Question Forum Chauffage : Accélérateur de chauffage ne s'enclenche pas
Bonjour et merci pour votre site.
J'ai un problème d'accélérateur de chauffage qui ne s'enclenche pas avec le thermostat d'ambiance.
Les piles de celui la sont bonne et la continuité arrive au bout du câble sur la chaudière. l'accélérateur de chauffage fonctionne en direct sur une prise de courant.
Il n' a pas de continuité entre le thermostat d'ambiance et la pompe.
Merci pour la recherche.
Cordialement.
J'ai un problème d'accélérateur de chauffage qui ne s'enclenche pas avec le thermostat d'ambiance.
Les piles de celui la sont bonne et la continuité arrive au bout du câble sur la chaudière. l'accélérateur de chauffage fonctionne en direct sur une prise de courant.
Il n' a pas de continuité entre le thermostat d'ambiance et la pompe.
Merci pour la recherche.
Cordialement.
16 novembre 2022 à 12:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Accélérateur de chauffage ne s'enclenche pas
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon le modèle ou le type de chaudière le circulateur chauffage peut-être temporisé à la mise en route ou son fonctionnement peut-être asservi à une température limite de corps de chauffe : ces fonctions sont intégrées à la régulation de la chaudière.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon le modèle ou le type de chaudière le circulateur chauffage peut-être temporisé à la mise en route ou son fonctionnement peut-être asservi à une température limite de corps de chauffe : ces fonctions sont intégrées à la régulation de la chaudière.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2022 à 18:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Accélérateur de chauffage ne s'enclenche pas
Bonjour, je vous transmet les information que vous me demander.
Marque: De Dietrich GT/GTM 115
Brûleur: Fioul
Année: 2001
Installation: Radiateurs
Sonde Ex: Non
Robinet thermostatique: Non
Thermostat Ambiance: Oui Marque ELESYS
Situation: Salon
Région Ile de France (78)
Superficie: 100 m²
Marque: De Dietrich GT/GTM 115
Brûleur: Fioul
Année: 2001
Installation: Radiateurs
Sonde Ex: Non
Robinet thermostatique: Non
Thermostat Ambiance: Oui Marque ELESYS
Situation: Salon
Région Ile de France (78)
Superficie: 100 m²
17 novembre 2022 à 11:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Accélérateur de chauffage ne s'enclenche pas
Bonjour.
Le contact sec de votre thermostat d'ambiance est-il fermé lorsque vous demandez du chauffage ?
Si, sur le bornier de la chaudière, à l'emplacement du raccordement du thermostat d'ambiance, vous mettez un shunt : le circulateur fonctionne-t-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Le contact sec de votre thermostat d'ambiance est-il fermé lorsque vous demandez du chauffage ?
Si, sur le bornier de la chaudière, à l'emplacement du raccordement du thermostat d'ambiance, vous mettez un shunt : le circulateur fonctionne-t-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
17 novembre 2022 à 11:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Accélérateur de chauffage ne s'enclenche pas
Oui j'ai mis un shunt sur le contact.
La pompe tourne sur le 220 v
Les piles du thermostat sont bonne.
La pompe tourne sur le 220 v
Les piles du thermostat sont bonne.
17 novembre 2022 à 12:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Accélérateur de chauffage ne s'enclenche pas
Bonjour.
C'est donc votre thermostat qui est :
- Soit mal raccordé ou mal câblé,
- Soit qui est HS ?
Ce thermostat est-il neuf ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est donc votre thermostat qui est :
- Soit mal raccordé ou mal câblé,
- Soit qui est HS ?
Ce thermostat est-il neuf ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2022 à 15:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Accélérateur de chauffage ne s'enclenche pas
Bonjour.
Mon accélérateur tourne correctement car je l'ai branché directement sur une prise en 220.
Par contre lorsque je shunt mon arrivé du thermostat je n'ai pas de 220v au départ de la pompe.
Merci.
Cordialement
Quaddlandes33
Mon accélérateur tourne correctement car je l'ai branché directement sur une prise en 220.
Par contre lorsque je shunt mon arrivé du thermostat je n'ai pas de 220v au départ de la pompe.
Merci.
Cordialement
Quaddlandes33