Profil du membre frimax
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit frimax sur le forum Chauffage

a posté 5 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour,
Je vous conseille dans un premier temps de commander sur internet le condensateur de 0. µf (100nf) 305 V.
Une fois reçu du démonte la carte électronique de la chaudière il n'y a que des vis cruciformes et des nattes à déconnecter.
Une fois démonté tu vas voir un dépanneur télé avec la carte et le condensateur et tu lui demandes de le changer c'est rien à faire, il lui faudra 5 minutes.
Vous remonté le tout et ça marchera.
Si vous avez fais venir un "pseudo" dépanneur Frisquet il va vous changer la vanne plus le moteur qui va avec vous en aurez pour 400 € et le problème ne sera pas réglé.
Quand vous le rappellerez compte tenu de leur incompétence il vous dira qu'il faut changer la carte électronique de la chaudière (500€) s'il a un peu de connaissance ou alors il vous dira qu'il faut envisager de changer de chaudière.
Car en fait les dépanneurs de chaudière sont des plombiers évolués mais pas des électroniciens.
Pour info ma chaudière marche depuis super bien pour 8 € de dépannage.
Bon courage, et tenez nous informé pour la communauté.
Je vous conseille dans un premier temps de commander sur internet le condensateur de 0. µf (100nf) 305 V.
Une fois reçu du démonte la carte électronique de la chaudière il n'y a que des vis cruciformes et des nattes à déconnecter.
Une fois démonté tu vas voir un dépanneur télé avec la carte et le condensateur et tu lui demandes de le changer c'est rien à faire, il lui faudra 5 minutes.
Vous remonté le tout et ça marchera.
Si vous avez fais venir un "pseudo" dépanneur Frisquet il va vous changer la vanne plus le moteur qui va avec vous en aurez pour 400 € et le problème ne sera pas réglé.
Quand vous le rappellerez compte tenu de leur incompétence il vous dira qu'il faut changer la carte électronique de la chaudière (500€) s'il a un peu de connaissance ou alors il vous dira qu'il faut envisager de changer de chaudière.
Car en fait les dépanneurs de chaudière sont des plombiers évolués mais pas des électroniciens.
Pour info ma chaudière marche depuis super bien pour 8 € de dépannage.
Bon courage, et tenez nous informé pour la communauté.
09 décembre 2021 à 16:54

Bonjour à tous.
Anomalie de la vanne 4 voies. Après de multiples recherches j'ai enfin trouvé la solution.
Diagnostic : le chauffage central marche bien mais la production d'eau chaude aléatoire.
Mon réparateur agréé me propose de changer la vanne 4 voies et le moteur (450 €) je n'ai pas fait cette réparation.
En désolidarisant le moteur de la vanne j'essaye de tourner la vanne à la main et pas de difficulté par contre le moteur ne tourne pas très vite et il "grésille" en tournant.
Après remontage je constate que lorsque l'on tire de l'eau chaude le moteur démarre et entraine la vanne en position robinet mais c'est assez long et le va et vient ne laisse pas le temps à l'eau de chauffer d'où les variation de température lors d'une douche.
En fait le moteur tourne trop lentement et après lecture du forum j'en viens à dire que c'est le condensateur qui déconne.
Je le repère sur la carte c'est le C20 il fait 0.1 µf (100nf)305 V. Je le commande sur le net (7.8 Euros avec livraison sur le site ma carte électronique, c'est un condo pour volet roulant mais c'est le bon).
Je viens de le changer le moteur tourne maintenant plus vite et le problème semble résolu.
S'il y a problème je vous informerai.
Merci pour tous vos conseils.
Anomalie de la vanne 4 voies. Après de multiples recherches j'ai enfin trouvé la solution.
Diagnostic : le chauffage central marche bien mais la production d'eau chaude aléatoire.
Mon réparateur agréé me propose de changer la vanne 4 voies et le moteur (450 €) je n'ai pas fait cette réparation.
En désolidarisant le moteur de la vanne j'essaye de tourner la vanne à la main et pas de difficulté par contre le moteur ne tourne pas très vite et il "grésille" en tournant.
Après remontage je constate que lorsque l'on tire de l'eau chaude le moteur démarre et entraine la vanne en position robinet mais c'est assez long et le va et vient ne laisse pas le temps à l'eau de chauffer d'où les variation de température lors d'une douche.
En fait le moteur tourne trop lentement et après lecture du forum j'en viens à dire que c'est le condensateur qui déconne.
Je le repère sur la carte c'est le C20 il fait 0.1 µf (100nf)305 V. Je le commande sur le net (7.8 Euros avec livraison sur le site ma carte électronique, c'est un condo pour volet roulant mais c'est le bon).
Je viens de le changer le moteur tourne maintenant plus vite et le problème semble résolu.
S'il y a problème je vous informerai.
Merci pour tous vos conseils.
09 novembre 2021 à 12:10

Bonjour.
Je vous joins la plaque de ma chaudière. Pour répondre à vos questions après arrêt le cycle complet de dégommage met 1mn 30 s à se faire.
J'ai vérifié si la vanne était dure je ne pense pas car je la tourne à la main sauf pour les extrémités fermeture et ouverture.
Concernant le RTA j'ignore ce que c'est donc je ne peux vous dire si elle en est équipée.
En conclusion mon moteur ne tourne probablement pas assez vite et, selon certains forums ce serait un condo sur la carte qui en serait la cause !
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
André
P. S. : J'ignore si le fichier joint part avec le message, si ce n'est pas le cas voici les données techniques.
N° série :12463129040050
Hydromotrix EVO 25 Visio Ventouse
chaudière 2 services classe C300
CE 1312BT5138 FR
C13/C33/B23P:Cat.II2Esi3P C43:Cat.I2Esi
Je vous joins la plaque de ma chaudière. Pour répondre à vos questions après arrêt le cycle complet de dégommage met 1mn 30 s à se faire.
J'ai vérifié si la vanne était dure je ne pense pas car je la tourne à la main sauf pour les extrémités fermeture et ouverture.
Concernant le RTA j'ignore ce que c'est donc je ne peux vous dire si elle en est équipée.
En conclusion mon moteur ne tourne probablement pas assez vite et, selon certains forums ce serait un condo sur la carte qui en serait la cause !
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
André
P. S. : J'ignore si le fichier joint part avec le message, si ce n'est pas le cas voici les données techniques.
N° série :12463129040050
Hydromotrix EVO 25 Visio Ventouse
chaudière 2 services classe C300
CE 1312BT5138 FR
C13/C33/B23P:Cat.II2Esi3P C43:Cat.I2Esi
13 janvier 2021 à 11:46

Merci pour votre réponse rapide.
Ma chaudière a 8 ans et n'est plus sous garantie et sans contrat de maintenance.
L'entretien annuel est réalisé par une société dont l'intervenant ne pas pas l'air très compétent. Cette société m'a été conseillée par mon installateur et je ne pense pas que ce soit une station technique agréée.
Dans son devis il mentionne : "Nous attirons votre attention sur le fait que votre appareil est ancien, le risque d'une panne ou d'une casse lors de la réparation peut être important.
Certaines pièces ne sont plus stockées ou distribuées, rendant une intervention future impossible.
*****En donnant votre bon pour accord pour travaux, vous prenez connaissance que votre appareil peut rester défectueux sans possibilité de dépannage****"
Cette mention ne me plait guère et s'il change la vanne et le moteur et que le problème reste identique il se déclare non responsable !
Une question pour faire un diagnostic : Combien de temps met le curseur de la vanne pour aller de la position radiateur à celle de robinet d'eau chaude ? ça pourrait me donner une indication sur l'état du moteur.
Cordialement.
Ma chaudière a 8 ans et n'est plus sous garantie et sans contrat de maintenance.
L'entretien annuel est réalisé par une société dont l'intervenant ne pas pas l'air très compétent. Cette société m'a été conseillée par mon installateur et je ne pense pas que ce soit une station technique agréée.
Dans son devis il mentionne : "Nous attirons votre attention sur le fait que votre appareil est ancien, le risque d'une panne ou d'une casse lors de la réparation peut être important.
Certaines pièces ne sont plus stockées ou distribuées, rendant une intervention future impossible.
*****En donnant votre bon pour accord pour travaux, vous prenez connaissance que votre appareil peut rester défectueux sans possibilité de dépannage****"
Cette mention ne me plait guère et s'il change la vanne et le moteur et que le problème reste identique il se déclare non responsable !
Une question pour faire un diagnostic : Combien de temps met le curseur de la vanne pour aller de la position radiateur à celle de robinet d'eau chaude ? ça pourrait me donner une indication sur l'état du moteur.
Cordialement.
10 janvier 2021 à 18:01

Bonjour.
J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio.
Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran.
Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la douche varie fortement du chaud au froid.
J'ai vérifié la vanne elle n'est pas dure ni bloquée.
Le moteur fonctionne mais selon le réparateur le disque ne tourne pas assez vite. Il veut me changer moteur + vanne.
Si j'en crois l'expérience de certains une fois changé le problème risque de subsister et ce sera 450 € de frais pour rien.
Il semblerait que le condensateur sur la carte pourrait être défaillant selon certains mais comment l'identifier ?
Si vous avez des réponses à mon problème merci de répondre.
J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio.
Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran.
Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la douche varie fortement du chaud au froid.
J'ai vérifié la vanne elle n'est pas dure ni bloquée.
Le moteur fonctionne mais selon le réparateur le disque ne tourne pas assez vite. Il veut me changer moteur + vanne.
Si j'en crois l'expérience de certains une fois changé le problème risque de subsister et ce sera 450 € de frais pour rien.
Il semblerait que le condensateur sur la carte pourrait être défaillant selon certains mais comment l'identifier ?
Si vous avez des réponses à mon problème merci de répondre.
10 janvier 2021 à 16:26