Bonjour.
J'ai acheté un appartement dans lequel il y a une PAC Daikin Altherma LT (basse température) air/eau.
J'essaye de comprendre le fonctionnement.
J'ai bien parcouru internet pour comprendre à peu près comment elle fonctionne mais j'ai des questions sans réponses.
Il y a un plancher chauffant qui fonctionne avec la PAC + Ballon ECS intégré dans l'unité intérieure.
Actuellement le plancher chauffant ne fonctionne plus (il était à l'arrêt depuis plusieurs mois).
1ère question :
Les tuyaux du plancher sont remplis de boue (voir témoin sur collecteur).
Je vais faire un rinçage à l'eau mais il n'y a pas de vannes sur le collecteur alors est-ce que je dois bien fermer les vannes 1 et 2 après le ballon tampon afin d’isoler le plancher ?
2ème question :
Sachant que l’appartement fait 50m² et qu’il y a 1 seul thermostat d’ambiance, y a t-il un intérêt à avoir des servomoteurs sur chaque nourrice d’arrivée d’eau ? Si non, je vais les retirer et remettre les capuchons d’origine ouvert à fond. Dans ce cas où débrancher le fil des servomoteurs ? À l’intérieur de la PAC ?
3ème question :
Est-ce que je dois également démonter et nettoyer le circulateur Wilo ? Si oui quelles précautions à prendre ?
4ème question :
Sur la droite de la 2eme photo dans le couvercle blanc, il y a un échangeur à plaques. Sachant qu’il y a déjà un échangeur dans l’unité intérieure, quel intérêt d’en avoir un supplémentaire ? (J’habite en montage donc région froide si ça peut aider).
Merci à ceux qui auront pris du temps pour me répondre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






J'ai acheté un appartement dans lequel il y a une PAC Daikin Altherma LT (basse température) air/eau.
J'essaye de comprendre le fonctionnement.

J'ai bien parcouru internet pour comprendre à peu près comment elle fonctionne mais j'ai des questions sans réponses.
Il y a un plancher chauffant qui fonctionne avec la PAC + Ballon ECS intégré dans l'unité intérieure.
Actuellement le plancher chauffant ne fonctionne plus (il était à l'arrêt depuis plusieurs mois).
1ère question :
Les tuyaux du plancher sont remplis de boue (voir témoin sur collecteur).
Je vais faire un rinçage à l'eau mais il n'y a pas de vannes sur le collecteur alors est-ce que je dois bien fermer les vannes 1 et 2 après le ballon tampon afin d’isoler le plancher ?
2ème question :
Sachant que l’appartement fait 50m² et qu’il y a 1 seul thermostat d’ambiance, y a t-il un intérêt à avoir des servomoteurs sur chaque nourrice d’arrivée d’eau ? Si non, je vais les retirer et remettre les capuchons d’origine ouvert à fond. Dans ce cas où débrancher le fil des servomoteurs ? À l’intérieur de la PAC ?
3ème question :
Est-ce que je dois également démonter et nettoyer le circulateur Wilo ? Si oui quelles précautions à prendre ?
4ème question :
Sur la droite de la 2eme photo dans le couvercle blanc, il y a un échangeur à plaques. Sachant qu’il y a déjà un échangeur dans l’unité intérieure, quel intérêt d’en avoir un supplémentaire ? (J’habite en montage donc région froide si ça peut aider).
Merci à ceux qui auront pris du temps pour me répondre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






16 novembre 2024 à 17:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bases de fonctionnement PAC Daikin
Bonjour.
1. Un rinçage ne sera peut-être pas suffisant si le circuit est réellement emboué.
La saleté dans les serpentins restera et dans quelques mois, votre eau sera de nouveau sale.
Il me semble que les deux thermomanomètres sur vos collecteurs (rouge et bleu) sont des vannes d'arrêt.
2. Les servomoteurs sont généralement branchés sur une régulation externe à la PAC/chaudière. Il se peut qu'il y ait un boîtier sur lequel ils sont branchés et qui communique avec chaque thermostat que vous devez avoir pour chaque pièce.
1. Un rinçage ne sera peut-être pas suffisant si le circuit est réellement emboué.
La saleté dans les serpentins restera et dans quelques mois, votre eau sera de nouveau sale.
Il me semble que les deux thermomanomètres sur vos collecteurs (rouge et bleu) sont des vannes d'arrêt.
2. Les servomoteurs sont généralement branchés sur une régulation externe à la PAC/chaudière. Il se peut qu'il y ait un boîtier sur lequel ils sont branchés et qui communique avec chaque thermostat que vous devez avoir pour chaque pièce.
16 novembre 2024 à 19:08
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bases de fonctionnement PAC Daikin
Merci pour votre réponse.
Je ne savais pas qu'une vannes d'arrêt pouvait intégrer un thermostat
Je viens de regarder le fonctionnement des servomoteurs sur internet et effectivement ils doivent êtres reliés à un boitier qui lui même est relié au différents thermostats d'ambiance.
Sauf que, je n'ai trouvé aucun boîtier, il est peut être dans une contre cloison, je vais voir.
Par contre c'est certain que j'ai uniquement 1 seul thermostat dans la pièce principal, qui est un thermostat basique ON/OFF
Je ne savais pas qu'une vannes d'arrêt pouvait intégrer un thermostat

Je viens de regarder le fonctionnement des servomoteurs sur internet et effectivement ils doivent êtres reliés à un boitier qui lui même est relié au différents thermostats d'ambiance.
Sauf que, je n'ai trouvé aucun boîtier, il est peut être dans une contre cloison, je vais voir.
Par contre c'est certain que j'ai uniquement 1 seul thermostat dans la pièce principal, qui est un thermostat basique ON/OFF
17 novembre 2024 à 14:53
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Bases de fonctionnement PAC Daikin
Oui, en fait, les servomoteurs n'auront qu'un effet pour limiter la température.
C'est le thermostat de la pièce principale qui va contrôler la PAC et donc la pompe qui fait circuler l'eau dans le plancher.
Par exemple, si vous mettez une consigne de 19° dans la pièce principale et qu'il fait 20°, il ne se passera rien dans les autres pièces, même si la température de ces pièces est inférieure à la consigne que vous lui donnez.
C'est le thermostat de la pièce principale qui va contrôler la PAC et donc la pompe qui fait circuler l'eau dans le plancher.
Par exemple, si vous mettez une consigne de 19° dans la pièce principale et qu'il fait 20°, il ne se passera rien dans les autres pièces, même si la température de ces pièces est inférieure à la consigne que vous lui donnez.
17 novembre 2024 à 16:35