle se fait bien mais je n'ai pas...
- 9. Problème arrivée fuel brûleur Riello 40
- N°17195 : Bonjour à tous et au secours, Je ne suis pas un expert et j'ai un problème mon brûleur ne s'enflamme pas. C'est un Riello 40 je constate que le fuel n'arrive pas au gicleur. Je change le gicleur rien, j'alimente le...
- 10. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
- N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite