Problème Chauffage : Brûleur Riello sur ventouse fuel se met en sécurité


Invité
invité
Mon brûleur se met en sécurité, c'est un Riello sur ventouse fuel.
J'ai mis un mano pour la pression de pulvérisation, quand l'électrovanne ouvre, la pression est à 12 puis descend à 5, l'aiguille bouge constamment et le brûleur ne tient pas la flamme.
Ma cellule est bonne, ça vient de ma pompe ou de mon électrovanne ? Merci de m'éclairer.
23 décembre 2008 à 01:28
Conseil Dépannage 1 Chauffage

Brûleur Riello sur ventouse fuel se met en sécurité


Invité
invité
Bonjour, l'électrovanne ouvre ou n'ouvre pas, donc pas elle, par contre si votre pression ne tient pas soit le régulateur est HS, soit le filtre pompe est sale, soit vous avez une petite prise d'air sur l'aspiration.
G. B.
Conseil Dépannage 2 Chauffage

Brûleur Riello sur ventouse fuel se met en sécurité


Invité
invité
Vérifier que la vanne police sur la cuve, n'est pas fermée (le truc bête), les tuyauteries ne sont-elles pas bouchées, filtres,... Pour être sûr de ne pas incriminer le brûleur, le mieux c'est de brancher les flexibles dans un jerrican rempli de mazout. Ça permet en plus de se dépanner quelques heures !
24 décembre 2008 à 02:24
Conseil Dépannage 3 Chauffage

Brûleur Riello sur ventouse fuel se met en sécurité


Invité
invité
Je pencherai pour la pompe, s'il y avait une prise d'air ça ferait aussi du bruit. Cordialement.
05 septembre 2012 à 23:33

Proposer une réponse à Brûleur Riello sur ventouse fuel se met en sécurité



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 2. Chaudière fioul à ventouse se met en sécurité
    N°4382 : Bonjour, ma chaudière fuel à ventouse se met en sécurité : j'ai nettoyé tous les filtres et changer le gicleur, nettoyer la cellule mais pas de changement. Pour qu'elle ne se mette plus en défaut, il faut que j'enlève le...
  • 3. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
  • 4. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 5. Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
    N°3859 : Bonjour, ma chaudière à gaz Riello Domusse met en sécurité chaque nuit. Je suis obligé de la relancer chaque matin. Un technicien est déjà passé plusieurs fois pour tenté de résoudre le problème mais en vain. Le boîtier...
  • 6. Problème arrivée fuel brûleur Riello 40
    N°17195 : Bonjour à tous et au secours, Je ne suis pas un expert et j'ai un problème mon brûleur ne s'enflamme pas. C'est un Riello 40 je constate que le fuel n'arrive pas au gicleur. Je change le gicleur rien, j'alimente le...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 8. Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
    N°16602 : Bonjour tout le monde. Ma chaudière me fait des soucis, la chaudière est programmée pour fonctionner en chauffage, et eau chaude sanitaire, elle fonctionne bien : smoke test entre 0 - 1, co2: 12%, rendement FOD 92,5%,...
  • 9. Brûleur Riello Millenium 40 en sécurité voyant rouge 4 fois en 5 jours
    N°18324 : Merci aux spécialistes qui voudront bien me répondre. Contexte : Chaudière au fioul (Standard) très ancienne mais qui tourne tout l'hiver seulement depuis 6 ans. Brûleur remplacé il y a 5 ou 6 ans par un Riello Millenium...
  • 10. Brûleur fioul Riello fonctionne 10 secondes et se met en sécurité
    N°16631 : Bonjour. J'ai un problème sur un brûleur fioul Riello, le moteur tourne mais j'ai l'impression que le fioul n'arrive pas pourtant le bocal transparent du filtre est plein... La bobine de l'électrovanne est bonne... et se...
>>> Résultats suivants pour : Brûleur Riello sur ventouse fuel se met en sécurité >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum solaire chauffagebruleur granule de boisradiateurs chauffagebruleur a granules de bois chauffage br



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite