Vérifier soudures chaudière fioul
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
3166
Questions Chauffage : Vérifier soudures chaudière fioul
Invité

Bonjour, pour savoir si les soudures d'une installation de chauffage par chaudière fioul sont bien faites, pour les tester je dois les faire monter jusqu'à combien des bars de pression ? Merci pour votre aide.
Conseil Forum 1
Invité

Vérifier soudures chaudière fioul
Invité

Cela dépend de la hauteur de votre installation. Vous mettez 1,5 bar, c'est suffisant pour des radiateurs de plain-pied et vous augmentez de 0,1xla hauteur du plus haut radiateur. Pas besoin de monter plus en pression, pour tester la pression que doit contenir l'installation.
Conseil Forum 2
Invité

Vérifier soudures chaudière fioul
Invité

Testez vos tuyauteries et soudures avec un compresseur dair. Pression 3 Bars.
Conseil Forum 3
Vérifier soudures chaudière fioul
Bonjour. Effectivement, une pression d'essai de 2 ou 3 bars (maxi car au dessus de 3 bars la soupape va s'ouvrir) est une bonne idée si vous n'avez pas confiance dans vos soudures.
Mais vous ne dites pas si les tuyauteries sont en fer ou en cuivre, car tout peut très bien se passer "à froid", mais à la mise en route, et à bonne température, attention à la dilatation, c'est le moment ou tout est à craindre si vous avez des doutes.
A surveiller de près, même après plusieurs jours de chauffe.
Mais vous ne dites pas si les tuyauteries sont en fer ou en cuivre, car tout peut très bien se passer "à froid", mais à la mise en route, et à bonne température, attention à la dilatation, c'est le moment ou tout est à craindre si vous avez des doutes.
A surveiller de près, même après plusieurs jours de chauffe.
30 septembre 2010 à 00:05