Membre inscrit charles91370 sur le forum Chauffage

charles91370
a posté 1 message sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Hello

Je suis un bricoleur et non chaudièriste ... je fais de mon mieux !
Maison ... Frisquet Hydromotrux Cond 25 CS Visio. 8 ans d'âge.
Même message d'anomalie.

Mon technicien agréé pense qu'il faut changer de moteur. Puis vanne. Et je lui ai dit qu'à ce rythme on va tout changer et probablement des pièces inutiles. Et ça va être très cher.

Quand je regarde la situation ça ressemble sacrément à vos idée : le moteur est mal piloté. Ça vibre et avance lentement. J'ai inversé le moteur avec un autre réseau de radiateurs à côté (j'ai radiateur et plancher chauffants). Et même souci.

Ce qui me met sur la piste de erreur de commande électrique. Changer de vanne ou moteur intitule.
Je vais donc tenter le condensateur.

Sur la carte je vois plusieurs condensateurs.
Je ne reconnais les spécifications 0.1 µf (100nf) 305 V.
Soit je ne sais pas lire un condensateur, ou je n'ai pas le même matériel que le sujet de cette discussion.
Voilà une photo de ma carte.

Des idées ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte.jpeg

27 janvier 2022 à 22:35
forum consulter ce sujet Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix