Bonsoir,
Je suis très dubitatif : j'ai une chaudière gaz à condensation, deux circuits : le premier chauffage au sol, le second radiateurs dans les chambres.
Entretien fait il y a 15 jours, tout était normal, sauf le ballon rouge (surpresseur ?) qui a été regonflé.
Tout fonctionne, j'ai du chauffage dans la maison, sauf que j'ai 0 bar indiqué sur le nanomètre et 0 bar indiqué dans les réglages de la chaudière ...
Il me semblait que sous les 1 bar la chaudière se mettait en défaut et se coupait par mesure de sécurité.
Du coup j'ai peur d'avoir un gros problème... genre incendie ou autre. Et si le système de "défaut" était défaillant ?
J'appellerai mon chauffagiste demain matin si l'un d'entre vous avait une explication de ce souci de 0 bar ça m'aiderait à dormir.
Merci d'avance.
Je suis très dubitatif : j'ai une chaudière gaz à condensation, deux circuits : le premier chauffage au sol, le second radiateurs dans les chambres.
Entretien fait il y a 15 jours, tout était normal, sauf le ballon rouge (surpresseur ?) qui a été regonflé.
Tout fonctionne, j'ai du chauffage dans la maison, sauf que j'ai 0 bar indiqué sur le nanomètre et 0 bar indiqué dans les réglages de la chaudière ...
Il me semblait que sous les 1 bar la chaudière se mettait en défaut et se coupait par mesure de sécurité.
Du coup j'ai peur d'avoir un gros problème... genre incendie ou autre. Et si le système de "défaut" était défaillant ?
J'appellerai mon chauffagiste demain matin si l'un d'entre vous avait une explication de ce souci de 0 bar ça m'aiderait à dormir.

Merci d'avance.
27 janvier 2022 à 21:05
Réponse 1 forum dépannage chaudières
0 bar de pression mais le chauffage fonctionne Danger ?
Bonsoir,
Pas de panique il n'y a aucun risque d'incendie.
Par contre ce qui n'est pas normal c'est que votre entretien étant récent et que le vase ait été regonflé vous n'ayez pas de pression dans votre installation de chauffage !!!
Votre prestataire a gonflé le vase à quelle pression ? A-t-il remis suffisamment d'eau dans votre circuit de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pas de panique il n'y a aucun risque d'incendie.
Par contre ce qui n'est pas normal c'est que votre entretien étant récent et que le vase ait été regonflé vous n'ayez pas de pression dans votre installation de chauffage !!!
Votre prestataire a gonflé le vase à quelle pression ? A-t-il remis suffisamment d'eau dans votre circuit de chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
02 février 2022 à 18:08
Réponse 2 forum dépannage chaudières
0 bar de pression mais le chauffage fonctionne Danger ?
Bonsoir,
Merci de votre réponse. Voici la clef du mystère :
J'ai deux vases d'expansion, un extérieur à la chaudière, et un interne plus petit. C'est l'interne qui a lâché. D'où la baisse de pression à 0 bar.
J'ai remis de la pression en ouvrant les robinets, et la pression est désormais stable à 1,7 bars.
C'est mon chauffagiste qui a fait le diagnostic ;-)
Bonne soirée.
Loïc.
Merci de votre réponse. Voici la clef du mystère :
J'ai deux vases d'expansion, un extérieur à la chaudière, et un interne plus petit. C'est l'interne qui a lâché. D'où la baisse de pression à 0 bar.
J'ai remis de la pression en ouvrant les robinets, et la pression est désormais stable à 1,7 bars.
C'est mon chauffagiste qui a fait le diagnostic ;-)
Bonne soirée.
Loïc.
02 février 2022 à 20:35