Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ?
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18771
Question Forum Chauffage : Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ?
Bonjour,
J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Frisquet Hydromotrix Evolution 25kW de 2010.
Actuellement l'eau chaude est préparée par un vieux ballon atlantique, gigantesque, vieux, énergivore...
Je souhaitais passer l'ECS via la chaudière en complétant les tubes manquants au corps de chauffe de la Frisquet + RTA + Sonde, mais voilà : à la base du corps de chauffe se trouve bien l'entrée prévue pour l'eau froide et le raccordement du tube Réf 415393, mais en haut du corps de chauffe... rien
!
Pourtant j'ai tout le reste, la prise pour la sonde, le tableau, le switch à passer sur ON pour activer la production d'ECS, il y a même l'encoche dans le calorifuge en lieu et place de la sortie d'eau chaude, mais aucun bouchon d'attente sur le corps de chauffe de la chaudière.
A moins que celui du bas corresponde à la vidange ?
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur cette bizarrerie ?
J'ai beau parcourir tous les éclatés de cette génération de chaudière, je ne trouve aucun modèle qui n'a aucune possibilité d'ECS !
Auquel cas, pas d'autres solution que d'envisager un ECS avec régulation séparée raccordée au circuit de chauffe normal ?
Une bien belle journée à vous !
J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Frisquet Hydromotrix Evolution 25kW de 2010.
Actuellement l'eau chaude est préparée par un vieux ballon atlantique, gigantesque, vieux, énergivore...
Je souhaitais passer l'ECS via la chaudière en complétant les tubes manquants au corps de chauffe de la Frisquet + RTA + Sonde, mais voilà : à la base du corps de chauffe se trouve bien l'entrée prévue pour l'eau froide et le raccordement du tube Réf 415393, mais en haut du corps de chauffe... rien

Pourtant j'ai tout le reste, la prise pour la sonde, le tableau, le switch à passer sur ON pour activer la production d'ECS, il y a même l'encoche dans le calorifuge en lieu et place de la sortie d'eau chaude, mais aucun bouchon d'attente sur le corps de chauffe de la chaudière.
A moins que celui du bas corresponde à la vidange ?
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur cette bizarrerie ?
J'ai beau parcourir tous les éclatés de cette génération de chaudière, je ne trouve aucun modèle qui n'a aucune possibilité d'ECS !

Auquel cas, pas d'autres solution que d'envisager un ECS avec régulation séparée raccordée au circuit de chauffe normal ?
Une bien belle journée à vous !
10 août 2017 à 10:57
Réponse 1 du forum chauffage
Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ?
Bonjour,
Votre chaudière est donc certainement un modèle simple service (chauffage seul) ? Quelle est sa référence exacte ?
Évacuation des fumées : tirage naturel, VMC... ?
Dans tous les cas, avec n'importe quelle chaudière simple service, vous avez généralement effectivement toujours la possibilité de rajouter un préparateur ECS séparé dont le serpentin intérieur au ballon sera alimenté par la même eau que le circuit chauffage. Prévoir un circulateur, quelles vannes, raccords... pour le montage.
Avec votre chaudière Frisquet, vous devez par exemple pouvoir rajouter un UPEC. Il se raccorde avec un té au niveau du départ au dessous de la chaudière, et d'un flexible qui vient se raccorder au niveau de la vanne 4 voies (il y a un bouchon à retirer).
Bien cordialement,
L'équipe elyotherm.fr
Votre chaudière est donc certainement un modèle simple service (chauffage seul) ? Quelle est sa référence exacte ?
Évacuation des fumées : tirage naturel, VMC... ?
Dans tous les cas, avec n'importe quelle chaudière simple service, vous avez généralement effectivement toujours la possibilité de rajouter un préparateur ECS séparé dont le serpentin intérieur au ballon sera alimenté par la même eau que le circuit chauffage. Prévoir un circulateur, quelles vannes, raccords... pour le montage.
Avec votre chaudière Frisquet, vous devez par exemple pouvoir rajouter un UPEC. Il se raccorde avec un té au niveau du départ au dessous de la chaudière, et d'un flexible qui vient se raccorder au niveau de la vanne 4 voies (il y a un bouchon à retirer).
Bien cordialement,
L'équipe elyotherm.fr
12 août 2017 à 08:45
Réponse 2 du forum chauffage
Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ?
Bonjour,
Merci de votre réponse, et merci aussi pour votre site sur lequel je suis déjà passé un nombre de fois incalculable durant mes recherches.
La chaudière est donc une Hydromotrix Evolution 25kw Eco Radio System de 2010 (date inscrite sur le corps de chauffe) (N° de Série : 10152710360004).
Déjà vous m'apportez un élément de réponse non négligeable, à savoir la possibilité d’utiliser la vanne 4 voies, j'étais persuadé que le second retour était exclusivement destiné à l'utilisation en "Bi-zone" avec le RIF 5000.
Donc si je comprends bien, une dérivation au départ de chauffage, un Préparateur d'ECS, une sonde, l'hydraulique nécessaire au retour à la vanne et c'est bon ?
Si cela vous semble correct, j'ai simplement quelques détails à préciser :
- Pouvez-vous me rassurer sur la possibilité d'utiliser un préparateur d'une autre marque que Frisquet ?
- Pour la sonde : la plus fiable plutôt doigt de gant ou clipsable ?
- Pour le circulateur, si je pose le ballon sous, ou directement à côté, celui de la chaudière ne suffit-il pas ? Si non, quelle taille de circulateur me préconisez-vous ?
Encore un grand merci d'avoir pris le temps de m'apporter ces réponses.
Une très bonne journée à vous.
Merci de votre réponse, et merci aussi pour votre site sur lequel je suis déjà passé un nombre de fois incalculable durant mes recherches.
La chaudière est donc une Hydromotrix Evolution 25kw Eco Radio System de 2010 (date inscrite sur le corps de chauffe) (N° de Série : 10152710360004).
Déjà vous m'apportez un élément de réponse non négligeable, à savoir la possibilité d’utiliser la vanne 4 voies, j'étais persuadé que le second retour était exclusivement destiné à l'utilisation en "Bi-zone" avec le RIF 5000.
Donc si je comprends bien, une dérivation au départ de chauffage, un Préparateur d'ECS, une sonde, l'hydraulique nécessaire au retour à la vanne et c'est bon ?
Si cela vous semble correct, j'ai simplement quelques détails à préciser :
- Pouvez-vous me rassurer sur la possibilité d'utiliser un préparateur d'une autre marque que Frisquet ?
- Pour la sonde : la plus fiable plutôt doigt de gant ou clipsable ?
- Pour le circulateur, si je pose le ballon sous, ou directement à côté, celui de la chaudière ne suffit-il pas ? Si non, quelle taille de circulateur me préconisez-vous ?
Encore un grand merci d'avoir pris le temps de m'apporter ces réponses.
Une très bonne journée à vous.
12 août 2017 à 10:18
Réponse 3 du forum chauffage
Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ?
Bonjour, 


Surtout que le raccordement au niveau de la vanne 4 voies est un peu "spécial". Il vous faudra donc au moins le tube réf.220477 et le raccord réf.F3AA41056, voir la sonde réf.F3AA40518. En prenant l'UPEC Frisquet, vous avez tout et ça fait "propre" en terme d'intégration.
Bien cordialement.
L'équipe ELYOTHERM.fr
Citation :
Merci de votre réponse, et merci aussi pour votre site sur lequel je suis déjà passé un nombre de fois incalculable durant mes recherches.



Citation :C'est effectivement cela.
Donc si je comprends bien, une dérivation au départ de chauffage, un Préparateur d'ECS, une sonde, l'hydraulique nécessaire au retour à la vanne et c'est bon ?
Citation :Dans l'absolu oui, mais avec une gestion on va dire moins "intégrée"
Pouvez-vous me rassurer sur la possibilité d'utiliser un préparateur d'une autre marque que Frisquet ?

Surtout que le raccordement au niveau de la vanne 4 voies est un peu "spécial". Il vous faudra donc au moins le tube réf.220477 et le raccord réf.F3AA41056, voir la sonde réf.F3AA40518. En prenant l'UPEC Frisquet, vous avez tout et ça fait "propre" en terme d'intégration.
Citation :Doigt de gant !
Pour la sonde : la plus fiable plutôt doigt de gant ou clipsable ?
Citation :En utilisant la vanne 4 voies de la chaudière, c'est le circulateur de la chaudière qui irrigue le serpentin du ballon.
Pour le circulateur, si je pose le ballon sous, ou directement à côté, celui de la chaudière ne suffit-il pas ? Si non, quelle taille de circulateur me préconisez vous ?
Bien cordialement.
L'équipe ELYOTHERM.fr
28 août 2017 à 20:10