Bonjour.

L'hiver dernier ma PAC Mitsubishi Modulo Yack (10 ans) a fait l'objet de 5 interventions et au printemps elle ne fonctionnait toujours pas correctement.
Voici ce qui a été fait et ce que me suggère l'intervenant.
Pourriez-vous m'éclairer sur le bien fondé de ces interventions et de ces préconisations pour décider si je continue avec cette entreprise ?

14/10/19 diagnostique : débit d'air dans les tuyauteries - solution : nettoyage filtre à tamis
18/11/20 diagnostique : code E08 surchauffe échangeur, vanne bipass ouverte, bruit anormal
23/12/20 désembouage radiateurs et échangeur
05/01/21 remplacement moteur ventilo + carte (préconisation Mitsubishi Heavy) - vérification fluide frigorigène
12/02/21 recherche fuite, récupération fluide, mise sous pression d'azote, tirage au vide et charge (sous réserve de la possibilité de réparation de la fuite selon la localisation), plusieurs vérifications et appel hotline Mitsubishi Heavy
Préconisations : prévoir le remplacement des sondes d'eau et de gaz sur module intérieur et contrôle de débit. Sinon changer l'échangeur qui malgré le désembouage est peut être colmaté. Sinon changer la PAC.

En un mot est-ce que je peux avoir confiance ?
Merci pour vos réponses.
Valérie.
28 septembre 2021 à 12:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Sondes PAC Mitsubishi Modulo Yack

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Si vous avez été dans l'obligation de désembouer votre installation, votre échangeur (à plaques) aurait dû être remplacé : ce type d'échangeur est impossible à désembouer.
Ce remplacement aurait dû être fait le 12/02/2021, si le diagnostic avait été fait correctement et pour éviter d'avoir à revider le circuit frigo.
Il faut ensuite s'assurer que le circuit de chauffage :
- Ne présente plus aucun risque de développement de boues,
- Que l'eau du circuit est bien traitée avec un inhibiteur anti algues et anti boues,
- Que votre installation comporte bien un filtre digne de ce nom sur le circuit retour de la PAC.

Qui est ce prestataire dont le travail ne semble pas très sérieux ? Dans le cadre de son obligation de résultat, vu l'ensemble de travaux réalisé et comme il n'apporte toujours pas de solution durable c'est un peu facile de finir par dire "Sinon il faut changer la PAC".

Ils ont fait un diagnostic, ils vous ont fait un devis de remplacement, ils doivent vous apporter la solution.
S'ils se sont trompés ils doivent assumer !!!

Visiblement ils vous prennent pour un idiot.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
29 septembre 2021 à 19:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Sondes PAC Mitsubishi Modulo Yack

val1359
Membre inscrit
val1359
2 messages
Bonjour Mario et merci pour votre réponse.

Vous me confirmez dans mon appréciation de manque de sérieux et de manœuvres malhonnêtes de la part de cette entreprise !
Je m'explique :
Lors de la 2e intervention, le locataire a noté que le réparateur est revenu aussitôt son travail terminé, au téléphone avec son entreprise, et a effectué une opération rapide derrière le ballon et est reparti aussitôt. Il s'en est suivi une préconisation de désembouage à cause d'une vanne bypass ouverte !

Au printemps, je suis allée vérifié le niveau d'eau et le manomètre était à 0. Affolée j'ai aussitôt ouvert la vanne d'eau et plein de fuites sont apparues. J'ai eu le réparateur en ligne qui m'a dit qu'il y avait suffisamment d'eau mais qu'il fallait changer le manomètre qui devait être défectueux. Je lui ai dit qu'ayant dépensé déjà beaucoup d'argent, je ne pouvais effectuer cette réparation. Au bout d'un certain temps de discussion, il m'a dit d'actionner une des 2 vannes qui encadraient le manomètre et là, comme par magie, l'aiguille est remontée et le manomètre s'est remis à fonctionner !
A votre avis, comment dois-je procéder ? Quelles démarches je dois entreprendre pour obtenir gain de cause ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Valérie
08 octobre 2021 à 09:36

Proposer une réponse à Sondes PAC Mitsubishi Modulo Yack



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. PAC Yack Mitsubishi Modulo 60
    N°20211 : Bonjour, Pompe à chaleur Yack Mitsubishi Modulo 60, sur la télécommande RC E1, à quoi correspondent les valeurs en degré THI R1, THI R2 et THI R3 ? Quelles doivent-être ces 3 valeurs en régime normal de fonctionnement en...
  • 2. Problème fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo genius
    N°16927 : Bonjour. J'utilise le pack pompe à chaleur Mitsubishi / yack modulo genius. La régulation ne fonctionne pas comme je le désire. Je place un point de consigne à 22 degrés et je n'obtiens que 20 degrés maxi. J'ai essayé...
  • 3. Sonde température extérieure PAC Mitsubishi Yack Modulo Genius
    N°14237 : Bonjour Pour une pompe à chaleur de marque Mitsubishi modèle Yack Modulo Genius, je recherche la valeur de la sonde extérieure (R ohms). Merci de votre aide
  • 4. Problème pompe à chaleur Yack modulo 60
    N°19568 : Bonjour à vous. Je viens vers vous car j'ai un petit souci avec une pompe à chaleur en rehausse. Elle me donne comme erreur "01". Par moment elle démarre puis s’arrête avec comme erreur e40 (hp condensat). Les alarmes...
  • 5. Problème PAC Mitsubishi Yack modulo 60
    N°21667 : Bonjour à toutes et à tous. Note d'un modérateur. Ce membre s'est désinscrit du forum-chauffage. À ce jour [nb_membres] internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com Poser une nouvelle question sur le forum...
  • 6. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 7. Notice PAC air/eau Mitsubishi modulo 60 Genius
    N°19467 : Bonjour, Je suis à la recherche de la notice d'installation d'une pompe à chaleur de marque Mitsubishi modulo 60 Genius (avec élément intérieur Yack). Je n'arrive pas à régler la température, je recherche une personne...
  • 8. Problème régulation PAC Mitsubishi
    N°21442 : Bonjour. J'ai une PAC Mitsubishi inverter avec modulo 40 yack et télécommande RCE 1R. Je n'arrive pas à la réguler correctement et mon plombier semble ignorant en la matière. En effet, elle semble fonctionner en "tout ou...
  • 9. Problème PAC Mitsubishi Ecodan
    N°23322 : Bonjour. Voici un résumé des aléas avec le fournisseur, l'installateur et le vendeur de notre PAC. Vendeur : Izi-by-edf Fournisseur : Mitsubishi Installateur : Ecotechniques 1er trim 2022 devant l'explosion des factures...
  • 10. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
    N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
>>> Résultats suivants pour : Sondes PAC Mitsubishi Modulo Yack >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ballon tampon chauffagechauffage questionforumchauffage installation chaudiereajouter eau dans chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite