Baisse pression Chaudière électrique Vernelec
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22412
Question Forum Chauffage : Baisse pression Chaudière électrique Vernelec
Bonjour.
J'ai une baisse de pression donc une fuite je suppose sur ma chaudière Vernelec.
Je voudrais changer la soupape de sécurité mais je ne connais pas ce modèle et je ne trouve pas de chauffagiste qui travaille sur ce type de chaudière.
Auriez vous des infos ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une baisse de pression donc une fuite je suppose sur ma chaudière Vernelec.
Je voudrais changer la soupape de sécurité mais je ne connais pas ce modèle et je ne trouve pas de chauffagiste qui travaille sur ce type de chaudière.
Auriez vous des infos ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 octobre 2022 à 09:35
Réponses 1 du forum chauffage
Baisse pression Chaudière électrique Vernelec
Bonjour.
Êtes-vous certain que c'est la soupape de sécurité chauffage qui fuie ?
Avez-vous vérifier si de l'eau sort par le tube en cuivre qui part en dessous ?
Votre vase d'expansion est-il bon, quelle est sa pression de gonflage (à vide et à froid) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Êtes-vous certain que c'est la soupape de sécurité chauffage qui fuie ?
Avez-vous vérifier si de l'eau sort par le tube en cuivre qui part en dessous ?
Votre vase d'expansion est-il bon, quelle est sa pression de gonflage (à vide et à froid) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 octobre 2022 à 14:28
Réponses 2 du forum chauffage
Baisse pression Chaudière électrique Vernelec
Bonjour Mario.
Non je n'en suis pas certain.
Mais vu que je perd énormément de pression en très peu de temps (donc beaucoup d'eau de perdu) et que je n'ai aucune fuite au niveau de mes radiateurs je ne vois pas où ça peut sortir ailleurs.
Concernant le ballon je ne sais pas comment vérifier cela.
J'aurai bien changé la soupape car l'ayant utilisée j'ai cru comprendre qu'elle pouvait mal se refermer mais ce modèle ne me dis rien et je ne trouve pas d'info dessus.
Une sorte de soupape avec un raccord sur le dessus a visser (sonde température ?).
Je pourrais aussi changer le ballon si besoin. Il a l'air assez standard.
En attendant la maison est déjà bien froide et j’attends le rappel de 2 chauffagiste mais rien
c'est difficile de trouver quelqu’un que ça intéresse visiblement...
Non je n'en suis pas certain.
Mais vu que je perd énormément de pression en très peu de temps (donc beaucoup d'eau de perdu) et que je n'ai aucune fuite au niveau de mes radiateurs je ne vois pas où ça peut sortir ailleurs.
Concernant le ballon je ne sais pas comment vérifier cela.
J'aurai bien changé la soupape car l'ayant utilisée j'ai cru comprendre qu'elle pouvait mal se refermer mais ce modèle ne me dis rien et je ne trouve pas d'info dessus.
Une sorte de soupape avec un raccord sur le dessus a visser (sonde température ?).
Je pourrais aussi changer le ballon si besoin. Il a l'air assez standard.
En attendant la maison est déjà bien froide et j’attends le rappel de 2 chauffagiste mais rien

06 octobre 2022 à 16:13
Réponses 3 du forum chauffage
Baisse pression Chaudière électrique Vernelec
Bon finalement en ayant chauffé l'eau temporairement j'ai pu me rendre compte que le tuyau d'évacuation était chaud.
C'est bien que l'eau s'évacue par la soupape.
J'ai aussi testé le vase d'expansion il garde bien la pression.
Donc aujourd'hui je vais aller acheter une soupape classique et tenter de la remplacer.
Je n'ai pas trouvé le modèle identique avec une entrée supplémentaire permettant de visser ma sonde de température par contre.
C'est bien que l'eau s'évacue par la soupape.
J'ai aussi testé le vase d'expansion il garde bien la pression.
Donc aujourd'hui je vais aller acheter une soupape classique et tenter de la remplacer.
Je n'ai pas trouvé le modèle identique avec une entrée supplémentaire permettant de visser ma sonde de température par contre.
07 octobre 2022 à 07:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Themaplus F23E baisse pression fuite vers eau usée
- N°16527 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval themaplus F23E. La pression qui se retrouve à zéro après quelques heures de fonctionnement sans fuite d'eau apparente. Après avoir contrôlé tous mes radiateurs et la chaudière, il...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
- N°18534 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environ de 2 bars voire plus tous les jours. Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai...
- 4. Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
- N°18606 : Bonjour. J'ai une chaudière ELM Leblanc (moins de 3 ans). Dernièrement, je me suis rendu compte que lorsque la chaudière est refroidie, la pression tombe dans le rouge. Mais lorsque elle se remet en route pour le...
- 5. Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation
- N°19527 : Bonjour. J'ai une chaudière neuve murale Vaillant Ecotec qui perd de la pression très rapidement (passe de 1.5 bar à 0 en une demi journée). Le vase expansion, le manomètre, purgeur ont été changés. Nous avons isolé la...
- 6. Probème Pression qui baisse et pas de fuite chaudière Riello
- N°8421 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière Riello 28 kW. En décembre, j'ai eu une baisse de pression qui a entrainé la mise en défaut de la chaudière (voyant rouge). J'ai refait le plein, purgé les radiateurs et c'est reparti......
- 7. Baisse de pression eau chaude et robinet thermostatique qui siffle
- N°16199 : Bonjour. Depuis quelques semaines, la pression à mon robinet thermostatique de baignoire (1er étage) diminue et un sifflement apparaît à mesure que je rajoute de l'eau chaude. Au RDC, la baisse de pression est la même mais...
- 8. Baisse de pression réseau chauffage
- N°20416 : Bonjour. Je possède une chaudière Morea avec un échangeur Styx. Cette chaudière se met régulièrement en sécurité suite à une baisse de pression de l'installation, et redémarre après appoint d'eau, ma question...
- 9. Baisse pression chauffage central fioul
- N°1354 : Bonjour. J'ai une baisse de pression qu'on peut voir sur un manomètre sur une installation de chauffage au fioul. Quand je rajoute de l'eau, j'ai 3 bars et le soir je n'ai qu'1 bar, mais je n'ai pas constaté de fuite. Et pour...
- 10. Forum chauffage - Baisse de pression chaudière
- N°19144 : Bonjour, Après avoir lu beaucoup de topics sur le forum concernant les baisses de pression pour les chaudières, je souhaite regarder ça de plus près sur la mienne. Voilà, je suis en face de la nourrice et de la chaudière,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid