Panne chaudière Viessmann code défaut F4
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7517
Questions FAQ chauffage : Panne chaudière Viessmann code défaut F4
Invité

Bonjour. Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 333WR3C. Depuis hier elle indique le défaut F4 et elle ne redémarre pas. Qu'est-ce que cela signifie ? Merci.
29 décembre 2008 à 04:02
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Panne chaudière Viessmann code défaut F4
Invité

J'ai le même problème que vous : le défaut F4 sur une chaudière Vidotens 300. Avez-vous trouvé une solution ? Si oui, a t-elle duré dans le temps ? Merci.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Panne chaudière Viessmann code défaut F4
Invité

Bonjour
Vous pouvez relancer la chaudière en appuyant sur le petit bouton à gauche (sorte de petite cuve avec une flèche). La chaudière doit alors relancer une série de 3 démarrages.
Pour information, après 3 échecs, elle se remet en défaut F4.
Lorsque l'allumeur se met en marche, on entend un petit bruit d'étincelles pendant 2 à 3 secondes.
Si ce n'est pas le cas, l'allumeur peut être hors service.
Si rien ne se passe en appuyant sur ce petit bouton, c'est parce que sa conception n'est pas idéale.
Il est un peu trop court et il faut alors démonter tout le boîtier électronique (attention, une petite vis est cachée sous une étiquette) et allonger ce bouton avec un isolant de gaine électrique d'environ 1.5 mm.
Remontez le boîtier et tentez à nouveau d'acquitter le défaut.
Vous pouvez relancer la chaudière en appuyant sur le petit bouton à gauche (sorte de petite cuve avec une flèche). La chaudière doit alors relancer une série de 3 démarrages.
Pour information, après 3 échecs, elle se remet en défaut F4.
Lorsque l'allumeur se met en marche, on entend un petit bruit d'étincelles pendant 2 à 3 secondes.
Si ce n'est pas le cas, l'allumeur peut être hors service.
Si rien ne se passe en appuyant sur ce petit bouton, c'est parce que sa conception n'est pas idéale.
Il est un peu trop court et il faut alors démonter tout le boîtier électronique (attention, une petite vis est cachée sous une étiquette) et allonger ce bouton avec un isolant de gaine électrique d'environ 1.5 mm.
Remontez le boîtier et tentez à nouveau d'acquitter le défaut.
12 janvier 2010 à 15:31
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Panne chaudière Viessmann code défaut F4
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même problème F4, mon chauffagiste a vérifié l'électrode d'ionisation.
C'est une tige courbée qui suit la forme du brûleur. Elle ne doit pas s'écarter de plus d'une certaine distance du brûleur, de mémoire environ 10 mm.
Dans mon cas elle s'était déformée et trop écartée, le courant d'ionisation était trop faible et l'électronique ne détectait plus la flamme.
C'est une des causes possibles du F4.
J'ai eu le même problème F4, mon chauffagiste a vérifié l'électrode d'ionisation.
C'est une tige courbée qui suit la forme du brûleur. Elle ne doit pas s'écarter de plus d'une certaine distance du brûleur, de mémoire environ 10 mm.
Dans mon cas elle s'était déformée et trop écartée, le courant d'ionisation était trop faible et l'électronique ne détectait plus la flamme.
C'est une des causes possibles du F4.
03 novembre 2010 à 09:15