Automatiser l'arrêt et redémarrage d'un laddomat à une température de consigne
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
15831
Question forum chauffage : Automatiser l'arrêt et redémarrage d'un laddomat à une température de consigne
Bonsoir,
Je cherche un système automatique qui puisse couper le circulateur primaire de mon installation de chauffage central avec chaudière bois lorsque la température interne de la chaudière est EN-DESSOUS de 60°C et que ce même système le remette en route dès que la chaudière est AU-DESSUS de 60°C.
L’installation comprend un circuit primaire de recyclage (Laddomat 21-60 avec cartouche thermostatique à 63°C), une V4V motorisée pilotée par un JMC80 Honeywell + thermostat CMS927B1023, un circuit secondaire (radiateurs) avec pompe Grundfos Alpha 2, un ballon tampon de 1.000 litres et tous les
composants de sécurité indispensables (vase d'expansion, soupape thermique, groupe de sécurité, etc...).
Le Laddomat est équipé d'un thermostat à fumée, mais cette solution n'est pas satisfaisante, parce que fin de feu ne signifie pas fin de production de chaleur par la chaudière.
En fin de feu avant de se coucher, la chaudière est à 100-110°C, le ballon tampon chargé à 90°C et l'eau en sortie de chaudière à 82-84°C.
La chaudière est une bête entièrement en fonte de 300 kg à tirage naturel (Viadrus). Pas d'électronique, j'en voulais pas, juste un cadran mano-thermomètre pour donner la pression et la température interne.
La chaudière met environ 6H à 7H pour descendre à 60°C après arrêt du feu. La chaufferie est entièrement en Siporex et il y fait 30-35°C toute la nuit. Le Laddomat tourne toute la nuit, car il continue de réchauffer l’eau du retour radiateurs en la recyclant dans la chaudière plutôt que de l'envoyer dans le bas du ballon avec un Laddomat arrêté. Dans ce cas, le ballon se vide beaucoup plus rapidement du fait du retour tiède des radiateurs. J'en ai fait l'expérience pendant deux saisons de chauffe. Avec le Laddomat arrêté, le ballon est à 40°C le matin alors qu'il est à 60°C s'il tourne toute la nuit. Et les radiateurs sont à 40°C le matin, Laddomat arrêté ou en marche.
En le laissant tourner, la chaudière et ballon tampon sont à l'équilibre à 60°C le matin. Tant que je suis au-dessus de cette valeur, le Laddomat doit tourner, car il recycle la chaleur des braises, puis le refroidissement lent de 300 kg de fonte en réchauffant l'eau du retour.
Donc, l’idée, c’est de trouver un système qui coupe automatiquement le Laddomat dès cet équilibre atteint. Si je le laisse tourner au-delà de cet équilibre, il alimente en pure perte la chaudière en prélevant dans le ballon, puisque cette dernière n'a plus d'énergie à renvoyer pour compenser.
Merci pour vos conseils et suggestions.
Je cherche un système automatique qui puisse couper le circulateur primaire de mon installation de chauffage central avec chaudière bois lorsque la température interne de la chaudière est EN-DESSOUS de 60°C et que ce même système le remette en route dès que la chaudière est AU-DESSUS de 60°C.
L’installation comprend un circuit primaire de recyclage (Laddomat 21-60 avec cartouche thermostatique à 63°C), une V4V motorisée pilotée par un JMC80 Honeywell + thermostat CMS927B1023, un circuit secondaire (radiateurs) avec pompe Grundfos Alpha 2, un ballon tampon de 1.000 litres et tous les
composants de sécurité indispensables (vase d'expansion, soupape thermique, groupe de sécurité, etc...).
Le Laddomat est équipé d'un thermostat à fumée, mais cette solution n'est pas satisfaisante, parce que fin de feu ne signifie pas fin de production de chaleur par la chaudière.
En fin de feu avant de se coucher, la chaudière est à 100-110°C, le ballon tampon chargé à 90°C et l'eau en sortie de chaudière à 82-84°C.
La chaudière est une bête entièrement en fonte de 300 kg à tirage naturel (Viadrus). Pas d'électronique, j'en voulais pas, juste un cadran mano-thermomètre pour donner la pression et la température interne.
La chaudière met environ 6H à 7H pour descendre à 60°C après arrêt du feu. La chaufferie est entièrement en Siporex et il y fait 30-35°C toute la nuit. Le Laddomat tourne toute la nuit, car il continue de réchauffer l’eau du retour radiateurs en la recyclant dans la chaudière plutôt que de l'envoyer dans le bas du ballon avec un Laddomat arrêté. Dans ce cas, le ballon se vide beaucoup plus rapidement du fait du retour tiède des radiateurs. J'en ai fait l'expérience pendant deux saisons de chauffe. Avec le Laddomat arrêté, le ballon est à 40°C le matin alors qu'il est à 60°C s'il tourne toute la nuit. Et les radiateurs sont à 40°C le matin, Laddomat arrêté ou en marche.
En le laissant tourner, la chaudière et ballon tampon sont à l'équilibre à 60°C le matin. Tant que je suis au-dessus de cette valeur, le Laddomat doit tourner, car il recycle la chaleur des braises, puis le refroidissement lent de 300 kg de fonte en réchauffant l'eau du retour.
Donc, l’idée, c’est de trouver un système qui coupe automatiquement le Laddomat dès cet équilibre atteint. Si je le laisse tourner au-delà de cet équilibre, il alimente en pure perte la chaudière en prélevant dans le ballon, puisque cette dernière n'a plus d'énergie à renvoyer pour compenser.
Merci pour vos conseils et suggestions.
12 mars 2013 à 00:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne
- N°22080 : Bonjour. La semaine passée avec la hausse des températures dans la journée 13 à 16° extérieur à la sonde côté Nord impossible d'avoir plus que 18° consigne 21° pièces de vie, dans la soirée une fois descendu à 12°...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Chaudière Chappée problème température de consigne
- N°20189 : Bonjour, Depuis septembre dernier mon chauffagiste a équipé ma maison d’une nouvelle chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.25 avec sonde externe et thermostat d’ambiance emolife. Le emolife a été configuré...
- 4. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 5. Problème chaudière Perfinox qui ne démarre plus seule
- N°20883 : Bonjour à tous et à toutes. Je suis quelque peu embêté par un problème dont je trouve pas la solution. Ni moi, ni mon chauffagiste. Je vais tenter d'être clair et concis. Ma chaudière est une Atlantic (Franco Belge)...
- 6. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 7. Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière
- N°20489 : Bonjour. Nous avons une ancienne chaudière à gaz De Dietrich, qui fonctionne bien. Nous venons de faire installer un thermostat d'ambiance (Altech V520RF), avec comme idée de mieux réguler la température...
- 8. Chaudière Perfinox Condens Duo 5000 plus d'eau chaude
- N°20417 : Bonjour, Depuis une semaine, ma chaudière Perfinox Condens Duo 5000 me pose des soucis : arrêts intempestifs du chauffage dus à des pertes de pression. Je suis obligé de rajouter de la pression et de réinitialiser en...
- 9. Chaudière Chappée initia plus HTE 1.12 s'éteint et se rallume sans arrêt
- N°22786 : Bonjour. Je possède depuis 2 ans (maison neuve) une chaudière Chappée initia plus hte 1.12, fonctionnement 2 zones avec sonde extérieure. Zone 1 circuit basse température sur plancher chauffant au rdc géré par sonde...
- 10. Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS
- N°20679 : Bonjour, Je suis nouveau, merci pour ce forum. Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW avec ballon intégré, mon problème est le suivant : Le chauffage fonctionne bien (avec sonde d'ambiance ajoutée,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite