Brancher thermostat Netatmo sur une chaudière Fioul SLCF
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23735
Questions Forum Chauffage : Brancher thermostat Netatmo sur une chaudière Fioul SLCF
Bonjour.
Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo.
Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique...
Circulateur (ou accélérateur) alimenté électriquement en direct, sans connexion avec la chaudière photo 1
Montage "tout ou rien", les (oui il y en a 2 monté en série !?!?... photo 3) aquastats démarre ou arrête la chaudière. photo 3, 4
Je vous livre des photos pour visualiser.
Ma question est : En l'état (si possible) où brancher les 2 fils du relais Netatmo ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo.
Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique...
Circulateur (ou accélérateur) alimenté électriquement en direct, sans connexion avec la chaudière photo 1
Montage "tout ou rien", les (oui il y en a 2 monté en série !?!?... photo 3) aquastats démarre ou arrête la chaudière. photo 3, 4
Je vous livre des photos pour visualiser.
Ma question est : En l'état (si possible) où brancher les 2 fils du relais Netatmo ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



09 janvier 2024 à 13:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur une chaudière Fioul SLCF
Bonjour.
Dans un premier temps le circulateur devrait être raccordé et alimenté par la chaudière sur les bornes "circulateur chauffage" afin de protéger le corps de chauffe de la chaudière contre les phénomène de point de rosée.
Ensuite, comme votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti thermosiphon (après le circulateur de chauffage) il faut raccorder le contact de votre thermostat d'ambiance pour qu'il pilote le brûleur (pas le circulateur) : mettez le à la place du shunt rouge bornes "Th1 et Th2"
Vous obtiendrez un fonctionnement protégeant votre chaudière et votre facture d'énergie.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps le circulateur devrait être raccordé et alimenté par la chaudière sur les bornes "circulateur chauffage" afin de protéger le corps de chauffe de la chaudière contre les phénomène de point de rosée.
Ensuite, comme votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti thermosiphon (après le circulateur de chauffage) il faut raccorder le contact de votre thermostat d'ambiance pour qu'il pilote le brûleur (pas le circulateur) : mettez le à la place du shunt rouge bornes "Th1 et Th2"
Vous obtiendrez un fonctionnement protégeant votre chaudière et votre facture d'énergie.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 janvier 2024 à 11:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Brancher thermostat Netatmo sur une chaudière Fioul SLCF
Bonjour.
Merci de votre retour et bonne année également.
==> Dans un premier temps le circulateur devrait être raccordé et alimenté par la chaudière sur les bornes "circulateur chauffage" afin de protéger le corps de chauffe de la chaudière contre les phénomène de point de rosée.
Réponse : Le circulateur se branche sur les bornes "pompe de chauffage", c'est bien ça ?
==> Ensuite, comme votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti thermosiphon (après le circulateur de chauffage) il faut raccorder le contact de votre thermostat d'ambiance pour qu'il pilote le brûleur (pas le circulateur) :
Mettez le à la place du shunt rouge bornes "Th1 et Th2"
Réponse : Les bornes TH1 et TH2 ne sont pas connectée, le thermostat fonctionnera ?
En pièce jointe : Schéma du bornier.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de votre retour et bonne année également.
==> Dans un premier temps le circulateur devrait être raccordé et alimenté par la chaudière sur les bornes "circulateur chauffage" afin de protéger le corps de chauffe de la chaudière contre les phénomène de point de rosée.
Réponse : Le circulateur se branche sur les bornes "pompe de chauffage", c'est bien ça ?
==> Ensuite, comme votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti thermosiphon (après le circulateur de chauffage) il faut raccorder le contact de votre thermostat d'ambiance pour qu'il pilote le brûleur (pas le circulateur) :
Mettez le à la place du shunt rouge bornes "Th1 et Th2"
Réponse : Les bornes TH1 et TH2 ne sont pas connectée, le thermostat fonctionnera ?
En pièce jointe : Schéma du bornier.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 janvier 2024 à 05:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
- N°19956 : Bonjour à tous. Je me permets de vous demander de l'aide pour brancher mon thermostat Netatmo sur ma chaudière fioul SLCF vieille de 85 avec un brûleur wazeco. Dans un premier temps voici l'installation actuelle. Dans la...
- 2. Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°19738 : Bonjour tout le monde. Je viens d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière au fioul au sous sol qui n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance, je viens de faire l’acquisition d'un thermostat...
- 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 4. Installation thermostat Netatmo sur chaudière fioul SLCF
- N°23357 : Bonjour. J'envisage de "moderniser" ma vieille chaudière au fioul SLCF en installant un thermostat d'ambiance de type Netatmo. J'ai vu en parcourant les sujets qu'il était possible de brancher le thermostat sur le circulateur...
- 5. Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
- N°18840 : Bonjour. J’essaye de brancher un thermostat Netatmo sur ma chaudière Chauffage Français modèle ondiane 38C, mais je n’arrive pas à identifier les bornes de branchement. Pour le branchement électrique, pas de problème...
- 6. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
- N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
- 7. Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet
- N°19941 : Bonjour En faisant réaliser une intervention à mon domicile, la personne m'a installé aussi mon thermostat Netatmo sur ma chaudière Hydroconfort 80.450 Classic 23kW. Je ne connais pas la date de fabrication, mais ça me...
- 8. Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
- N°20824 : Bonjour. J'ai emménagé 2 ans auparavant dans ma maison et reste perplexe concernant l'installation en place de ma chaudière SLCF au fioul associée à un thermostat filaire Delta Dore filaire Tybox 10. A savoir, comme sur...
- 9. Comment brancher thermostat d'ambiance chaudière Zénith B SLCF
- N°18213 : Bonjour, J'ai beau avoir parcouru le forum de long en large, je ne trouve pas de réponse à mon problème. J'ai branché un thermostat d'ambiance sur ma vieille chaudière mais le chauffage continue de fonctionner même quand...
- 10. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
- N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite