Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
Actuellement
24 581
questions dans le
forum chauffage
18840
Question Forum Chauffage : Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
Bonjour.
J’essaye de brancher un thermostat Netatmo sur ma chaudière Chauffage Français modèle ondiane 38C, mais je n’arrive pas à identifier les bornes de branchement.
Pour le branchement électrique, pas de problème jamais pour les fils gris et noir, je ne vois pas où il faut les brancher.
Si quelqu’un peut m’aider, alors merci pour votre retour.
Sincèrement.
Merci à tous.
J’essaye de brancher un thermostat Netatmo sur ma chaudière Chauffage Français modèle ondiane 38C, mais je n’arrive pas à identifier les bornes de branchement.
Pour le branchement électrique, pas de problème jamais pour les fils gris et noir, je ne vois pas où il faut les brancher.
Si quelqu’un peut m’aider, alors merci pour votre retour.
Sincèrement.
Merci à tous.
01 octobre 2017 à 17:55
Réponse 1 du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
Bonsoir
Sur certaines chaudières Chauffage Français, il y avait la possibilité de brancher le thermostat d'ambiance sur 2 emplacement.
En action brûleur, et en action pompe.
Pouvez-vous mettre le schéma électrique en ligne, ou alors, la photo du bornier de raccordement ?
Cordialement.
Sur certaines chaudières Chauffage Français, il y avait la possibilité de brancher le thermostat d'ambiance sur 2 emplacement.
En action brûleur, et en action pompe.
Pouvez-vous mettre le schéma électrique en ligne, ou alors, la photo du bornier de raccordement ?
Cordialement.
01 octobre 2017 à 23:04
Réponse 2 du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
Bonsoir et merci koasan.
Voici une photo du Bornier.
J’espère que cela vous aidera pour me conseiller.
Cordialement.
Voici une photo du Bornier.
J’espère que cela vous aidera pour me conseiller.
Cordialement.
02 octobre 2017 à 21:29
Réponse 3 du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 468 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 468 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
02 octobre 2017 à 22:01
Réponse 5 du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
2ème photo, il faut se brancher sur TAB (Thermostat Action brûleur).
En ouvrant ce contact, vous couperez le brûleur.
En ouvrant ce contact, vous couperez le brûleur.
02 octobre 2017 à 23:35
Réponse 6 du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
En attendant un retour de votre part.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
02 octobre 2017 à 23:36
Réponse 7 du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
Bonsoir koasan et merci pour votre retour
J’ai branché comme vous me l’avez suggéré les fils noir et gris du Netatmo sur les bornes TAB.
Il y avait un pont entre, que j’ai supprimé : ai-je bien fait ?
Et faut-il débrancher les fils de l’ancien thermostat filaire sur le bornier de la troisième photo pour ne pas avoir de conflit.
Sinon pour l’instant j’arrive à démarrer la chaudière et à l’arrêter avec le relais mural.
Mille mercis pour votre aide.
Cordialement.
J’ai branché comme vous me l’avez suggéré les fils noir et gris du Netatmo sur les bornes TAB.
Il y avait un pont entre, que j’ai supprimé : ai-je bien fait ?
Et faut-il débrancher les fils de l’ancien thermostat filaire sur le bornier de la troisième photo pour ne pas avoir de conflit.
Sinon pour l’instant j’arrive à démarrer la chaudière et à l’arrêter avec le relais mural.
Mille mercis pour votre aide.
Cordialement.
03 octobre 2017 à 22:00
Réponse 8 du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
Oui, il faut enlever le pont, sinon la chaudière considère que le thermostat d'ambiance est toujours en demande (un pont, c'est comme un interrupteur fermé, donc une demande).
Sur la troisième photo, j'ai l'impression qu'il s'agit de la platine pour la régulation.... ne serait-ce pas plutôt une sonde d'ambiance ????
Sur la troisième photo, j'ai l'impression qu'il s'agit de la platine pour la régulation.... ne serait-ce pas plutôt une sonde d'ambiance ????
04 octobre 2017 à 21:59
Réponse 9 du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
À koasan.
Bonsoir et merci pour la réponse.
Effectivement c’est une platine de régulation d’ambiance, sur laquelle est branché l’ancien thermostat d’ambiance, la sonde extérieure et une sonde intérieure qui elle est collée au tuyau de départ de l’eau chaude.
Un dernier fil est relié au tableau de commande de la chaudière.
Voilà, dans l’attente, bonne soirée.
Sincèrement.
Bonsoir et merci pour la réponse.
Effectivement c’est une platine de régulation d’ambiance, sur laquelle est branché l’ancien thermostat d’ambiance, la sonde extérieure et une sonde intérieure qui elle est collée au tuyau de départ de l’eau chaude.
Un dernier fil est relié au tableau de commande de la chaudière.
Voilà, dans l’attente, bonne soirée.
Sincèrement.
04 octobre 2017 à 22:59
Réponse 10 du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
Bonjour.
Je sais que ce sujet est vieux, mais je voulais demander au propriétaire de chaudière Ondiane, s'il a toujours cette chaudière et si la pompe de circulation principale était alimentée en permanence ou non ?
La mienne est continuellement alimentée, chauffe beaucoup et je ne sais pas si cela est normal !
Merci.
Cordialement.
Je sais que ce sujet est vieux, mais je voulais demander au propriétaire de chaudière Ondiane, s'il a toujours cette chaudière et si la pompe de circulation principale était alimentée en permanence ou non ?
La mienne est continuellement alimentée, chauffe beaucoup et je ne sais pas si cela est normal !
Merci.
Cordialement.
25 janvier 2023 à 17:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
- N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
- 2. Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet
- N°19941 : Bonjour En faisant réaliser une intervention à mon domicile, la personne m'a installé aussi mon thermostat Netatmo sur ma chaudière Hydroconfort 80.450 Classic 23kW. Je ne connais pas la date de fabrication, mais ça me...
- 3. Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°19738 : Bonjour tout le monde. Je viens d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière au fioul au sous sol qui n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance, je viens de faire l’acquisition d'un thermostat...
- 4. Brancher thermostat Netatmo chaudière Chappée Mutine Evolution
- N°19066 : Bonsoir, Voilà je viens de recevoir mon thermostat Netatmo et je souhaite le brancher sur ma chaudière Chappée Mutine Evolution de 2006. Rien de bien compliqué en apparence sauf que je me perds face au bornier de la...
- 5. Branchement thermostat d'ambiance sur chaudière Chappée Edena 1001/SE 32kw
- N°16981 : Bonjour, J'aurais besoin d'un peu d'aide pour brancher mon nouveau thermostat d'ambiance programmable sur ma chaudière : une Chappée Edena 1001/SE de 32 kW/h. À l'heure actuelle il y un petit thermostat tout simple de...
- 6. Brancher thermostat Netatmo sur une chaudière Fioul SLCF
- N°23735 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
- 7. Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Saunier Duval
- N°17351 : Bonsoir, Comment se branche le récepteur du thermostat Netatmo sur une chaudière Themaplus C25 (Saunier Duval) ? Il y a 4 fils : bleu, noir, marron et gris. Merci pour votre aide.
- 8. Connecter thermostat sur chaudière Fioul Chauffage Français Galane
- N°17690 : Bonjour. Chaudière Fioul Chauffage Français Galane 42 Kwh, cette chaudière est équipée d'une régulation Riello modulée par sonde extérieure. Afin de la contrôler à distance, j'ai acheté un thermostat Netatmo, le...
- 9. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
- N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
- 10. Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
- N°19263 : Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle MX2 COMFORT 24 CF, qui sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage individuel au gaz en appartement. Jusqu'alors elle n'était raccordée à aucun...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite