Baisse pression Chaudière électrique Vernelec
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22412
Question Forum Chauffage : Baisse pression Chaudière électrique Vernelec
Bonjour.
J'ai une baisse de pression donc une fuite je suppose sur ma chaudière Vernelec.
Je voudrais changer la soupape de sécurité mais je ne connais pas ce modèle et je ne trouve pas de chauffagiste qui travaille sur ce type de chaudière.
Auriez vous des infos ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une baisse de pression donc une fuite je suppose sur ma chaudière Vernelec.
Je voudrais changer la soupape de sécurité mais je ne connais pas ce modèle et je ne trouve pas de chauffagiste qui travaille sur ce type de chaudière.
Auriez vous des infos ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 octobre 2022 à 09:35
Réponses 1 du forum chauffage
Baisse pression Chaudière électrique Vernelec
Bonjour.
Êtes-vous certain que c'est la soupape de sécurité chauffage qui fuie ?
Avez-vous vérifier si de l'eau sort par le tube en cuivre qui part en dessous ?
Votre vase d'expansion est-il bon, quelle est sa pression de gonflage (à vide et à froid) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Êtes-vous certain que c'est la soupape de sécurité chauffage qui fuie ?
Avez-vous vérifier si de l'eau sort par le tube en cuivre qui part en dessous ?
Votre vase d'expansion est-il bon, quelle est sa pression de gonflage (à vide et à froid) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 octobre 2022 à 14:28
Réponses 2 du forum chauffage
Baisse pression Chaudière électrique Vernelec
Bonjour Mario.
Non je n'en suis pas certain.
Mais vu que je perd énormément de pression en très peu de temps (donc beaucoup d'eau de perdu) et que je n'ai aucune fuite au niveau de mes radiateurs je ne vois pas où ça peut sortir ailleurs.
Concernant le ballon je ne sais pas comment vérifier cela.
J'aurai bien changé la soupape car l'ayant utilisée j'ai cru comprendre qu'elle pouvait mal se refermer mais ce modèle ne me dis rien et je ne trouve pas d'info dessus.
Une sorte de soupape avec un raccord sur le dessus a visser (sonde température ?).
Je pourrais aussi changer le ballon si besoin. Il a l'air assez standard.
En attendant la maison est déjà bien froide et j’attends le rappel de 2 chauffagiste mais rien
c'est difficile de trouver quelqu’un que ça intéresse visiblement...
Non je n'en suis pas certain.
Mais vu que je perd énormément de pression en très peu de temps (donc beaucoup d'eau de perdu) et que je n'ai aucune fuite au niveau de mes radiateurs je ne vois pas où ça peut sortir ailleurs.
Concernant le ballon je ne sais pas comment vérifier cela.
J'aurai bien changé la soupape car l'ayant utilisée j'ai cru comprendre qu'elle pouvait mal se refermer mais ce modèle ne me dis rien et je ne trouve pas d'info dessus.
Une sorte de soupape avec un raccord sur le dessus a visser (sonde température ?).
Je pourrais aussi changer le ballon si besoin. Il a l'air assez standard.
En attendant la maison est déjà bien froide et j’attends le rappel de 2 chauffagiste mais rien

06 octobre 2022 à 16:13
Réponses 3 du forum chauffage
Baisse pression Chaudière électrique Vernelec
Bon finalement en ayant chauffé l'eau temporairement j'ai pu me rendre compte que le tuyau d'évacuation était chaud.
C'est bien que l'eau s'évacue par la soupape.
J'ai aussi testé le vase d'expansion il garde bien la pression.
Donc aujourd'hui je vais aller acheter une soupape classique et tenter de la remplacer.
Je n'ai pas trouvé le modèle identique avec une entrée supplémentaire permettant de visser ma sonde de température par contre.
C'est bien que l'eau s'évacue par la soupape.
J'ai aussi testé le vase d'expansion il garde bien la pression.
Donc aujourd'hui je vais aller acheter une soupape classique et tenter de la remplacer.
Je n'ai pas trouvé le modèle identique avec une entrée supplémentaire permettant de visser ma sonde de température par contre.
07 octobre 2022 à 07:14