Bonjour à tous,
J'ai une maison sur 2 niveaux équipée d'un collecteur Velta à 5 répartiteurs par niveau géré par une vanne 4 voies motorisée associée à une sonde départ et sonde extérieure, le tout assisté par un régulateur et fonctionnant avec une chaudière à gaz et circulateur (changé il y a 5 ans) depuis 15 ans.
Tout a bien fonctionné jusqu'à l'an dernier.
J'ai eu une baisse de température de 22° à 19°, voire 18.5°, sans rien toucher. J'ai décidé de faire un rinçage de tous les circuits le mois dernier.
L'eau est ressortie légèrement sale mais pas boueuse du tout. J'ai rempli les circuits avec de l'eau adoucie. J'ai purgé et purgé et pas d'air dans les circuits.
Depuis, je n'arrive plus à retrouver les degrés voulus. Je viens de changer la vanne 4 voies et le servomoteur. Rien n'y fait.
La chaudière tourne toutes les 10, 15 minutes.
Le collecteur rez de chaussée départ 45° retour par pièce 20°. J'ai beau régler. Pour avoir un retour à 30°, 35°, je dois ouvrir toutes les vannes à fond. Ce n'est pas normal.
Je reste à l'écoute d'un expert avisé. Vous remerciant par avance.
Salva
J'ai une maison sur 2 niveaux équipée d'un collecteur Velta à 5 répartiteurs par niveau géré par une vanne 4 voies motorisée associée à une sonde départ et sonde extérieure, le tout assisté par un régulateur et fonctionnant avec une chaudière à gaz et circulateur (changé il y a 5 ans) depuis 15 ans.
Tout a bien fonctionné jusqu'à l'an dernier.
J'ai eu une baisse de température de 22° à 19°, voire 18.5°, sans rien toucher. J'ai décidé de faire un rinçage de tous les circuits le mois dernier.
L'eau est ressortie légèrement sale mais pas boueuse du tout. J'ai rempli les circuits avec de l'eau adoucie. J'ai purgé et purgé et pas d'air dans les circuits.
Depuis, je n'arrive plus à retrouver les degrés voulus. Je viens de changer la vanne 4 voies et le servomoteur. Rien n'y fait.
La chaudière tourne toutes les 10, 15 minutes.
Le collecteur rez de chaussée départ 45° retour par pièce 20°. J'ai beau régler. Pour avoir un retour à 30°, 35°, je dois ouvrir toutes les vannes à fond. Ce n'est pas normal.
Je reste à l'écoute d'un expert avisé. Vous remerciant par avance.
Salva
10 décembre 2012 à 22:52
Réponses plancher chauffant 1
Avis sur mon plancher chauffant
Bonjour,
Le rinçage a t-il été fait avec un produit ? Boucle par boucle ?
Si à ces deux questions la réponse est non c'est que le rinçage est mal fait, rincer une fois en 15 ans ? Chapeau surtout quand on sait qu'un plancher se rince tous les 5 ans...
Avez-vous pensé à regarder le circulateur ?
Cordialement.
Le rinçage a t-il été fait avec un produit ? Boucle par boucle ?
Si à ces deux questions la réponse est non c'est que le rinçage est mal fait, rincer une fois en 15 ans ? Chapeau surtout quand on sait qu'un plancher se rince tous les 5 ans...
Avez-vous pensé à regarder le circulateur ?
Cordialement.
11 décembre 2012 à 00:36
Réponses plancher chauffant 2
Avis sur mon plancher chauffant
Bonsoir,
Le circulateur est probablement responsable. Si tout marchait bien avant cet hiver, il s'est probablement détérioré, il faut le remplacer.
Hervé.
Citation :
Le collecteur rez de chaussée départ 45° retour par pièce 20°
Le circulateur est probablement responsable. Si tout marchait bien avant cet hiver, il s'est probablement détérioré, il faut le remplacer.
Hervé.
14 décembre 2012 à 21:34
Réponses plancher chauffant 3
Invité

Avis sur mon plancher chauffant
Invité

Un simple rinçage ne sert pas à grand chose sans produit qui va "décoller" la boue.
Mais vu le delta T (45-20=25) pour moi c'est un problème de circulation, avez-vous des filtres ? Des organes de réglages ?
Mais vu le delta T (45-20=25) pour moi c'est un problème de circulation, avez-vous des filtres ? Des organes de réglages ?
16 janvier 2013 à 10:05