Baisse de pression chaudière Wolf à condensation cgs 24
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15984
Question forum chauffage : Baisse de pression chaudière Wolf à condensation cgs 24
Bonjour,
J'ai une chaudière Wolf à condensation reliée à un plancher chauffant, lorsque la chaudière est en mode chauffage, la pression passe de 1,5 bars à 0 bar en 3 jours.
Là en mode été la pression ne diminue pas.
Pouvez-vous m'orienter ?
J'espère qu'il ne s'agit pas d'une fuite dans le plancher chauffant (pas de trace de remontée d'humidité).
Merci.
J'ai une chaudière Wolf à condensation reliée à un plancher chauffant, lorsque la chaudière est en mode chauffage, la pression passe de 1,5 bars à 0 bar en 3 jours.
Là en mode été la pression ne diminue pas.
Pouvez-vous m'orienter ?
J'espère qu'il ne s'agit pas d'une fuite dans le plancher chauffant (pas de trace de remontée d'humidité).
Merci.
13 mai 2013 à 10:41
Conseils 1 dépannage chaudière
Invité

Baisse de pression chaudière Wolf à condensation cgs 24
Invité

Bonjour.
Commencer par regonfler le vase d'expansion en prenant soin de mettre la pression à 0 (en vidangeant la chaudière) pour le gonfler, partir de 0,5 bar et ajouter 0,1 par mètre entre la chaudière et la radiateur / plancher le plus haut et si une fois regonflé, le problème persiste, c'est que vous avez une fuite.
Bon courage.
Commencer par regonfler le vase d'expansion en prenant soin de mettre la pression à 0 (en vidangeant la chaudière) pour le gonfler, partir de 0,5 bar et ajouter 0,1 par mètre entre la chaudière et la radiateur / plancher le plus haut et si une fois regonflé, le problème persiste, c'est que vous avez une fuite.
Bon courage.