Question dépannage PAC : Problème fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo genius

elec86
Membre inscrit
elec86
2 messages
Bonjour.

J'utilise le pack pompe à chaleur Mitsubishi / yack modulo genius.
La régulation ne fonctionne pas comme je le désire.
Je place un point de consigne à 22 degrés et je n'obtiens que 20 degrés maxi.
J'ai essayé 24 degrés pareil.
Si je place ma vanne 3 voies en manuel j'obtiens une montée de température sans problème.
Que se passe-t-il ?
Merci.
05 décembre 2014 à 21:05
Réponse 1 Dépanner PAC

Problème fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo genius

elec86
Membre inscrit
elec86
2 messages
J’ai avancé sur le problème de la température ambiante pas maintenue en hiver.

En effet je me suis aperçu que ma vanne 3 voies se ferme des que la température de mon ballon échangeur est en dessus de 50 degrés le vanne va s'ouvrir lorsque cette température va éteindre environ 58 degrés donc plus il fait froid moins ma vanne 3 voies est ouverte.

Quelle est la solution ?
Merci.
14 décembre 2014 à 13:26
Réponse 2 Dépanner PAC

Problème fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo genius


Invité
invité
Bonjour.

J'ai exactement le même problème, si quelqu'un a une réponse à ça je suis preneur !
Merci.
11 novembre 2017 à 09:48
Réponse 3 Dépanner PAC

Problème fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo genius


Invité
invité
Je m’aperçois que nous sommes nombreux à chercher des solutions à des problèmes techniques qui devraient incomber aux ingénieurs des firmes et des commerciaux qui ont réussi à vendre le matériel, il est anormal que nous devions faire ces recherches, pour moi cela s'apparente à du vol.
07 décembre 2019 à 11:24
Réponse 4 Dépanner PAC

Problème fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo genius

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pouvez-vous nous transmettre des photos du raccordement hydraulique de vos installations et nous préciser le type de production d'eau chaude sanitaire ainsi que le type de circuit de chauffage alimentés par vos PAC.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2019 à 15:41

Proposer une réponse à Problème fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo genius



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 2. Problème pompe à chaleur Yack modulo 60
    N°19568 : Bonjour à vous. Je viens vers vous car j'ai un petit souci avec une pompe à chaleur en rehausse. Elle me donne comme erreur "01". Par moment elle démarre puis s’arrête avec comme erreur e40 (hp condensat). Les alarmes...
  • 3. Pompe à chaleur Yack Mitsubishi modul'o 100 information plus que question
    N°13367 : Vous souhaitez mettre en place un nouveau système de chauffage pour votre maison, vous pensez faire des économies avec une pompe à chaleur Air/Eau ? Lisez mon expérience de la pompe à chaleur YACK «modul’o 100» avant de...
  • 4. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
    N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
  • 5. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 6. Comparatif coût de fonctionnement pompe à chaleur
    N°1826 : Je souhaite mettre en place une pompe à chaleur AIR / EAU sur mon sol chauffant. Actuellement j'ai une chaudière fioul (2500L / an de consommation). Quelle économie puis-je espérer et est-ce qu'il y a des marques de pompes à...
  • 7. Pompe à chaleur problème de chauffe
    N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
  • 8. Pompe à chaleur air eau substitution chaudière fioul
    N°5694 : Bonjour, Je suis actuellement chauffée au fioul par une vieille chaudière de 35 ans. Consommation annuelle 2500 litres/an pour 200m² habitable. Vu le prix du fioul, je me suis renseignée sur l'investissement des pompes à...
  • 9. Problème fonctionnement pompe Daikin
    N°5250 : Bonjour, j'ai fait installer il y a 2 semaines 2 pompes à chaleur Daikin. Tout se passait très bien jusqu'à hier où le voyant vert s'est mis à clignoter. J'ai contacté le commercial (car on était samedi) qui m'a expliqué...
  • 10. Réparateur pompe à chaleur
    N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo genius >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur a granules de bois chauffage brreparer radiateurevacuation chaudierebruleur granule de bois 700kw transformation chaudi



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite