Branchement thermostat filaire Netatmo
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20290
Question Forum Chauffage : Branchement thermostat filaire Netatmo
Bonjour,
J’ai branché un thermostat Netatmo avec fil sur chaudière fioul Chappée.
Il ne commande pas la mise en marche.
Je suppose qu’il faut modifier le branchement sur la chaudière.
Ci-joint le branchement actuel.
J’ai vu sur un site le conseil donné en bas de la page de la 2ème photo jointe.
Est-ce bien ça ? Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J’ai branché un thermostat Netatmo avec fil sur chaudière fioul Chappée.
Il ne commande pas la mise en marche.
Je suppose qu’il faut modifier le branchement sur la chaudière.
Ci-joint le branchement actuel.
J’ai vu sur un site le conseil donné en bas de la page de la 2ème photo jointe.
Est-ce bien ça ? Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 janvier 2020 à 11:30
Forum chauffage réponse 1
Branchement thermostat filaire Netatmo
Bonjour,
Votre chaudière est équipée d'un tableau de commande basique type SP-OB, le schéma sur votre deuxième photo n'est pas le bon.
Ci-joint l'explication pour le raccordement de votre nouveau thermostat d'ambiance sur ce type de régulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
sp ob raccordement ta.png
Votre chaudière est équipée d'un tableau de commande basique type SP-OB, le schéma sur votre deuxième photo n'est pas le bon.
Ci-joint l'explication pour le raccordement de votre nouveau thermostat d'ambiance sur ce type de régulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
sp ob raccordement ta.png
25 janvier 2020 à 17:23
Forum chauffage réponse 2
Branchement thermostat filaire Netatmo
Bonjour,
Merci VETC, problème résolu.
Le branchement chaudière était bon mais Il y avait une inversion de fil neutre et terre dans une boîte de dérivation entre la chaudière et le thermostat.
Merci.
Merci VETC, problème résolu.
Le branchement chaudière était bon mais Il y avait une inversion de fil neutre et terre dans une boîte de dérivation entre la chaudière et le thermostat.
Merci.
29 janvier 2020 à 09:32