Branchement circulateur Grundfos sur chaudière Niagara Delta
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
18017
Question Forum Chauffage : Branchement circulateur Grundfos sur chaudière Niagara Delta
Bonjour,
Sur ma chaudière Chaffoteaux Niagara Delta j'ai changé le circulateur suite à un problème d'usure.
Circulateur Wilo CMSL16/premium-2
Je l'ai remplacé faute de retrouver le même par un Grundfos UPR 15-50
Évidemment les fils électriques n’étaient pas branchés et il n'y a aucun schéma ni notice.
J'ai réussi à le remonter et à le faire tourner mais je ne sais pas où se branchent les deux fils supplémentaires qui je suppose permettent de changer la vitesse.
Je donne les deux photos avant et après si quelqu'un sait où peuvent se brancher ces deux fils ?
J'ai essayé à la place du pontage mais a priori trop facile ! ça ne tourne pas et se met en sécurité surchauffe évidemment...
Pour l'instant je tourne en vitesse fixe haute ou faible je ne sais pas ...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de vos idées et réponses.
Cordialement. jfs
Sur ma chaudière Chaffoteaux Niagara Delta j'ai changé le circulateur suite à un problème d'usure.
Circulateur Wilo CMSL16/premium-2
Je l'ai remplacé faute de retrouver le même par un Grundfos UPR 15-50
Évidemment les fils électriques n’étaient pas branchés et il n'y a aucun schéma ni notice.
J'ai réussi à le remonter et à le faire tourner mais je ne sais pas où se branchent les deux fils supplémentaires qui je suppose permettent de changer la vitesse.
Je donne les deux photos avant et après si quelqu'un sait où peuvent se brancher ces deux fils ?
J'ai essayé à la place du pontage mais a priori trop facile ! ça ne tourne pas et se met en sécurité surchauffe évidemment...
Pour l'instant je tourne en vitesse fixe haute ou faible je ne sais pas ...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de vos idées et réponses.
Cordialement. jfs
05 août 2016 à 15:02
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Branchement circulateur Grundfos sur chaudière Niagara Delta
Bonjour.
Un peu tard pour répondre.
Toutefois et normalement vous devez avoir un schéma de câblage à l’intérieur du capot nous le communiquer svp.
Car vos photos ne nous disent rien du tout.
Un peu tard pour répondre.
Toutefois et normalement vous devez avoir un schéma de câblage à l’intérieur du capot nous le communiquer svp.
Car vos photos ne nous disent rien du tout.
18 août 2016 à 18:37
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Branchement circulateur Grundfos sur chaudière Niagara Delta
Invité

Bonjour.
Le fil noir sur la borne 2 et enlever le shunt (pont) qui est entre 1 et 2 et le fil gris sur la borne 6.
Bonne journée.
Le fil noir sur la borne 2 et enlever le shunt (pont) qui est entre 1 et 2 et le fil gris sur la borne 6.
Bonne journée.
17 mars 2017 à 06:47