Bonjour,
J'ai une chaudière fioul De Dietrich qui a 16 ans, j'ai changé le vase d'expansion et pour la première fois l'anode.
Actuellement j'ai un problème de sur-pression qui monte jusqu’à 4 bars et que l'eau sort par la soupape afin de diminuer à nouveau en pression.
Est-ce que je dois remplacer mon ballon d'eau chaude ? Est -ce que le fait d'avoir changé l'anode après 16 ans m'a fait percer le ballon ou le serpentin ?
Merci d'avance.
J'ai une chaudière fioul De Dietrich qui a 16 ans, j'ai changé le vase d'expansion et pour la première fois l'anode.
Actuellement j'ai un problème de sur-pression qui monte jusqu’à 4 bars et que l'eau sort par la soupape afin de diminuer à nouveau en pression.
Est-ce que je dois remplacer mon ballon d'eau chaude ? Est -ce que le fait d'avoir changé l'anode après 16 ans m'a fait percer le ballon ou le serpentin ?
Merci d'avance.
22 novembre 2013 à 11:54
Dépannage chaudière réponse 1
Invité

Augmentation constante de la pression hydraulique de ma chaudière De Dietrich
Invité

Bonjour,
Effectivement si le remplissage est bien fermé et étanche, ce ne peut être que le serpentin du ballon qui est percé.
Comme la pression de l'eau froide est supérieure à la pression du circuit chauffage, cela augmente la quantité d'eau.
Effectivement si le remplissage est bien fermé et étanche, ce ne peut être que le serpentin du ballon qui est percé.
Comme la pression de l'eau froide est supérieure à la pression du circuit chauffage, cela augmente la quantité d'eau.