Bonjour.
Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo.
Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique...
Circulateur (ou accélérateur) alimenté électriquement en direct, sans connexion avec la chaudière photo 1
Montage "tout ou rien", les (oui il y en a 2 monté en série !?!?... photo 3) aquastats démarre ou arrête la chaudière. photo 3, 4
Je vous livre des photos pour visualiser.
Ma question est : En l'état (si possible) où brancher les 2 fils du relais Netatmo ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo.
Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique...
Circulateur (ou accélérateur) alimenté électriquement en direct, sans connexion avec la chaudière photo 1
Montage "tout ou rien", les (oui il y en a 2 monté en série !?!?... photo 3) aquastats démarre ou arrête la chaudière. photo 3, 4
Je vous livre des photos pour visualiser.
Ma question est : En l'état (si possible) où brancher les 2 fils du relais Netatmo ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



09 janvier 2024 à 13:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur une chaudière Fioul SLCF
Bonjour.
Dans un premier temps le circulateur devrait être raccordé et alimenté par la chaudière sur les bornes "circulateur chauffage" afin de protéger le corps de chauffe de la chaudière contre les phénomène de point de rosée.
Ensuite, comme votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti thermosiphon (après le circulateur de chauffage) il faut raccorder le contact de votre thermostat d'ambiance pour qu'il pilote le brûleur (pas le circulateur) : mettez le à la place du shunt rouge bornes "Th1 et Th2"
Vous obtiendrez un fonctionnement protégeant votre chaudière et votre facture d'énergie.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps le circulateur devrait être raccordé et alimenté par la chaudière sur les bornes "circulateur chauffage" afin de protéger le corps de chauffe de la chaudière contre les phénomène de point de rosée.
Ensuite, comme votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti thermosiphon (après le circulateur de chauffage) il faut raccorder le contact de votre thermostat d'ambiance pour qu'il pilote le brûleur (pas le circulateur) : mettez le à la place du shunt rouge bornes "Th1 et Th2"
Vous obtiendrez un fonctionnement protégeant votre chaudière et votre facture d'énergie.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 janvier 2024 à 11:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur une chaudière Fioul SLCF
Bonjour.
Merci de votre retour et bonne année également.
==> Dans un premier temps le circulateur devrait être raccordé et alimenté par la chaudière sur les bornes "circulateur chauffage" afin de protéger le corps de chauffe de la chaudière contre les phénomène de point de rosée.
Réponse : Le circulateur se branche sur les bornes "pompe de chauffage", c'est bien ça ?
==> Ensuite, comme votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti thermosiphon (après le circulateur de chauffage) il faut raccorder le contact de votre thermostat d'ambiance pour qu'il pilote le brûleur (pas le circulateur) :
Mettez le à la place du shunt rouge bornes "Th1 et Th2"
Réponse : Les bornes TH1 et TH2 ne sont pas connectée, le thermostat fonctionnera ?
En pièce jointe : Schéma du bornier.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de votre retour et bonne année également.
==> Dans un premier temps le circulateur devrait être raccordé et alimenté par la chaudière sur les bornes "circulateur chauffage" afin de protéger le corps de chauffe de la chaudière contre les phénomène de point de rosée.
Réponse : Le circulateur se branche sur les bornes "pompe de chauffage", c'est bien ça ?
==> Ensuite, comme votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti thermosiphon (après le circulateur de chauffage) il faut raccorder le contact de votre thermostat d'ambiance pour qu'il pilote le brûleur (pas le circulateur) :
Mettez le à la place du shunt rouge bornes "Th1 et Th2"
Réponse : Les bornes TH1 et TH2 ne sont pas connectée, le thermostat fonctionnera ?
En pièce jointe : Schéma du bornier.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 janvier 2024 à 05:53