Question Forum Chauffage : Bases de fonctionnement PAC Daikin
Bonjour.
J'ai acheté un appartement dans lequel il y a une PAC Daikin Altherma LT (basse température) air/eau.
J'essaye de comprendre le fonctionnement.
J'ai bien parcouru internet pour comprendre à peu près comment elle fonctionne mais j'ai des questions sans réponses.
Il y a un plancher chauffant qui fonctionne avec la PAC + Ballon ECS intégré dans l'unité intérieure.
Actuellement le plancher chauffant ne fonctionne plus (il était à l'arrêt depuis plusieurs mois).
1ère question :
Les tuyaux du plancher sont remplis de boue (voir témoin sur collecteur).
Je vais faire un rinçage à l'eau mais il n'y a pas de vannes sur le collecteur alors est-ce que je dois bien fermer les vannes 1 et 2 après le ballon tampon afin d’isoler le plancher ?
2ème question :
Sachant que l’appartement fait 50m² et qu’il y a 1 seul thermostat d’ambiance, y a t-il un intérêt à avoir des servomoteurs sur chaque nourrice d’arrivée d’eau ? Si non, je vais les retirer et remettre les capuchons d’origine ouvert à fond. Dans ce cas où débrancher le fil des servomoteurs ? À l’intérieur de la PAC ?
3ème question :
Est-ce que je dois également démonter et nettoyer le circulateur Wilo ? Si oui quelles précautions à prendre ?
4ème question :
Sur la droite de la 2eme photo dans le couvercle blanc, il y a un échangeur à plaques. Sachant qu’il y a déjà un échangeur dans l’unité intérieure, quel intérêt d’en avoir un supplémentaire ? (J’habite en montage donc région froide si ça peut aider).
Merci à ceux qui auront pris du temps pour me répondre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






J'ai acheté un appartement dans lequel il y a une PAC Daikin Altherma LT (basse température) air/eau.
J'essaye de comprendre le fonctionnement.

J'ai bien parcouru internet pour comprendre à peu près comment elle fonctionne mais j'ai des questions sans réponses.
Il y a un plancher chauffant qui fonctionne avec la PAC + Ballon ECS intégré dans l'unité intérieure.
Actuellement le plancher chauffant ne fonctionne plus (il était à l'arrêt depuis plusieurs mois).
1ère question :
Les tuyaux du plancher sont remplis de boue (voir témoin sur collecteur).
Je vais faire un rinçage à l'eau mais il n'y a pas de vannes sur le collecteur alors est-ce que je dois bien fermer les vannes 1 et 2 après le ballon tampon afin d’isoler le plancher ?
2ème question :
Sachant que l’appartement fait 50m² et qu’il y a 1 seul thermostat d’ambiance, y a t-il un intérêt à avoir des servomoteurs sur chaque nourrice d’arrivée d’eau ? Si non, je vais les retirer et remettre les capuchons d’origine ouvert à fond. Dans ce cas où débrancher le fil des servomoteurs ? À l’intérieur de la PAC ?
3ème question :
Est-ce que je dois également démonter et nettoyer le circulateur Wilo ? Si oui quelles précautions à prendre ?
4ème question :
Sur la droite de la 2eme photo dans le couvercle blanc, il y a un échangeur à plaques. Sachant qu’il y a déjà un échangeur dans l’unité intérieure, quel intérêt d’en avoir un supplémentaire ? (J’habite en montage donc région froide si ça peut aider).
Merci à ceux qui auront pris du temps pour me répondre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






16 novembre 2024 à 17:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bases de fonctionnement PAC Daikin
Bonjour.
1. Un rinçage ne sera peut-être pas suffisant si le circuit est réellement emboué.
La saleté dans les serpentins restera et dans quelques mois, votre eau sera de nouveau sale.
Il me semble que les deux thermomanomètres sur vos collecteurs (rouge et bleu) sont des vannes d'arrêt.
2. Les servomoteurs sont généralement branchés sur une régulation externe à la PAC/chaudière. Il se peut qu'il y ait un boîtier sur lequel ils sont branchés et qui communique avec chaque thermostat que vous devez avoir pour chaque pièce.
1. Un rinçage ne sera peut-être pas suffisant si le circuit est réellement emboué.
La saleté dans les serpentins restera et dans quelques mois, votre eau sera de nouveau sale.
Il me semble que les deux thermomanomètres sur vos collecteurs (rouge et bleu) sont des vannes d'arrêt.
2. Les servomoteurs sont généralement branchés sur une régulation externe à la PAC/chaudière. Il se peut qu'il y ait un boîtier sur lequel ils sont branchés et qui communique avec chaque thermostat que vous devez avoir pour chaque pièce.
16 novembre 2024 à 19:08
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bases de fonctionnement PAC Daikin
Merci pour votre réponse.
Je ne savais pas qu'une vannes d'arrêt pouvait intégrer un thermostat
Je viens de regarder le fonctionnement des servomoteurs sur internet et effectivement ils doivent êtres reliés à un boitier qui lui même est relié au différents thermostats d'ambiance.
Sauf que, je n'ai trouvé aucun boîtier, il est peut être dans une contre cloison, je vais voir.
Par contre c'est certain que j'ai uniquement 1 seul thermostat dans la pièce principal, qui est un thermostat basique ON/OFF
Je ne savais pas qu'une vannes d'arrêt pouvait intégrer un thermostat

Je viens de regarder le fonctionnement des servomoteurs sur internet et effectivement ils doivent êtres reliés à un boitier qui lui même est relié au différents thermostats d'ambiance.
Sauf que, je n'ai trouvé aucun boîtier, il est peut être dans une contre cloison, je vais voir.
Par contre c'est certain que j'ai uniquement 1 seul thermostat dans la pièce principal, qui est un thermostat basique ON/OFF
17 novembre 2024 à 14:53
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Bases de fonctionnement PAC Daikin
Oui, en fait, les servomoteurs n'auront qu'un effet pour limiter la température.
C'est le thermostat de la pièce principale qui va contrôler la PAC et donc la pompe qui fait circuler l'eau dans le plancher.
Par exemple, si vous mettez une consigne de 19° dans la pièce principale et qu'il fait 20°, il ne se passera rien dans les autres pièces, même si la température de ces pièces est inférieure à la consigne que vous lui donnez.
C'est le thermostat de la pièce principale qui va contrôler la PAC et donc la pompe qui fait circuler l'eau dans le plancher.
Par exemple, si vous mettez une consigne de 19° dans la pièce principale et qu'il fait 20°, il ne se passera rien dans les autres pièces, même si la température de ces pièces est inférieure à la consigne que vous lui donnez.
17 novembre 2024 à 16:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème fonctionnement pompe Daikin
- N°5250 : Bonjour, j'ai fait installer il y a 2 semaines 2 pompes à chaleur Daikin. Tout se passait très bien jusqu'à hier où le voyant vert s'est mis à clignoter. J'ai contacté le commercial (car on était samedi) qui m'a expliqué...
- 2. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 3. Comparatif coût de fonctionnement pompe à chaleur
- N°1826 : Je souhaite mettre en place une pompe à chaleur AIR / EAU sur mon sol chauffant. Actuellement j'ai une chaudière fioul (2500L / an de consommation). Quelle économie puis-je espérer et est-ce qu'il y a des marques de pompes à...
- 4. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 6. PAC Daikin production ECS en surchauffage uniquement
- N°21319 : Bonjour. Cet hiver suite à un problème de contacteur de débit (Erreur C0 bien connue sur ce forum) j'ai touché à quelques réglages du module de commande et des microswitches sur la carte. Je pense avoir tout remis comme...
- 7. Pompe à chaleur Daikin Altherma conseils fonctionnement
- N°19982 : Bonjour. J'ai acheté une maison cette année et je n'arrive pas à faire fonctionner le plancher chauffant avec la pompe à chaleur Daikin Altherma. La demande de chauffe se met bien en route avec le thermostat mais ma...
- 8. Remplacement thermostat PAC Daikin Altherma
- N°23258 : Bonjour. Désolé si la question a déjà été posée, mais je recherche depuis un moment et je ne trouve pas de réponse. J'ai récemment changé ma chaudière : j'avais une chaudière à gaz à condensation et je suis passé...
- 9. Défaut PAC Daikin avec module AJ Tech
- N°14767 : Bonjour, Je suis en possession d'une PAC Daikin RZP 71 avec un module AJ Tech, depuis ce matin le groupe extérieur ne démarre plus (aucun défaut sur la télécommande Daikin) sur mon groupe les voyants h1p et h4p sont...
- 10. Avis sur 4 devis PAC Air/Eau
- N°22310 : Bonjour. Ma situation : - Maison de 1976 sur sous-sol semi-enterré. région de Limoges (87). - Surface chauffée: 105 m². - Équipement chauffage: chaudière fuel avec Eau Chaude Sanitaire et radiateurs Fonte/Alu. Conso...
- 11. PAC Daikin Altherma en marche alors que thermostat off
- N°22690 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin Altherma BT de 2015 mais je n'arrive pas à piloter correctement la chauffe. Comme vous pouvez voir ci-dessous, j'ai mis mon thermostat Netatmo à 7°C, ce qui me met donc le thermostat principal en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite