FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ?

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


18771

Question Forum Chauffage : Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ?

Patrick8491
Membre inscrit
Patrick8491
3 messages
Bonjour,

J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Frisquet Hydromotrix Evolution 25kW de 2010.

Actuellement l'eau chaude est préparée par un vieux ballon atlantique, gigantesque, vieux, énergivore...
Je souhaitais passer l'ECS via la chaudière en complétant les tubes manquants au corps de chauffe de la Frisquet + RTA + Sonde, mais voilà : à la base du corps de chauffe se trouve bien l'entrée prévue pour l'eau froide et le raccordement du tube Réf 415393, mais en haut du corps de chauffe... rien shocked !
Pourtant j'ai tout le reste, la prise pour la sonde, le tableau, le switch à passer sur ON pour activer la production d'ECS, il y a même l'encoche dans le calorifuge en lieu et place de la sortie d'eau chaude, mais aucun bouchon d'attente sur le corps de chauffe de la chaudière.
A moins que celui du bas corresponde à la vidange ?
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur cette bizarrerie ?
J'ai beau parcourir tous les éclatés de cette génération de chaudière, je ne trouve aucun modèle qui n'a aucune possibilité d'ECS ! cry

Auquel cas, pas d'autres solution que d'envisager un ECS avec régulation séparée raccordée au circuit de chauffe normal ?
Une bien belle journée à vous !
10 août 2017 à 10:57
Réponse 1 du forum chauffage

Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ?

ELYOTHERM
Membre inscrit
ELYOTHERM
3 messages
Bonjour,

Votre chaudière est donc certainement un modèle simple service (chauffage seul) ? Quelle est sa référence exacte ?
Évacuation des fumées : tirage naturel, VMC... ?

Dans tous les cas, avec n'importe quelle chaudière simple service, vous avez généralement effectivement toujours la possibilité de rajouter un préparateur ECS séparé dont le serpentin intérieur au ballon sera alimenté par la même eau que le circuit chauffage. Prévoir un circulateur, quelles vannes, raccords... pour le montage.

Avec votre chaudière Frisquet, vous devez par exemple pouvoir rajouter un UPEC. Il se raccorde avec un té au niveau du départ au dessous de la chaudière, et d'un flexible qui vient se raccorder au niveau de la vanne 4 voies (il y a un bouchon à retirer).

Bien cordialement,
L'équipe elyotherm.fr
12 août 2017 à 08:45
Réponse 2 du forum chauffage

Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ?

Patrick8491
Membre inscrit
Patrick8491
3 messages
Bonjour,

Merci de votre réponse, et merci aussi pour votre site sur lequel je suis déjà passé un nombre de fois incalculable durant mes recherches.

La chaudière est donc une Hydromotrix Evolution 25kw Eco Radio System de 2010 (date inscrite sur le corps de chauffe) (N° de Série : 10152710360004).

Déjà vous m'apportez un élément de réponse non négligeable, à savoir la possibilité d’utiliser la vanne 4 voies, j'étais persuadé que le second retour était exclusivement destiné à l'utilisation en "Bi-zone" avec le RIF 5000.

Donc si je comprends bien, une dérivation au départ de chauffage, un Préparateur d'ECS, une sonde, l'hydraulique nécessaire au retour à la vanne et c'est bon ?

Si cela vous semble correct, j'ai simplement quelques détails à préciser :
- Pouvez-vous me rassurer sur la possibilité d'utiliser un préparateur d'une autre marque que Frisquet ?
- Pour la sonde : la plus fiable plutôt doigt de gant ou clipsable ?
- Pour le circulateur, si je pose le ballon sous, ou directement à côté, celui de la chaudière ne suffit-il pas ? Si non, quelle taille de circulateur me préconisez-vous ?

Encore un grand merci d'avoir pris le temps de m'apporter ces réponses.
Une très bonne journée à vous.
12 août 2017 à 10:18
Réponse 3 du forum chauffage

Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ?

ELYOTHERM
Membre inscrit
ELYOTHERM
3 messages
Bonjour,
Citation :
Merci de votre réponse, et merci aussi pour votre site sur lequel je suis déjà passé un nombre de fois incalculable durant mes recherches.
lovelinesslovelinessloveliness
Citation :
Donc si je comprends bien, une dérivation au départ de chauffage, un Préparateur d'ECS, une sonde, l'hydraulique nécessaire au retour à la vanne et c'est bon ?
C'est effectivement cela.
Citation :
Pouvez-vous me rassurer sur la possibilité d'utiliser un préparateur d'une autre marque que Frisquet ?
Dans l'absolu oui, mais avec une gestion on va dire moins "intégrée" smile
Surtout que le raccordement au niveau de la vanne 4 voies est un peu "spécial". Il vous faudra donc au moins le tube réf.220477 et le raccord réf.F3AA41056, voir la sonde réf.F3AA40518. En prenant l'UPEC Frisquet, vous avez tout et ça fait "propre" en terme d'intégration.
Citation :
Pour la sonde : la plus fiable plutôt doigt de gant ou clipsable ?
Doigt de gant !
Citation :
Pour le circulateur, si je pose le ballon sous, ou directement à côté, celui de la chaudière ne suffit-il pas ? Si non, quelle taille de circulateur me préconisez vous ?
En utilisant la vanne 4 voies de la chaudière, c'est le circulateur de la chaudière qui irrigue le serpentin du ballon.

Bien cordialement.
L'équipe ELYOTHERM.fr
28 août 2017 à 20:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
  • 2. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
    N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
  • 3. Installation ECS sur chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°18719 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison qui est chauffée via une chaudière murale Frisquet Hydromotrix 25kW à cheminée. Je connais plutôt bien les modèles Frisquet pour en avoir vu en action chez plusieurs amis et...
  • 4. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
    N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
  • 5. Frisquet Hydromotrix ou Hydroconfort ?
    N°23236 : Bonjour. J'ai une chaudière chauffage + ECS de marque De Dietrich 1.24 FF avec ballon de 50 L, je souhaite remplacer cet ensemble. Nous sommes deux dans un appartement de 82 m². Nous avons une salle de bains (avec une...
  • 6. Chaudière Frisquet Hydromotrix en surpression d'eau
    N°20226 : Bonjour, Je possède une chaudière Hydromotrix à condensation et ballon d'eau chaude Frisquet. Celle-ci se met en surpression (+ de 3 bars) et se met en sécurité. Si je vidange le circuit de chauffage par un radiateur elle...
  • 7. Vibration sur serpentin ECS chaudière Hydromotrix Frisquet
    N°9407 : Je possède une chaudière Frisquet Hydromotrix à condensation, un bruit de vibration du serpentin ECS se fait entendre lorsque l'aqua système de la machine à laver se ferme, ou lors de la fermeture rapide d'un robinet à...
  • 8. Chaudière Frisquet Hydromotrix ou Hydroconfort ?
    N°20770 : Bonjour. J'ai une chaudière liste chauffage + ECS de marque De Dietrich 1.24 FF avec ballon de 50 L, je souhaite remplacer cet ensemble. Nous sommes 2 dans un appartement de 82 m². Nous avons une salle de bains (avec une...
  • 9. Panne aléatoire ECS chaudière Frisquet Gazliner 23KW
    N°18442 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Gazliner 23KW ventouse de 2002 qui est utilisée en eau chaude sanitaire et chauffage. Mon souci, c’est qu’elle s'arrête de façon aléatoire uniquement quand j’ai une forte demande...
  • 10. Panne ECS chaudière Frisquet Hydromotrix radio-commandée murale 23 kW
    N°16935 : Bonjour, J'ai un petit souci. Hier j'ai voulu tirer de l'eau chaude sans succès. J'entendais l'électrode cliquer, sans que le brûleur ne s'allume. J'ai ôté la façade de la chaudière et j'ai vu que l'électrode verte...
>>> Résultats suivants pour : Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ? >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
hlm solairenettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastucesbois de chauffagerobinet radiateur danfoss



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite