Bonjour tout le monde.
Je rencontre un problème sur mon installation, les circulateurs se mettent en route quand je mets la chaudière sur ON, ça circule pendant 30-40 min donc la température monte, puis une fois que les circulateurs se coupent, ils ne repartent jamais... et la température diminue, mon seul moyen de ne pas finir congelé est de mettre sur OFF la chaudière d'attendre quelques secondes et de la remettre sur ON...
J'ai tenté beaucoup de manip différentes, changé de programme de chauffe, changé la vitesse des circulateurs, purgé les radiateurs, augmenté la pression dans le circuit ETC. rien n'y fait... une fois le premier cycle de circulation lancé et arrêté, ça ne redémarre plus spontanément sans reset.
Mon installation :
Deville thya excella
4 circulateurs
2 étages (1 plancher chauffant au RDC, 4 radiateurs au premier dont 2 qui ne chauffent pas malgré les innombrables purges effectuées dessus... et un radiateur au 2ème qui fonctionne bien).
Que conseillez-vous ? changer tous les circulateurs ? remplacer les 2 radiateurs qui chauffent pas ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








Je rencontre un problème sur mon installation, les circulateurs se mettent en route quand je mets la chaudière sur ON, ça circule pendant 30-40 min donc la température monte, puis une fois que les circulateurs se coupent, ils ne repartent jamais... et la température diminue, mon seul moyen de ne pas finir congelé est de mettre sur OFF la chaudière d'attendre quelques secondes et de la remettre sur ON...
J'ai tenté beaucoup de manip différentes, changé de programme de chauffe, changé la vitesse des circulateurs, purgé les radiateurs, augmenté la pression dans le circuit ETC. rien n'y fait... une fois le premier cycle de circulation lancé et arrêté, ça ne redémarre plus spontanément sans reset.
Mon installation :
Deville thya excella
4 circulateurs
2 étages (1 plancher chauffant au RDC, 4 radiateurs au premier dont 2 qui ne chauffent pas malgré les innombrables purges effectuées dessus... et un radiateur au 2ème qui fonctionne bien).
Que conseillez-vous ? changer tous les circulateurs ? remplacer les 2 radiateurs qui chauffent pas ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








26 janvier 2022 à 12:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Arrêt des circulateurs
Bonsoir,
C'est normalement votre régulateur (à gauche du tableau de votre première photo) qui pilote les circulateurs, le moteur de la vanne mélangeuse, le brûleur et la température de la chaudière. Ceci afin d'assurer le chauffage ou l'ECS.
Ce régulateur est-il défectueux ?
Est-il bien en mode "auto" ?
Pouvez-vous le mettre en mode "auto" ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
C'est normalement votre régulateur (à gauche du tableau de votre première photo) qui pilote les circulateurs, le moteur de la vanne mélangeuse, le brûleur et la température de la chaudière. Ceci afin d'assurer le chauffage ou l'ECS.
Ce régulateur est-il défectueux ?
Est-il bien en mode "auto" ?
Pouvez-vous le mettre en mode "auto" ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 février 2022 à 18:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Arrêt des circulateurs
Je pense en effet que la régulation est défectueuse... en mode manuel les circulateurs se lancent bien et tournent tous bien.
Je suis en train de voir pour changer la régulation par un ancien reconditionné en espérant que ça règle le problème...
Je n'ai pas de mode auto, mais je sais que le programmateur est défectueux depuis longtemps, il ne tourne plus... encore un argument supplémentaire pour penser que tous les problèmes viennent de la régulation...
Je vous tiens au courant dès changement.
Je suis en train de voir pour changer la régulation par un ancien reconditionné en espérant que ça règle le problème...
Je n'ai pas de mode auto, mais je sais que le programmateur est défectueux depuis longtemps, il ne tourne plus... encore un argument supplémentaire pour penser que tous les problèmes viennent de la régulation...
Je vous tiens au courant dès changement.
02 février 2022 à 22:10
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 2. Pas de relais chaudière lors de l'arrêt PAC Nexa
- N°20717 : Bonjour, Je suis chauffé par une PAC Carrier régulée par le module Nexa XB30. Lorsqu’il fait trop froid une chaudière De Dietrich eliade DTG EE124 FF Diematique prend le relais. Sauf que ce relais ne fonctionne plus. Le...
- 3. Problème chaudière Atlantic optima 4100 arrêt chauffage impossible
- N°17877 : Bonjour, En position été, les radiateurs sont toujours chauds (chaudière Atlantic optima 4100). Arrêt du chauffage impossible. Merci.
- 4. Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
- N°18080 : Bonjour, Je possède une chaudière Centora Chaffoteaux et Maury (chaudière à production directe d'eau chaude sanitaire + chauffage ; pas de cumuls associé). Celle-ci fonctionne correctement depuis quasiment 10 ans. Mon...
- 5. Arrêt sécurité chaudière Viessmann Vitodens 300 gaz
- N°8832 : Bonjour, Depuis l'installation de ma chaudière de marque Viessmann Vitodens 300 gaz avec vitotronic 100 condensations brûleur Matrix (ballon 500L) en février 2005, les problèmes sont au rendez-vous. Le dernier en date : la...
- 6. Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt
- N°21766 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière De Dietrich basse température CA 35 150 2, il y a 12 jours et les radiateurs sont trop chauds et en permanence, la température ambiante est de 20° alors que le thermostat est...
- 7. Chaudière DTG 120 Eco.NOx chauffe continuellement thermostat à l'arrêt
- N°19194 : Bonjour tous, Voici mon problème. Sur ma chaudière De Dietrich ECO.NOx DTG 120, j'ai un problème d'enclenchement continuel de ma chaudière et ça depuis 1 semaine. Ce problème a pour effet de faire monter la température...
- 8. Détonation à l'arrêt d'un cycle de chauffe chaudière Perfinox 4024 BVI
- N°19209 : Bonjour. Je possède une chaudière PERFINOX 4024 BVI R depuis 2008. Tout se passe bien jusqu'à l'arrivée d'un autre plombier qui reprend la boite. Première année révision normale et l'an dernier après la révision ont...
- 9. Problème signalisation arrêt de gaz chaudière murale Chappée
- N°7057 : Bonjour. Je n'arrive pas à redémarrer ma chaudière à gaz modèle Chappée Initia 2.24 CF Le voyant clignotant rouge indique "Signalisation arrêt de Gaz". Merci de me répondre.
- 10. Problème de chauffe 2 circulateurs pour 10 radiateurs
- N°13775 : Bonjour, j'ai un souci depuis un petit peu de temps, je possède 10 radiateurs sur deux niveaux, mais tous ne chauffent pas ou très peu, j'ai purgé, essayé de régler les Té des radiateurs, changé toutes mes vannes de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite