Question Dépannage Chauffage : Remplacer boîtier de sécurité Honeywell

AMA
Membre inscrit
AMA
2 messages
Bonjour.

Je dois remplacer le boîtier de sécurité sur une chaudière De Dietrich DTG120 EcoNox.
La référence est S4565BF1112.
On trouve en vente des modèles portant la référence S4565BF1112U.
Savez-vous quelles sont les différences entre ces deux modèles ?
Merci par avance pour votre réponse.
11 janvier 2022 à 16:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Remplacer boîtier de sécurité Honeywell

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

C'est exactement le même modèle, question de version ou de mise à jour.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 janvier 2022 à 14:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Remplacer boîtier de sécurité Honeywell

AMA
Membre inscrit
AMA
2 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cordialement.
12 janvier 2022 à 23:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 2. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
    N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
  • 3. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. Infos sur boîtier de sécurité Honeywell s4570ls1000
    N°6864 : Bonjour, quelqu'un aurait-il des infos sur le boîtier de sécurité Honeywell s4570ls1000 et sur quel type de chaudière il est le plus fréquemment monté ? Merci.
  • 6. Problème boîtier sécurité brûleur
    N°22590 : Bonjour à tous. Je rencontre un souci avec une de mes deux chaudières qui se met en sécurité environ 5 secondes après l'allumage de la flamme. Brûleur Hansa avec Bloc de sécurité LOA 24.171B2HA 5 secondes après...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 8. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
    N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
  • 9. Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW
    N°20101 : Bonjour. Ma chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW est en panne, le boîtier de contrôle bloc gaz Honeywell S4564 C1132 étant HS. Je cherche une alternative à ce boitier, une référence adaptable en remplacement de ce boitier qui...
  • 10. Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
    N°5125 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas. Si j'attends 5 min, elle...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer boîtier de sécurité Honeywell >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv fdp6commerciale en chauffagesortie ventouse chaudiereforumchauffage installation chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite