Chaudière Viessmann Vitodens 200 Vitotronic que choisir
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21390
Question Forum Chauffage : Chaudière Viessmann Vitodens 200 Vitotronic que choisir
Bonjour à vous,
Je possède actuellement une chaudière Viessmann Vitodens 200 équipée de Vitotronic depuis 2017.
Chaudière gaz à condensation.
Je vous expose ma question.
RDC plancher chauffant.
Étage radiateur eau alu.
Ma chaudière possède une vanne mélangeuse et équipée d'une sonde extérieure.
J'ai un Vitotrol 200 RF au RDC. Celui-ci vient de tomber en panne, le support de transmission RF branché à la chaudière ne s'allume plus. Donc plus de sonde d'ambiance.
La question, racheter un support RF pour reconnecter mon Vitotrol 200 ? Abandonner le Vitotrol pour un Vitoconnect mais plus de sonde d'ambiance et plus d'écran de contrôle dans la pièce principale ?
Un intérêt à mettre une sonde intérieure au RDC et une deuxième à l'étage pour que la chaudière puisse être plus précise et économe ?
Que de questions et que de solutions possibles ... Être un néophyte n'est pas facile.
Par avance un grand merci pour les infos.
Cordialement.
Je possède actuellement une chaudière Viessmann Vitodens 200 équipée de Vitotronic depuis 2017.
Chaudière gaz à condensation.
Je vous expose ma question.
RDC plancher chauffant.
Étage radiateur eau alu.
Ma chaudière possède une vanne mélangeuse et équipée d'une sonde extérieure.
J'ai un Vitotrol 200 RF au RDC. Celui-ci vient de tomber en panne, le support de transmission RF branché à la chaudière ne s'allume plus. Donc plus de sonde d'ambiance.
La question, racheter un support RF pour reconnecter mon Vitotrol 200 ? Abandonner le Vitotrol pour un Vitoconnect mais plus de sonde d'ambiance et plus d'écran de contrôle dans la pièce principale ?
Un intérêt à mettre une sonde intérieure au RDC et une deuxième à l'étage pour que la chaudière puisse être plus précise et économe ?
Que de questions et que de solutions possibles ... Être un néophyte n'est pas facile.

Par avance un grand merci pour les infos.
Cordialement.
04 octobre 2021 à 23:10
Réponse 1 du forum chauffage
Chaudière Viessmann Vitodens 200 Vitotronic que choisir
Bonjour,
Si le défaut vient bien du récepteur de votre VITOTRONIC il faudra prévoir son remplacement.
Cette sonde d'ambiance à commande déportée et spécifique à la marque VIESSMANN : remettez un accessoire de régulation de la marque.
Faites intervenir un professionnel agréé par la marque, il vous fera un diagnostic précis, puis un devis et prenez contact avec votre assurance pour faire fonctionner votre garantie "dégâts électriques".
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si le défaut vient bien du récepteur de votre VITOTRONIC il faudra prévoir son remplacement.
Cette sonde d'ambiance à commande déportée et spécifique à la marque VIESSMANN : remettez un accessoire de régulation de la marque.
Faites intervenir un professionnel agréé par la marque, il vous fera un diagnostic précis, puis un devis et prenez contact avec votre assurance pour faire fonctionner votre garantie "dégâts électriques".
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
07 octobre 2021 à 16:04